Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • harrism
    Incepator
    • 15.iul.2009
    • 13

    Postat în original de ovi_jer
    Salutare,
    Am un hidrofor la care bazaie motorul si nu se roteste.Daca este ajutat porneste fara probleme.Sa fie vorba de condensator?
    Verifica atat condensatorul, cat si legaturile intre condensator si bobina de pornire!!!!!!!!!!

    Comentariu

    • dumitrescu
      Membru marcant
      • 14.sep.2008
      • 330

      Postat în original de ovi_jer
      Salutare,
      Am un hidrofor la care bazaie motorul si nu se roteste.Daca este ajutat porneste fara probleme.Sa fie vorba de condensator?
      da condensatorul este dus,schimbatil

      Comentariu

      • Bogus
        Incepator
        • 12.iul.2009
        • 6

        Am rezolvat problema... Era de la amorsare.. Multumesc la toata lumea pentru raspunsuri.. Eu am rezolvat problema si merge brici..
        Nu e un semn bun sa fii bine adaptat la o societate rea - Krisnamurti

        Comentariu

        • marius_lmd
          Membru Marcant
          • 19.mar.2009
          • 440

          felicitari ca ai pus in aplicare sfaturile primite de la noi... :P
          o parere in plus nu strica niciodata,

          Comentariu

          • Arha
            Membru
            • 24.iul.2007
            • 259

            Se pare ca am si eu o problema la hidrofor.

            Pana acum udam portiuni din gradina, cu furtunul liber la capat (fara stropitoare) si robinetul de apa deschis la maxim. Totul mergea perfect, hidroforul isi facea normal ciclurile de umplere golire butelie.

            Intr-o seara pun furtunul, dau drumul la robinet la maxim, si incep sa ud. Surpriza mare, hidroforul mergea incontinu, adica nu mai reusea sa umple butelia si sa se opreasca, lucru care pana in acest moment il facea fara probleme. Opresc robinetul de apa, hidroforul isi face ciclu si se opreste. Dau drumul din nou la apa, butelia se goleste, poreneste pompa dar hidroforul nu mai ajunge la presiunea maxima.

            Iau o stropitoare si o pun pe furtun, deschid robinetul de apa si ud vreo 2 ore fara sa am nici o problema, hidroforul isi face normal cilcurile.

            Simptome:
            Daca dau drumul la maxim la robinetul de apa, dupa golirea buteliei prorneste hidroforul dar nu mai reuseste sa urce presiunea la mai mult 1 atmosfera. Apa curge la aceasi presiune si constant dar hidroforul nu mai reuseste sa ajunga la cele 3-4 atmosfere, motorul pompei merge continu si fara oprire (acest lucru nu se intampla pana acum).


            Daca nu las robinetul de apa deschis la maxim (debite mai mic) hidroforul incepe sa se comporte normal.

            La consumul normal de apa din casa n-am nici o problema cu hidroforul.
            Problema apare cand deschid robinetul din gradina la maxim.

            Comentariu

            • harrism
              Incepator
              • 15.iul.2009
              • 13

              Postat în original de Arha
              Se pare ca am si eu o problema la hidrofor.

              Pana acum udam portiuni din gradina, cu furtunul liber la capat (fara stropitoare) si robinetul de apa deschis la maxim. Totul mergea perfect, hidroforul isi facea normal ciclurile de umplere golire butelie.

              Intr-o seara pun furtunul, dau drumul la robinet la maxim, si incep sa ud. Surpriza mare, hidroforul mergea incontinu, adica nu mai reusea sa umple butelia si sa se opreasca, lucru care pana in acest moment il facea fara probleme. Opresc robinetul de apa, hidroforul isi face ciclu si se opreste. Dau drumul din nou la apa, butelia se goleste, poreneste pompa dar hidroforul nu mai ajunge la presiunea maxima.

              Iau o stropitoare si o pun pe furtun, deschid robinetul de apa si ud vreo 2 ore fara sa am nici o problema, hidroforul isi face normal cilcurile.

              Simptome:
              Daca dau drumul la maxim la robinetul de apa, dupa golirea buteliei prorneste hidroforul dar nu mai reuseste sa urce presiunea la mai mult 1 atmosfera. Apa curge la aceasi presiune si constant dar hidroforul nu mai reuseste sa ajunga la cele 3-4 atmosfere, motorul pompei merge continu si fara oprire (acest lucru nu se intampla pana acum).


              Daca nu las robinetul de apa deschis la maxim (debite mai mic) hidroforul incepe sa se comporte normal.

              La consumul normal de apa din casa n-am nici o problema cu hidroforul.
              Problema apare cand deschid robinetul din gradina la maxim.

              Comentariu

              • emil b
                Membru
                • 05.ian.2007
                • 113

                @arha verificati presiunea de aer din butelie.

                Comentariu

                • MrMishu
                  Incepator
                  • 09.sep.2009
                  • 4

                  aceeasi problema o am si eu cu hidriforul, bazaie si nu porneste decat ajutat, intrebarea mea este de unde se poate cumpara acel condensator?

                  Comentariu

                  • decoservicestil
                    Incepator
                    • 01.ian.2008
                    • 46

                    Arha ` filtrul este infundat(ruginit) prin urmare un debit mai mic care poate genera o situatie data de tine.

                    Comentariu

                    • Arha
                      Membru
                      • 24.iul.2007
                      • 259

                      Postat în original de decoservicestil
                      Arha ` filtrul este infundat(ruginit) prin urmare un debit mai mic care poate genera o situatie data de tine.
                      La care filtru va referiti ?

                      Comentariu

                      • dumitrescu
                        Membru marcant
                        • 14.sep.2008
                        • 330

                        Postat în original de MrMishu
                        aceeasi problema o am si eu cu hidriforul, bazaie si nu porneste decat ajutat, intrebarea mea este de unde se poate cumpara acel condensator?
                        De la un magazin de electrice,dar sa aiba aceleasi caracteristici ca si cel defect.

                        Comentariu

                        • MrMishu
                          Incepator
                          • 09.sep.2009
                          • 4

                          Cel defect avea valoarea 12uF daca pun unul de 14uF este vre-o problema restu caraceristicilor fiind identice?

                          Comentariu

                          • dumitrescu
                            Membru marcant
                            • 14.sep.2008
                            • 330

                            Postat în original de MrMishu
                            Cel defect avea valoarea 12uF daca pun unul de 14uF este vre-o problema restu caraceristicilor fiind identice?
                            Este bun puteti sa il puneti.

                            Comentariu

                            • MrMishu
                              Incepator
                              • 09.sep.2009
                              • 4

                              Multumesc pentru suport !

                              Comentariu

                              • decoservicestil
                                Incepator
                                • 01.ian.2008
                                • 46

                                Pt. ARHA:sorbul sau un alt filtru(y) montat pe instalatie pana la presostat

                                Comentariu

                                Procesare...