  • iordantonio
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    pe circuitul de incalzire tur sau retur, la un P+2, am o pierdere infima, pe care nu o pot descoperi de ani de zile, instalatia nefiind la vedere, in mare parte, eventual se evapora pierderea si nu apare umezeala, deci din start nu vreau sfaturi de genul elimina cauza, cauta unde e pierderea, etc. Evident ca aceasta mica pierdere duce la scaderea presiunii din centrala termica sub valoarea minima (1 bar) in circa 1-2 saptamani si instalatia trebuie reincarcata la presiunea normala 1,5 bar si tot asa. Locuind in alta localitate nu pot asigura umplerea manuala periodica a instalatiei si centrala intra pe avarie lipsa presiune. Problema e necesitatea de a mentine automat constanta presiunea la 1,5 pe retur, indiferent de pierderi. Pentru asta am montat un regulator de presiune pe retur, dar acesta nu lucreaza cum trebuie: presiunea fixata la 1,5, creste in timp datorita acelui coeficient de pierderi al regulatorului de presiune, care depaseste pierderea f. mica din instalatie si dupa o saptamana trece de 2,2-3. Am inlocuit 2-3 regulatoare, mai ieftine (RBM, Minibras, Tiemme), din acestea http://www.roinstalatii.ro/reductor-...pn15-1-2-p2189 si toate nu mentin in timp presiunea constanta. Ce alt model de regulator mai calitativ as putea alege? Am gasit o piesa, dar nu se cheama regulator, ci "Ventil de adaos Honeywell VF04 pentru sisteme de incalzire" acesta: http://www.centraletermicepro.ro/ven...incalzire-p437
    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	ventil adaos.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	17,5 KB 
ID:	621236 sau sunt mai bune regulatoarele Caleffi, Watts, etc. Care are cel mai mic coeficient de pierderi?

    Lasă un comentariu:


  • dr.milea
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Postat în original de Radu75
    Configuratia actuala nu imi permite alte reglaje de presiune, folosesc doar o pompa submersibila (SKM150) si un presofluxostat electronic care trimite comenzi ON/OFF catre pompa submersibila in functie de necesarul de debit (daca deschid un robinet in casa porneste pompa, cand il inchid se opreste si pompa dupa aprox. 10 secunde).

    Pompa functioneaza la 10 bari si este bagata la 45m adancime, la intrarea in casa am cam 4,5-5 bari presiune daca nu as folosi acel reductor de presiune.
    Se pare ca aceste reductoare de presiune sunt foarte sensibile la mizeriile din apa (nisip, mal, etc) si se blocheaza mecanismul intern foarte des, nemaifunctionand in parametri.
    De ce ati ales acest sistem? Pentru o pompa puternica, folositi un bazin de hidrofor. Presiunea maxima se regleaza(parerea mea) ca sa mearga masina de spalat(are nevoie de 1 atmosfera, trebuie vazut in cartea ei). O presiune mai mare decit cea minmim necesara duce la consum mare de energie electrica la pompa si scurtarea duratei de viata a pompei si altor echipamente. Pe pompa scrie ca refuleaza 10 bari, dar ea nu baga atit daca in casa arata manometrul doar 5 bari. Nu cred ca un ''presofluxostat electronic'' se monteaza la orice pompa, el ar trebui sa comande turatia motorului cit sa se asigure o anumita presiune in functie de consum, ar trebui ca presofluxostatul electronic sa scada tensiunea de alimentare si turatia motorului sa scada(dar nu orice motor face asta, doar cele cu carbuni, ca la bormasini)

    Lasă un comentariu:


  • dr.milea
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    [QUOTE=rghelase2001;468580]Multumesc pentru raspuns. Blocul are patru etaje. Hidrofoarele sunt in subsol, cate un hidrofor pentru fiecare scara. Parterul ar fi un spatiu comercial, dar nu este folosit. Consumatori casnici de apa sunt doar la atajele 1,2,3 si 4, cate 25 apartamente pe fiecare scara.

    La patru etaje ar trebuie sa reglati hidroforul de la 3 bari, nu la 5. O presiune ridicata inseamna si un consum mare de energie electrica.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant sanitare
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Fenomenul se mentine? S-a aerisit corect toata instalatia? Toata lumea are robineti de acest tip?

    Lasă un comentariu:


  • Andreea En
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Buna ziua,

    Va rog sa ma ajutati sa rezolv o problema. Am montat robineti cu cap termostat la calorifere si se aud niste bubuituri foarte puternice in calorifer, atunci cand se incalzeste (nu sunt clasicile zgomote ce se aud atunci cand intra apa in calorifere). Poate fi presiunea prea mare sau neuniforma a apei? Mentionez ca stau la bloc, penultimul etaj, iar centrala blocului se afla sus pe acesta.

    Multumesc!

    Lasă un comentariu:


  • Mircea_G
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Este utila , dar mai util ar fi sa demontati toata intrarea facuta pe 1/2.

    Lasă un comentariu:


  • Maestrul Max
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Ati redus cantitatea de apa transportata pe coloane. Este inutil sa mai faceti coloana de apa de 20 deoarece debitul v-a fi oricum mai scazut.

    Lasă un comentariu:


  • lcatarama
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Buna ziua!
    Recent m-am bransat la reteaua de apa din localitate. In caminul de apa mi-a fost instalat un apometru care are robineti de 1/2 (inainte si dupa). Legatura dintre camin si instalatia din casa este facuta cu teava PE80 cu diametrul de 32. Eu am cumparat si montat deja chiar la inceputul instalatiei din interior un reductor (sau regulator nu stiu exact denumirea) de 1/2, cu filtru inainte tot de 1/2. Vreau sa continui cu o coloana principala din pexal de 20 iar apoi pentru fiecare consumator pexal de 16. Intrebarea mea este: Daca instalatia de apa a fost deja strangulata in doua locuri, cu robineti de 1/2 in camin respectiv regulator de 1/2 in casa, mai este de folos acea coloana de 20 sau este inutila? As vrea sa montez aceasta coloana de 20 pentru debit, deoarece va fi racordata o baie si o bucatarie la parter (inclusiv o centrala) si o baie la etaj.
    Multumesc anticipat!

    Lasă un comentariu:


  • mx81
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Presiune statica , presiune dinamica ? Regulatorul limiteaza presiunea maxima in aval de el la o valoare prestabilita . Dupa el avem robinetii care limiteaza doar debitul . Daca sunt consumatori mari /multi sa aplica legea lui Bernoulli si apare o scadere a presiunii din instalatie . Compensarea de face prin un regulator de debit mai mare sau legarea de mai multe in paralel ca sa faca debitul necesar . Este necesara si o proiectare corecta a instalatiei : diametrele tevilor sa fie corespunzatoare cu consumul si diametrele insumate sa fie corespunzatoare (ex daca exista 3 comsumatori simultani de teava de 1/2 , teava din care se ramifica cele trei tevi ar trebui sa aiba 3/4 ) .
    Regulatoarele sunt elemente sensibile la mizerie . Folositi filtre , in trepte de filtrare pentru ca apa are multe impuritati . Filtrele sa fie ceva mai mari pentru ca altfel se infunda repede si dau si ele o pierdere de presiune .

    Lasă un comentariu:


  • unisorsebastian
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Traseul nu este lung, cam 7 m. De la pompa se merge cu ppr de 25 pana la un distribuitor de 1" iar din distribuitor pana la consumator cu pex de 16. Oare asta sa fie o problema? Statia de dedurizare nu stiu ce pierderi de presine implica, nici macar teoretic.
    Ultima editare de unisorsebastian; 18.feb.2014, 08:33. Motiv: corectie

    Lasă un comentariu:


  • Consultant sanitare
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Caderile de presiune de pe traseul de alimentare pot fi prea mari astfel ca pentru compensarea lor sunteti nevoit sa cresteti presiunea la sursa (pompa). O crestere a presiunii se poate face pana la o valoare de maxim 6 bar dar nu este deloc recomandat sa ridicati presiunea ci sa reduceti pierderile locale de presiune.
    Este lung traseul?
    Ce pierdere de presiune implica statia de dedurizare?

    Lasă un comentariu:


  • unisorsebastian
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Buna ziua,
    As fi curios sa stiu care ar fi o presiunea dinamica acceptabila atunci cand un robinet este deschis? In cazul instalatie mele, daca presiunea din vasul de expansiune scade sub 3 bari, debitul la robinet este cam mic. Probabil ca este mic deoarece dupa vasul de expansiune mai am si o statie de dedurizare care probabil mai ia presiune. In acest moment ca sa am o presiune dinamica acceptabila trebuie sa tin presiunea intre 3-5 bari.
    Multumesc

    Lasă un comentariu:


  • Serban Valentin
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Care a fost cauza ? Cum s-a rezolvat problema ?

    Lasă un comentariu:


  • Consultant sanitare
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Discutati cu cei de la service-ul centralei. Nu este deloc recomandat sa umblati dvs. in aceasta.
    Daca a functionat bine si nu s-a schimbat nimic pe zona de alimentare cu apa, singurul defect posibil este in interiorul centralei, deci nu este necesar sa modificati parametrii sau instalatia de alimentare cu apa.

    Lasă un comentariu:


  • Serban Valentin
    a răspuns
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    La prima vedere se pare ca robinetul de incarcare a instalatiei cu apa este defect sau nu este inchis complet.
    Fișiere Atașate
    Ultima editare de Serban Valentin; 01.dec.2013, 16:43.