Hidroforul de adancime (cu ejector) nu trage apa
Adună
X
-
Hidroforul de adancime (cu ejector) nu trage apa
AM pus un hidrofor de adancime (cu ejector) si nu trage apa. AM schimbat hidroforul cu altul asemanator (care functiona la alt put) si la fel. Cred ca problema e la montajul ejectorului sau al celor doua tevi. Meseriasii care au montat nu mai stiu ce sa faca. Ei nu mai montasera asa ceva pana acum. Au zis ca totul e montat ok. Au scos sorbul, tevile si le-au curatat si tot degeaba. Ma gandesc ca poate intra aer pe undeva si nu se face presiune. Sau poate pentru ca putul (din PVC) a fost sapat acum un an si nu a fost folosit pana acum deloc si e apa murdara si se infunda sorbul? Ce sa mai fac?Etichete: Nimic -
deoarece mi-am achizitionat si eu una si inca sunt in stdiu privind montarea si PIF-ul (punerea in functione) reproduc partea de pornire din cartulia livrata cu el:
"AMORSARE: Dupa montarea circuitului hidraulic, se procedeaza la amorsarea pompei. Aceasta operatiune consta in eliminarea completa a aerului din conducta de aspiratie si din corpul pompei, prin umplerea cu apa a acestora prin conducta de refulare sau prin gura de umplere (prevazuta cu dop).
La punerea in functiune, pompa trebuie pornita cu robinetul de refulare inchis. Dupa ce s-a creat presiune in vas, se poate deschide treptat robinetul. In acest caz se asigura intrarea in functiune a ejectorului. Cu robinetul deschis (presiune 0), ejectorul nu intra in functiune, nefiind presiune in conducta de recirculare" -
Comentariu
-
tot prin cartulia aia am mai gasit ca "in vasul de presiune si in reteaua utilizatorilor apa este mentinuta sub presiunea pernei de aer. Aceasta presiune variaza intre valorile delimitate de presostat si este mentinuta intre aceste valori de electropompa, care intra in functiune si se opreste la comanda presostatului. Perna de aer se creeaza pompand aer in vas prin ventilul aflat la unul din capetele vasului. Presiunea initiala a aerului din vas (masurata la ventilul de aer) trebuie sa fie de aproximativ 1,5bar."
PS: dand o cautare pe forum am descoperit o discutie, care ar trebui sa rezove problema vezi http://www.misiuneacasa.ro/forum/vie...ght=tricomservComentariu
-
am mai facut o incercare azi. scoate apa dar fara presiune, cand dau drumu la robinet incepe sa curga incet. link-ul cu forumul este util, cam asa mi se intampla si mie ce i se intampla celuilalt. daca ar trage aer pe undeva nu ar trebui sa curga apa pe acolo? jos in put nu are cum ca e in apa. tevile sunt dintr-o bucata de polietilena (negre), daci doar sus, pana sa intre in hidrofor (sunt cateva inbinari). dar nu vad sa curga apa pe nicaieri. totusi asta cred ca ar fi, trage aer pe undeva si pierde din presiune si apa abia curge. am citit pe celalalt forum ca poate e aer in corpul pompei. asta cum verific? sau sa folosesc intai fara rezervor. cum fac asta?Comentariu
-
ai verificat daca in ejector e montat dispozitivul ala de zic "mesterii" ca e de umplut circuitul (are o forma de trunchi de con, cu un filet in capat si e pe circuitul de admisie, ala cu 1 1/4")?
banuiesc ca hidroforul are un manometru si acolo vezi ce presiune ai ... pe circuitul de apa
trebuie sa fie un ventil ca ala de la rotile de masina in care "bagi" 1,5bar ca sa creezi perna aia de aer
trebuie sa tii inchis robinetul/circuitul de refulare inchis pana se face presiunea pe circuitul de apa (lasa-l o perioada inchis, oricum presostatul,, daca nu ai umblat la el, isi face treaba si inchide circuitul la 2,8bar si cand scade pe la 1,4bar)
totusi, n-ai mentionat ce ai facut ca sa ai totusi un mic debit la robinet...Comentariu
-
e montat in ejector (tub venturi parca ii spune).
problema e ca totul e ok, hidroforul face presiune, se opreste la vreo 3 atmosfere. dau drumu la robinet incet si curge bine. daca dau drumu la maxim la robinet scade debitul si presiunea ajunge la 0. ca si cum nu ar face fata la debitul de apa pe care vreau sa il scot. dar robinetul e pe teava de un tol cat e iesirea din hidrofor. teava de absorbtie e de 1 1/4 toli. deci de ce nu face fata si scade presiunea? poate sa fie ceva de la ejector?Comentariu
-
Dar putul asigura debitul de apa necesar ? Nu cumva putul ramine fara apa cind incepe hidroforul sa traga ?Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Apopo de discutie, de ce nu incercati sa folositi o pompa submersibila. Eu am luat un SQ de la Grundfos si sunt f multumit de el. Il am de 5 ani si nu am avut nici o treaba cu el. Este complet din inox. Si eu am avut problema asta cu ejectoarele
BaftaComentariu
-
pana la urma nu avea debit pt ca robinetul era prea aproape de hidrofor si avea debit prea mare, nu putea sa faca fata hidroforul cand deschideam robinetul la maxim.
cu pompa submersibila imi mai trebuia un vas-tampon din care sa traga tot un hidrofor... stiu ca e mai bine intr-un fel, dar e mai scump...Comentariu
-
Postat în original de sudussrlpana la urma nu avea debit pt ca robinetul [...] avea debit prea mare, nu putea sa faca fata hidroforul cand deschideam robinetul la maxim. [...]
Postat în original de sudussrl[...] cu pompa submersibila imi mai trebuia un vas-tampon din care sa traga tot un hidrofor [...]De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
DE ce racord cu 5 cai? La o pompa serioasa clapetul de sens este incorporat in pompa. Restul de accesorii sunt necesare indiferent daca pompa este submersibila sau de suprafataComentariu
-
pana la urma nu avea debit pt ca robinetul era prea aproape de hidrofor si avea debit prea mare, nu putea sa faca fata hidroforul cand deschideam robinetul la maxim."Am patit-o si pe asta" - Stan Patitu'Comentariu
-
E simplu: Dotare minima pompa submersibila:
1. Pompa
2. Cablu alimentare
3. conducta refulare
4. presostat
5. rezervor membrana 24 l (minim)
6. manometru
7. electrod de nivel ( daca pompa nu are inclusa in ea protectie la lipsa apa) - Pompele SQ au asa ceva inclus in motor
8. Fitinguri ( cot, teu, robinet, etc)
sau
varianta profesionala
Pompa submersibila ( SQE) cu convertizor inclus in motor si toate protectiile incluse in motor.
Avantajul este ca pui is senzor de presiune pe teava si ii spui ce presiune vrei la iesire. Pompa isi va regla turatia singura astfel ca tu sa ai presiunea dorita indiferent cate robinete deschizi.Comentariu
-
Postat în original de zxm_patrickpana la urma nu avea debit pt ca robinetul era prea aproape de hidrofor si avea debit prea mare, nu putea sa faca fata hidroforul cand deschideam robinetul la maxim.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
Comentariu