Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • crinaelena
    a răspuns
    Postat în original de retincu_robert
    Postat în original de crinaelena
    centrala asta are o functie speciala de pornire la sesizarea oricarei fluctuatii de debit (functia service 9.E) turbina este f. sensibila,detecteaza o variatie de debit,chiar si fara deschiderea robinetului....practic face o preincalzire a apei ptr. ca acea modificare de debit o interpreteaza ca pe o cerinta a utilizatorului nu ca pe o instalatie/baterie defecta....deci solutia cu supapa de sens este indicata acolo unde turbinele,fluxostatele pornesc la variatii de presiune(functie quick-tap incorporata).ac. problema la gama Buderus,sora lui Ceraclass Comfort.
    Raspunsul dumneavoastra mi se pare pertinent, deoarece am fluctuatii de debit fiindca folosesc hidrofor. Oricum de cand am montat supapa de sens n-am mai avut probleme. Va multumesc pentru raspunsuri.
    centrala asta este cotata ca fiind printre cele mai reusite ca si constructie cit si consum redus...e pacat sa nu fie exploatata cum trebuie,o supapa costa vreo 10 - 12 lei

    Lasă un comentariu:


  • retincu_robert
    a răspuns
    Postat în original de crinaelena
    centrala asta are o functie speciala de pornire la sesizarea oricarei fluctuatii de debit (functia service 9.E) turbina este f. sensibila,detecteaza o variatie de debit,chiar si fara deschiderea robinetului....practic face o preincalzire a apei ptr. ca acea modificare de debit o interpreteaza ca pe o cerinta a utilizatorului nu ca pe o instalatie/baterie defecta....deci solutia cu supapa de sens este indicata acolo unde turbinele,fluxostatele pornesc la variatii de presiune(functie quick-tap incorporata).ac. problema la gama Buderus,sora lui Ceraclass Comfort.
    Raspunsul dumneavoastra mi se pare pertinent, deoarece am fluctuatii de debit fiindca folosesc hidrofor. Oricum de cand am montat supapa de sens n-am mai avut probleme. Va multumesc pentru raspunsuri.

    Lasă un comentariu:


  • crinaelena
    a răspuns
    Postat în original de Mircea G
    Postat în original de crinaelena
    referitor la faptul ca erai nedumerit de vana cu trei cai.....cit priveste pornirea fara deschiderea robinetului,asa au conceput-o ei,ce vrei sa fac eu acum ? doar am relatat,nu am zis ca e bine sau rau,tu ai inteles ca din ce am relatat ar fi de bine...relaxare placuta in continuare.
    Nu , nu dvs sinteti sursa mirarii ci fabricantul ....
    modificare spontana inseamna deschidere robinet sau soc hidraulic...ca nu e fabricantul asa de dobitoc,vorbim de un producator mare si cu multa experienta in centrale.
    ma duce gindul ca instalatia nu e chiar grozava,e ceva din moment ce porneste centrala aiurea...am mai auzit pe unul care spunea ca-i pleaca centrala dupa ce trage apa la WC.

    Lasă un comentariu:


  • crinaelena
    a răspuns
    Postat în original de Mircea G
    Postat în original de crinaelena
    referitor la faptul ca erai nedumerit de vana cu trei cai.....cit priveste pornirea fara deschiderea robinetului,asa au conceput-o ei,ce vrei sa fac eu acum ? doar am relatat,nu am zis ca e bine sau rau,tu ai inteles ca din ce am relatat ar fi de bine...relaxare placuta in continuare.
    Nu , nu dvs sinteti sursa mirarii ci fabricantul ....
    as vrea sa mi te adresezi la persoana I-a, sintem cunostinte vechi,ce naiba..chiar daca virtual.

    Lasă un comentariu:


  • Mircea_G
    a răspuns
    Postat în original de crinaelena
    referitor la faptul ca erai nedumerit de vana cu trei cai.....cit priveste pornirea fara deschiderea robinetului,asa au conceput-o ei,ce vrei sa fac eu acum ? doar am relatat,nu am zis ca e bine sau rau,tu ai inteles ca din ce am relatat ar fi de bine...relaxare placuta in continuare.
    Nu , nu dvs sinteti sursa mirarii ci fabricantul ....

    Lasă un comentariu:


  • crinaelena
    a răspuns
    referitor la faptul ca erai nedumerit de vana cu trei cai.....cit priveste pornirea fara deschiderea robinetului,asa au conceput-o ei,ce vrei sa fac eu acum ? doar am relatat,nu am zis ca e bine sau rau,tu ai inteles ca din ce am relatat ar fi de bine...relaxare placuta in continuare.

    Lasă un comentariu:


  • Mircea_G
    a răspuns
    Postat în original de crinaelena
    Postat în original de Mircea G
    Postat în original de emanu
    se pune supapa unisens ca uneori daca ai vreo baterie f aproape de CT la deschiderea apei reci te poti pomeni ca te oparesti nitel! Fenomenul nu dureaza decat putin, dar te cam ia pe neasteptate
    Ma mira ce spuneti dvs cit si patania colegului ! Repet eu n-am supapa , am o baterie la circa 1 m de ct si nu se intimpla nimic ! Nu inteleg cum puteti dvs si altii ( cei de la service care au recomandat supapa ) sa spuneti ca asa ceva este normal !? Cum drak sa fie normal sa ceva ??? Cum functioneaza vana cu 3 cai daca dai drumul la apa rece si porneste calda ??????????????? Vorbim de centrale termice sau de improvizatii ????
    e bitermica
    E adavarat ca azi , duminica ,este zi de relaxare asa ca m-am concentrat cit am putut de mult ...! Degeaba . Tot nu pricep nimic . Si daca este bitermica ??? Care este faza ??? problema era ca daca da drumul la apa rece , porneste centrala .... Deci inca nu se leaga logic nimic . O luam cu schema ????? ce treaba are INTRAREA apei reci in centrala CARE NU FUNCTIONEAZA cu schimbarea de presiune ??? cum poate fi normal ca variatia de presiune a retelei de alimentare sa porneasca un echipament care se vrea super sigur si superautomat ????

    Lasă un comentariu:


  • crinaelena
    a răspuns
    Postat în original de Mircea G
    Postat în original de emanu
    se pune supapa unisens ca uneori daca ai vreo baterie f aproape de CT la deschiderea apei reci te poti pomeni ca te oparesti nitel! Fenomenul nu dureaza decat putin, dar te cam ia pe neasteptate
    Ma mira ce spuneti dvs cit si patania colegului ! Repet eu n-am supapa , am o baterie la circa 1 m de ct si nu se intimpla nimic ! Nu inteleg cum puteti dvs si altii ( cei de la service care au recomandat supapa ) sa spuneti ca asa ceva este normal !? Cum drak sa fie normal sa ceva ??? Cum functioneaza vana cu 3 cai daca dai drumul la apa rece si porneste calda ??????????????? Vorbim de centrale termice sau de improvizatii ????
    e bitermica

    Lasă un comentariu:


  • crinaelena
    a răspuns
    centrala asta are o functie speciala de pornire la sesizarea oricarei fluctuatii de debit (functia service 9.E) turbina este f. sensibila,detecteaza o variatie de debit,chiar si fara deschiderea robinetului....practic face o preincalzire a apei ptr. ca acea modificare de debit o interpreteaza ca pe o cerinta a utilizatorului nu ca pe o instalatie/baterie defecta....deci solutia cu supapa de sens este indicata acolo unde turbinele,fluxostatele pornesc la variatii de presiune(functie quick-tap incorporata).ac. problema la gama Buderus,sora lui Ceraclass Comfort.

    Lasă un comentariu:


  • b50ptr
    a răspuns
    da, dar acela cu siguranta este grosier (este y) si nu poate retine microparticulele de pamint

    Lasă un comentariu:


  • dumitrescu
    a răspuns
    Da dar spune ca are un filtru si inaintea pompei si acela ramine curat.

    Lasă un comentariu:


  • b50ptr
    a răspuns
    Postat în original de dumitrescu
    Daca va orientati catre un hidrofor cu pompa de inox nu mai aveati probleme.
    cel cu capac de inox este foarte zgomotos, eu cred ca sunt particule foarte fine de lut care se depun pe filtrul cu pahar de dupa hidrofor. de citi microni este sita din pahar sau este cu cartus din bumbac??

    Lasă un comentariu:


  • dumitrescu
    a răspuns
    Daca va orientati catre un hidrofor cu pompa de inox nu mai aveati probleme.

    Lasă un comentariu:


  • dorbett
    a răspuns
    hidrofor

    am uitat sa mentionez ca am un filtru inainte de hidrofor care este curat .
    apa din put este curata, ceea ce se vede si pe filtru.
    doar filtrul care iese din hidrofor este plin de rugina
    oricum, multumesc pentru raspuns

    Lasă un comentariu:


  • marius_aquamag
    a răspuns
    se pare ca apa are un continut de fier destul de ridicat, faceti o analiza , apa nu are cum sa vina cu rugina deoarece aceasta nu intra in contact cu materiale feroase mai putin flansa vasului de exp. dar daca este noua aceasta este zincata .

    Lasă un comentariu:

Procesare...