Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • mirceaknap
    Living Legend
    • 05.mar.2011
    • 1411

    Răspuns la: Presiune constanta la apa din hidrofor

    Postat în original de costinell_mc
    Acest put are tot o submersibila cu care ud liber pomii si ii mai montez citeva aspersoare pentru gazon. Am inteles ca nu este bine si trebuie sa pun tot un vas de expansiune, insa voiam sa evit investitia caci apoi nu am ce face cu 2 vase expansiune

    Multumesc
    Acel sistem cu vas de expansiune are rolul de a mentine o presiune cat decat stabila si sa protejeze pompa de apa de eventualele suprasolicitari.
    La dumneavoastra este posibil sa nu solicitati pompa prea mult daca spuneti ca udati liber si in acelasi timp aveti si aspersoare.
    Mai aveti posibilitatea sa montati aspersoare?

    Comentariu

    • costinell_mc
      Membru Marcant
      • 30.iul.2011
      • 347

      Răspuns la: Presiune constanta la apa din hidrofor

      ud liber sau cu aspersoare
      momentan pun 3 aspersoare din cele ieftine, ca pe gardena l-a stricat nisipul din apa
      cu 4 aspersoare nu are presiune
      in curind sper sa rezolv problema pentru ca forez alt put... alti babi alta distractie

      Comentariu

      • Inginerul_bv
        Membru
        • 18.oct.2009
        • 129

        Re: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

        Pana la urma tot n-am inteles daca s-a inventat un sistem de pompare care sa ofere o presiune constanta. Inteleg ca presostatele electronice nu sunt bune.....
        Proprietar de apartament de rahat de 2 camere intr-un bloc vechi vai mama lui.

        Comentariu

        • RaduCA
          Living Legend
          • 09.oct.2005
          • 6359

          Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

          Sînt bune, dar nu sînt un "panaceu".
          De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
          În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

          Comentariu

          • IancuMIC
            Membru
            • 27.ian.2013
            • 276

            Răspuns la: Re: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

            Postat în original de Inginerul_bv
            Pana la urma tot n-am inteles daca s-a inventat un sistem de pompare care sa ofere o presiune constanta. Inteleg ca presostatele electronice nu sunt bune.....
            Sistemul cel mai des folosit pentru asigurarea unei presiuni constante este constituit din pompa si vas hidrofor cu membrana sau perna de aer si presostat; am asa ceva la o locuinta de la tara si nu m-am plans de fluctuatii de presiune; singurul inconvenient este ca membrana se uzeaza, se sparge mai bine zis.

            Si DA,exista si sisteme de control al presiunii mai performante, dar si mai scumpe, care implica un traductor de presiune si un convertizor de frecventa care controleaza presiunea la nivelul dorit si setat de catre utilizator in functie de specificul aplicatiei.

            Comentariu

            • mcbos
              Membru
              • 04.aug.2009
              • 142

              Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

              De unde se cumpara piesele de plasic din pompa hidrohorului (turbina ,tub venturi ,difuzor,oringuri )?

              Comentariu

              • Consultant sanitare
                Moderator
                • 16.oct.2006
                • 1554

                Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                Postat în original de mcbos
                De unde se cumpara piesele de plasic din pompa hidrohorului (turbina ,tub venturi ,difuzor,oringuri )?
                Discutati cu furnizorul pompei dvs., o unitate service autorizata.

                Comentariu

                • mcbos
                  Membru
                  • 04.aug.2009
                  • 142

                  Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                  Asa am facut si am rezolvat problema .Multumesc.

                  Comentariu

                  • fantanaru
                    Incepator
                    • 12.apr.2012
                    • 2

                    Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                    Am si eu o problema cu un "Prescontrol 8 bar cu restart automat lipsa apa", respectiv functia "restart lipsa apa" pare activa permanent, chiar daca conductele sunt pline, aerisite etc. Respectiv merge ~10 secunde, dupa care intra in eroare (LED rosu aprins), porneste prin apasare reset si... ati ghicit, dupa 10 secunde se opreste din nou. Altfel pare sa functioneze, daca deschizi robinetul doar 5 secunde porneste pompa, o opreste fara eroare, totul perfect. Se poate dezectiva cumva aceasta functie? Desigur ca era apa in conducte, le-am aerisit, am incercat toata gama de reglaje a presiunii, sa deschid robinetul putin sau complet etc.

                    Ca un sidenote, produsul a fost achizitionat de pe site-ul utilul.ro, pe care i-am sunat mi-au spus sa sun la compania scrisa in cartea produsului. Am facut asta si, cum era de asteptat, cei de la Honest General Trading mi-au zis sa sun la utilul, ca doar de la ei am luat produsul. Metoda e veche, patentata parca de Ana si Caiafa... aviz amatorilor de cumparaturi online! In agenda mea Sc Alexana Transexim 25 Srl cu al lor site utilul.ro la categoria de "tepari" (mi-au trimis marfa comandata, nimic de zis, dar nu functioneaza si garantie nu imi acorda, asa ca...).

                    Va multumesc pentru sugestii privind remedierea problemei!

                    Comentariu

                    • IancuMIC
                      Membru
                      • 27.ian.2013
                      • 276

                      Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                      Probabil presiune prea mare in instalaţie; ajustaţi butonul in sensul obţinerii unei presiuni sub pragul celei actuale (cel cu + -)

                      Comentariu

                      • Consultant sanitare
                        Moderator
                        • 16.oct.2006
                        • 1554

                        Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                        Cu privire la garantie, as acum reise din informatiile publicate pe siteul respectiv, exista prevederi clare, se acorda garantie conform legii. (http://www.utilul.ro/Prescontrol-8-b...antie&d=d#tabs)
                        Totusi, avand in vedere simptomele, nu ati solicitat o informatie tehnica privind cauza ce genereaza eroarea? Fiind ceva mai pretentioase, aceste presostate sunt mai greu de diagnosticat la fata locului, fara a avea dispozitivele necesare de testare.
                        Incercati sa analizati cu atentie datele prezentate in fisa tehnica furnizata de producator (http://www.utilul.ro/poze/22434_Pres...ipsa%20apa.pdf) si incercati sa apreciati daca vreuna din conditiile de utilizare si montaj nu sunt conforme.

                        Comentariu

                        • fantanaru
                          Incepator
                          • 12.apr.2012
                          • 2

                          Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                          Va multumesc pentru raspunsuri.
                          Desigur ca pe site la utilul spune ca se acorda garantie in conditiile legii, ati vazut vreun magazin online care sa spuna deschis ca nu? Realitatea insa este alta, ei spun ca se ocupa importatorul (Honest General Trading) de garantie, importatorul spune ca n-are nici o treaba sa ma duc la magazinul de unde am cumparat. Pusesem si un comentariu pe site-ul lor descriind aceasta metoda de abordare a "garantiei", dar a fost sters fara a fi macar anuntat/intrebat de ce si cum. Totul curat, putem sa pacalim si pe altcineva cu "garantia conform legii"... noroc ca mai exista si forumuri de unde nu pot sterge posturile.

                          Instalarea am facut-o conform manualului, am incercat toata gama de reglaje a presiunii... o sa mai incerc in weekend sa-i dau de cap si va tin la curent.

                          Comentariu

                          • Consultant sanitare
                            Moderator
                            • 16.oct.2006
                            • 1554

                            Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                            Nu la instalare m-am referit, ci la presiunea maxima pe care lucreaza acest presostat, cantitatea de nisip din apa etc. Verificati datele circuitului pentru a va asigura ca pentru aplicatia dvs. este compatibil un astfel de presostat electornic.
                            Pe certificatul de garantie ar trebui sa scrie unitatea service la care sa va adresati, indiferent ca ati cumparat de la o firma sau alta. Procedura trebuie sa fie clara, sa stiti cui va adresati si cum rezolvati problema.
                            Exista acea fraza in instructiuni, "instalarea facuta de o firma autorizata" si sper sa nu fie un risc real aceasta prevedere.

                            Comentariu

                            • mitroi
                              Incepator
                              • 26.dec.2013
                              • 1

                              Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                              ce se intampla cu un hidrofor care a functionat mult (5;6 luni) cu membrana sparta, am unul in aceasta situatie, din neglijenta nu l-am reparat. acum porneste de 2;3 ori si la o cana de apa....???

                              Comentariu

                              • Mircea_G
                                Living Legend
                                • 14.ian.2007
                                • 12085

                                Răspuns la: Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor

                                1. Depinde ce vas de expansiune are ! Daca este din tabla , acum este ruginit , deci trebuie demontat si curatat , daca se poate si o vopsea de protectie in interior .Eventualele "gilme " de rugina , trebuie frecate si scoase caci vor rupe noua membrana . Chiar si cel din inox trebuie verificat .
                                2. Cam atit ! Posibil sa cedeze mai repede presostatul , dar nu este regula ...
                                Instalatii verificari-revizii gaze

                                Comentariu

                                Procesare...