Montare si instalare hidrofor
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Pe ce retea utilizati apa de ploaie? Hidroforul trebuie sa poata asigura presiunea la punctul cel mai inalt, plus pierderile de pe traseul respectiv, la debitul necesar de apa. Cum probabil apa este in cantitate limitata in acel bazin, un hidrofor mi se pare ca este putin uzual si mai ales modul in care doriti sa folositia apa. De notata ca apa din acel bazin nu este tocmai curata si poate provoca neplaceri instalatiei.
Apa de ploaie poate fi folosita pentru alte utilizari, in curte sau gradina, mult mai simplu.
Pentru calcul vas hidrofor, vedeti atasament. -
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Buna ziua!as vrea sa va deranjez si eu cu o intrebare!am cumparat o casa si are prevazut sub casa langa beci un bazin de colectare a apei de ploaie si as dori sa montez un hidrofor pe care sa il conectez la reteaua casei pentru spalat.as vrea sa montez hidroforul in beci,as avea cam 3m intre gaura pompei,este o pompa de mana ca la fantanile la tara,dar nu merge,si beci,unde vreau sa pun hidroforul.nivelul hidroforului s-ar afla mai jos fata de fata apei.e o casa cu 2 nivele si mansarda cca 9 m inaltime.Ce tip de hidrofor mi-ati recomanda,cu pompa submersibila sau fara,sau alte aspecte de care trebuie sa tin cont?va multumescLasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
La ce anume doriti sa l folositi ?
Pompa conteaza si binenteles la ce este folosit ; cu cat vasul de expansiune este mai mare , in functie de setarile presostatului si nevoia de apa , pompa porneste mai des/rar .
Vasul de expansiune are si functia de a elimina "lovitura de berbec " .
Am facut un soft pt alegerea vaselor de expansiune la instalatiile de incalzire si acum vreau sa fac un soft pt alegerea hidrofoarelor pt apa potabila.
Va multumesc!Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
La ce anume doriti sa l folositi ?
Pompa conteaza si binenteles la ce este folosit ; cu cat vasul de expansiune este mai mare , in functie de setarile presostatului si nevoia de apa , pompa porneste mai des/rar .
Vasul de expansiune are si functia de a elimina "lovitura de berbec " .Ultima editare de coby; 04.nov.2015, 16:41.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Buna ziua.
Am observat ca sunt hidrofoare care au vase de expansiune de marimi diferite: 10l, 30l, 50l, 80l, etc. Cine stie cum se poate determina volumul vasului de expansiune pentru un hidrofor?
Va multumesc!Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Salut!
Am un hidrofor care a inghetat. A mers o vreme iar intr-o zi am gasit ca apa iesea prin el pela ventil. Practic ventilul a facut explozie. Am demontat vasul hidroforului, am scos perna care era gaurita dar acum am o intrebare: cum pun ventilul la loc in vas, ca s-a dus si ventil si dop si tot. Se gasesc dopuri si ventile pt vasele de hidrofor. Si daca da,cum se etanseizeaza?Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Va rog sa-mi spuneti despre fiabilitatea acestui hidrofor fara vas http://www.covera.ro/masini-unelte/p...3-1300w_17203/Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Am rezolvat problema, se pare ca a plesnit piesa de imbinare dintre presostat, manometru si conexiunea cu pompa, si a curs toata apa din vas pe presostat.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Salutare ,
Postez in aceasta sectiune , o interventie la un ejector de hidrofor pus in functiune in urma cu doi ani , putul nu este executat foarte bine , drept urmare consecintele !
Postez si poze cu montajul pe care l-am facut cu mufarea acestuia .Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
MultumescLasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Schimbati pozitia presostatului sau a vasului de expansiune. Ele nu trebuie sa fie unul peste altul. Poate fi de la condens sau o problema electrica la conexiune insa este cert ca acea culoare neagra este un scurt circuit serios, material topit etc.Lasă un comentariu:
-
Dap ! Firele au fot ok, dar, carcasa presostatului nu este etansa...
Acolo a fost un mic incendiu !
Presostatul este f. prost amplasat.
De ce nu a actionat protectia la acel scurt circuit .
Va sfatuiesc sa schimbati pozitia presostatului de sub vas.
Nu am mai vazut o asa "dispunere" nefericita si periculoasa. Tot condensul de pe vas se prelinge pe/in presostat.Ultima editare de Consultant sanitare; 02.nov.2014, 18:57.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Acolo a fost un mic incendiu !
Presostatul este f. prost amplasat.
De ce nu a actionat protectia la acel scurt circuit .
Va sfatuiesc sa schimbati pozitia presostatului de sub vas.
Nu am mai vazut o asa "dispunere" nefericita si periculoasa. Tot condensul de pe vas se prelinge pe/in presostat.Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Montare si instalare hidrofor
Au fost legate bine firele si izolate bine ?Lasă un comentariu:
-
Lasă un comentariu: