    #46
    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

    Ati redus cantitatea de apa transportata pe coloane. Este inutil sa mai faceti coloana de apa de 20 deoarece debitul v-a fi oricum mai scazut.
    Cu stima.

    Comentariu

    • Mircea G
      Living Legend
      • 14.ian.2007
      • 12085

      #47
      Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

      Este utila , dar mai util ar fi sa demontati toata intrarea facuta pe 1/2.
      Instalatii verificari-revizii gaze

      Comentariu

      • Andreea En
        Incepator
        • 04.nov.2014
        • 2

        #48
        Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

        Buna ziua,

        Va rog sa ma ajutati sa rezolv o problema. Am montat robineti cu cap termostat la calorifere si se aud niste bubuituri foarte puternice in calorifer, atunci cand se incalzeste (nu sunt clasicile zgomote ce se aud atunci cand intra apa in calorifere). Poate fi presiunea prea mare sau neuniforma a apei? Mentionez ca stau la bloc, penultimul etaj, iar centrala blocului se afla sus pe acesta.

        Multumesc!

        Comentariu

        • Consultant sanitare
          Moderator
          • 16.oct.2006
          • 1554

          #49
          Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

          Fenomenul se mentine? S-a aerisit corect toata instalatia? Toata lumea are robineti de acest tip?

          Comentariu

          • dr.milea
            Incepator
            • 03.feb.2015
            • 45

            #50
            Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

            [QUOTE=rghelase2001;468580]Multumesc pentru raspuns. Blocul are patru etaje. Hidrofoarele sunt in subsol, cate un hidrofor pentru fiecare scara. Parterul ar fi un spatiu comercial, dar nu este folosit. Consumatori casnici de apa sunt doar la atajele 1,2,3 si 4, cate 25 apartamente pe fiecare scara.

            La patru etaje ar trebuie sa reglati hidroforul de la 3 bari, nu la 5. O presiune ridicata inseamna si un consum mare de energie electrica.

            Comentariu

            • dr.milea
              Incepator
              • 03.feb.2015
              • 45

              #51
              Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

              Postat în original de Radu75
              Configuratia actuala nu imi permite alte reglaje de presiune, folosesc doar o pompa submersibila (SKM150) si un presofluxostat electronic care trimite comenzi ON/OFF catre pompa submersibila in functie de necesarul de debit (daca deschid un robinet in casa porneste pompa, cand il inchid se opreste si pompa dupa aprox. 10 secunde).

              Pompa functioneaza la 10 bari si este bagata la 45m adancime, la intrarea in casa am cam 4,5-5 bari presiune daca nu as folosi acel reductor de presiune.
              Se pare ca aceste reductoare de presiune sunt foarte sensibile la mizeriile din apa (nisip, mal, etc) si se blocheaza mecanismul intern foarte des, nemaifunctionand in parametri.
              De ce ati ales acest sistem? Pentru o pompa puternica, folositi un bazin de hidrofor. Presiunea maxima se regleaza(parerea mea) ca sa mearga masina de spalat(are nevoie de 1 atmosfera, trebuie vazut in cartea ei). O presiune mai mare decit cea minmim necesara duce la consum mare de energie electrica la pompa si scurtarea duratei de viata a pompei si altor echipamente. Pe pompa scrie ca refuleaza 10 bari, dar ea nu baga atit daca in casa arata manometrul doar 5 bari. Nu cred ca un ''presofluxostat electronic'' se monteaza la orice pompa, el ar trebui sa comande turatia motorului cit sa se asigure o anumita presiune in functie de consum, ar trebui ca presofluxostatul electronic sa scada tensiunea de alimentare si turatia motorului sa scada(dar nu orice motor face asta, doar cele cu carbuni, ca la bormasini)

              Comentariu

              • iordantonio
                Incepator
                • 18.nov.2011
                • 45

                #52
                Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                pe circuitul de incalzire tur sau retur, la un P+2, am o pierdere infima, pe care nu o pot descoperi de ani de zile, instalatia nefiind la vedere, in mare parte, eventual se evapora pierderea si nu apare umezeala, deci din start nu vreau sfaturi de genul elimina cauza, cauta unde e pierderea, etc. Evident ca aceasta mica pierdere duce la scaderea presiunii din centrala termica sub valoarea minima (1 bar) in circa 1-2 saptamani si instalatia trebuie reincarcata la presiunea normala 1,5 bar si tot asa. Locuind in alta localitate nu pot asigura umplerea manuala periodica a instalatiei si centrala intra pe avarie lipsa presiune. Problema e necesitatea de a mentine automat constanta presiunea la 1,5 pe retur, indiferent de pierderi. Pentru asta am montat un regulator de presiune pe retur, dar acesta nu lucreaza cum trebuie: presiunea fixata la 1,5, creste in timp datorita acelui coeficient de pierderi al regulatorului de presiune, care depaseste pierderea f. mica din instalatie si dupa o saptamana trece de 2,2-3. Am inlocuit 2-3 regulatoare, mai ieftine (RBM, Minibras, Tiemme), din acestea http://www.roinstalatii.ro/reductor-...pn15-1-2-p2189 si toate nu mentin in timp presiunea constanta. Ce alt model de regulator mai calitativ as putea alege? Am gasit o piesa, dar nu se cheama regulator, ci "Ventil de adaos Honeywell VF04 pentru sisteme de incalzire" acesta: http://www.centraletermicepro.ro/ven...incalzire-p437
                Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	ventil adaos.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	17,5 KB 
ID:	621236 sau sunt mai bune regulatoarele Caleffi, Watts, etc. Care are cel mai mic coeficient de pierderi?

                Comentariu

                • iordantonio
                  Incepator
                  • 18.nov.2011
                  • 45

                  #53
                  Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                  Ar fi mai bun acest alimentator automat ? : http://www.romstal.ro/alimentator-au...tru-p5675.html

                  Comentariu

                  • iordantonio
                    Incepator
                    • 18.nov.2011
                    • 45

                    #54
                    Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                    Postat în original de iordantonio
                    Ar fi mai bun acest alimentator automat ? : http://www.romstal.ro/alimentator-au...tru-p5675.html
                    Am ales acest model, cam de 4 ori mai scump ca cele dinainte, dar cred ca merita.Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	alimentator automat caleffi.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	5,9 KB 
ID:	621262 Pare mult mai calitativ si complex, avand supapa de retinere incorporata si scala de reglaj presiunea deasupra butonului de reglare, robinet inchidere sub el, i-am montat si manometru si functioneaza bine, dar sa vedem cum se mentine in timp.

                    Comentariu

                    • Okuma
                      Incepator
                      • 10.mai.2015
                      • 3

                      #55
                      Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                      Buna ziua.
                      Am si eu o problema cu presiunea in instalatia de apa si as dori niste pareri inainte sa ma apuc sa incerc sa o rezolv:
                      Casa racordata la apa rece, casa p+1 cu boiler electric de 200 litri pt apa calda. Boilerul este la parter, langa teava de intrare a apei in casa.
                      Am tot avut probleme ca boilerul pierdea apa prin valva de siguranta (setata la 9 barr) dar nu mereu. Am chemat un instalator si a facut ceva masuratori de presiune si a zis ca e prea mare presiune de intrare in casa. Ca solutie mi-a montat un reductor de presiune Honeywell cu manometru (care banui ca masoara presiunea in instalatia casei) si a setat presiunea la 4,5 bar. Nu a mai picurat pentru o perioda de cateva saptamani, dar apoi a inceput iar. Acum avand manometrul am vazut ca valva de siguranta a boilerului se deschide si picura cand presiune atinge 9 bari Presiunea asta o gasesc dimineata si de obicei dupa ce seara folosim dusul 2-3 persoane.
                      De teama sa nu se intample ceva am redus setarea reductorului de presiune la 2,5 bar si acum presiune maxima nu sare de 6,5 - 7 bari dimineata (asta dupa ce l-am curatat si redus tensiune din arc).
                      Intrebarea pe care mi-o pun, s-a inselat oare instalatorul si de fapt cresterea de presiune provine de la incalzirea apei in boiler? Sau este defect reductorul de presiune? Am neaparat nevoie de vas de expansiune?
                      Ce as putea face, as dori va rog ceva pareri sau sfaturi din experienta? Multumesc.

                      Comentariu

                      • Consultant sanitare
                        Moderator
                        • 16.oct.2006
                        • 1554

                        #56
                        Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                        Vas de expasiune va referiti la vasul hidrofor sau la vas expasiune pentru boiler? Cum asigurati presiunea apei reci in casa, din put? Aveti presostat electronic?
                        Cauzele, dupa cum se intelege din mesajul dvs. sunt combinate, atat cresterea depresiune in boiler cat si presiunea apei reci la intrare. Functionarea reducatorului de presiune se verifica daca aveti un manometru instalat dupa acesta, astfel se poate controla oricand presiunea apei reci si functionarea corecta a reductorului.
                        Lasati reglajul presiunii apei reci la maxim 2.8 bar sau 2,5 cat aveti acum si nu ar trebui sa fie probleme.

                        Comentariu

                        • Okuma
                          Incepator
                          • 10.mai.2015
                          • 3

                          #57
                          Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                          Postat în original de Consultant sanitare
                          Vas de expasiune va referiti la vasul hidrofor sau la vas expasiune pentru boiler? Cum asigurati presiunea apei reci in casa, din put? Aveti presostat electronic?
                          Cauzele, dupa cum se intelege din mesajul dvs. sunt combinate, atat cresterea depresiune in boiler cat si presiunea apei reci la intrare.
                          Multumesc pentru raspuns, abia acum l-am vazut.
                          Problema inca nu este rezolvata din pacate, atunci cand nu folosesc apa calda sau rece pentru mai mult de 24 de ore, presiunea in instalatie creste pana la 9 bari si atunci valva de siguranta a boilerului da afara (picura)
                          In cazul meu apa nu provine din put ci direct de la furnizor, casa fiind racordata doar la reteaua de apa rece.
                          Cand a venit instalatorul, s-a uitat si fara sa masoare nimic a montat reductorul de presiune deoarece a zis ca e prea mare presiunea la intrare.
                          Reductorul de presiune este setat la 2,5 bar acum si este montat pe verticala (in manual spune sa fie orizontal)
                          Am manometru dupa el care imi confirma setarea presiunii (inainte era setat la 4bar si ajungea mult mai des la 9 bar si picura)
                          Problema apare cand folosesc multa apa calda (dus 2-3 persoane) si apoi plecam de acasa pt mai mult de 1 zi. La intoarcere gasesc apa cursa (aprox 500ml - 1L) in vasul pus sub supapa boilerului si manometrul indica 8 bar dupa reductorul de presiune din instalatie.
                          Am nevoie de 4 bar in instalatie ca sa am presiune buna si la baie la etaj.
                          Ma gandeam sa montez un vas de expansiune pt boiler, va rezolva acesta problema, sau ce alta solutie recomandati ? Boilerul are 200L.
                          Atasez 1 poza cu reductorul de presiune, este montat la intrarea conductei de apa in casa
                          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Manom1.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	144,5 KB 
ID:	622792

                          Comentariu

                          • mx81
                            Membru Marcant
                            • 21.ian.2006
                            • 322

                            #58
                            Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                            Revin cu indicatia ca regulatorul de presiune sa fie protejat de filtre cit mai fine . Sunt foarte sensibile la mizeria din apa . Alegeti filtre cit mai mari . Apa este murdara (mecanic nil , nisip , etc)
                            Daca este hidrofor se seteaza hidroforul la o valoare 4 - 6 atm iar regulatorul sub valoarea minima cu cel putin o unitate (in exemplu max 3atm.) Astfel apare si efectul de "nivelare " a variatiei presiunii . Ca un corolar alegeti vasul de expansiune cit mai mare si veriicati periodic presiunea din vas . Se obtine o intrare in functiune mai rara a pompei .

                            Comentariu

                            • emanu
                              Membru marcant
                              • 06.oct.2008
                              • 504

                              #59
                              Răspuns la: Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                              Boilerele au nevoie de vase de expansiune montate la intrare intre supapa de siguranta (sens) si intrarea in boiler! Pentru ca atunci cand faceti un dus (doua, trei) de ex. folositi apa fierbinte din boiler si este alimentat proportional cu apa rece! Dupa plecarea dumneavoastra aceasta apa este incalzita de boiler si se dilata! Avand robinetii inchisi si nici un consum aceast nou volum nu are un vas de expansiune unde sa se duca si astfel ridica presiunea in instalatie si componente mai sensibile si mai putin calitative (robineti, furtune de racord, etc) cedeaza
                              De regula capacitatea vasului de expansiune trebuie sa fie de minim 10% din capacitatea boilerului! Boiler 80l -vas minim 8l, boiler 200l - vas minim 20l. Eu de ex folosesc vase de expansiune de hidrofor de 23l pt ca au un pret foarte scazut

                              Comentariu

                              • Okuma
                                Incepator
                                • 10.mai.2015
                                • 3

                                #60
                                Răspuns la: Presiune retea apa - Reductor presiune

                                Multumesc de raspunsuri. Voi instala un vas de expansiune si sper sa dispara problema.

                                Comentariu