Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor
Adună
X
-
2 probleme din pct meu de vedere: filtrele nu au ce cauta acolo, pe traseul de aspiratie, mai ales cel y, au prostul obicei sa se infunde. Hidroforul poate trage si impuritati de mici dimensiuni, nul afecteaza spre deosebire de pompele submersibile. Filtrele trebuiau montate dupa refularea hidroforului. Cred ca este o ciudatenie cu tevile acestea forate, am un client care pateste exact acelas lucru, ii vine apa cu aer, dar pompa ramane amorsata si functioneaza normal. In mod normal daca trage aer pe undeva se dezamorseaza pompa...Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa
vorbesti si sa inlaturi orice dubiu. -
N-are nimeni alte idei?
Chiar nu-i dau de cap...
Ce preferati banda de teflon sau clasicii calti de canepa...?Exist... deci nu sunt eco.Comentariu
-
Comentariu
-
RASPUNS
Incearca cu o pompa cu manometru sa-i ridici presiunea la aproximativ 1.5 barr. in rezervorul hidroforului ( are un ventil acoperit cu un capac, efectiv "umfli" cu pompa un balon aflat in interiorul rezervorului) . Cam aceeasi problema am avut-o si eu, deocamdata am rezolvat-o.Comentariu
-
cu canepa nu am avut nicio problema ....
iar filtrele trebuiesc puse pe refularea pompei, pe aspiratie doar sorbul cu clapeta si filtru, in rest nimiko parere in plus nu strica niciodata,Comentariu
-
Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor
Am cumparat un hidrofor de mare adancime de la Tricomserv (Sf. Gheorghe) modelul M100/24, are pompa din fonta care cupleaza cand presiunea coboara la 1,2 si decupleaza la presiunea de 2,8. Problema e urmatoarea: sa zicem ca vreau sa umplu un vas de 10 l apa> deschid robinetul, presiunea coboara imediat la 1,2, cupleaza pompa si presiunea urca imediat la 2,8, decupleaza, presiunea coboara f. repede si din nou cupleaza pompa si tot asa, pana se umple vasul, pompa cupleaza de 4-5 ori, adica exact ceea ce e mai toxic pentru hidrofor. Am incercat sa verific daca am suficienta presiune in rezervor dar nu aveam la mine un manometru pentru anvelope (hidroforul este instalat la o casa de vacanta) si am verificat la valva de pe vasul rezervorului am apasat supapa dar nu a iesit aer deloc. Am pompat de vreo trei ori cu pompa, nici o schimbare.Ce-i de facut ?!!
Multumesc anticipatComentariu
-
in vasul de expansiune trebuie sa fie 1.5 bar, altfel nu are unde sa fie stocata apa,,,,baga presiune cu o pompa de masina, , fa rost totusi de un manometru pt maasina, daca nu si nu baga vreo 20 pompe si mai faci cateva probe, apoi poti sa mai bagi vreo cateva si...poate intr-un final faci rost de manometru ...o parere in plus nu strica niciodata,Comentariu
-
La o butelie de 25 L baga cam 150 pompe, la una de 50 de L baga vreo 300 ca sa ajunga la 1.5 bar. De la aer se trage toata problema.Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost decat sa
vorbesti si sa inlaturi orice dubiu.Comentariu
-
multumesc tuturor celor care au postat la solicitarea mea, intr-adevar presiunea ere f. mica - de fapt inexistenta, nu inteleg cum de a scazut astfel, am procedat in felul urmator: am scos hidroforul din priza, am deschis un robinet astfel incat, curgand tota apa din instalatie, presiunea aratata de manometrul hidroforului era 0, am pompat aer in vasul de expansiune pana cand manometrul - pe care azi l-am cumparat - a aratat 1,5 bar, si problema mea a disparut, inca o data multumesc, desigur si administratorului acestui forum.Comentariu
-
Felicitari pt reusita dar si pt faptul ca ati citit tot ce scrie pe forum . Colegii uitasera sa va spuna ca presiunea in vas se face cu presiune 0 in instalatie . Dvs v-ati " prins " : " presiunea aratata de manometrul hidroforului era 0 " !Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
altfel nici nu ar fi putut baga aer in butelie, sau daca merge foarte greu ...oricum felicitario parere in plus nu strica niciodata,Comentariu
-
Zgomot si presiune hidrofor
Am montat acum 2 ani un hidrofor din cauza lipsei presiunii apei in casa pe partea de etaj.
Anul trecut am schimbat perna de presiune(cred ca asa se numeste)
Acum ma confrunt cu urmatoarea problema:
Face un zgomot mai mare decat pana acum iar presiunea sta undeva la 1,8bari iar cand folosesc apa urca spre 2,8.
Nu stiu exact la cat erau reglajele facute, dar pana acum stiu ca pleca de la 1,6 si se oprea pana in 2..2,2
Este ok sa functioneze asa sau..ce trebuie sa fac sa functioneze ok?
Multumesc anticipatComentariu
-
Re: problema
presupunand ca ati realizat presiunea in vasul de expansiune, trebuie sa reglati nivelele dorite la care doriti sa va porneasca si opri hidroforul. reglajul il faceti din presostat tinand cont de specificatiile tehnice ale instalatiei. verificati pentru orice eventualitate si presiunea in vasul de expansiuneComentariu
-
Comentariu
-
Postat în original de Consultant electriceAveti si un vas tampon de apa sau hidroforul trage direct din retea?Comentariu
Comentariu