Multumesc mult
Defectiuni, reparare si reglaje hidrofor
Adună
X
-
Postat în original de Mircea G
Multumesc mult -
@ corbo: Deşi nu aţi mai postat de foartă multă vreme, eu pun totuşi întrebarea (poate că urmăriţi forumul "din umbră"): aţi rezolvat problema? Bănuiala mea este că DA, pentru că altfel aţi mai fi venit şi cu alte întrebări.Lasă un comentariu:
-
Postat în original de CristianBesliuAm dat de surub un pic spre stinga - presiune mai joasa - si a mers tot week-end-ul bine. Am gasit si presostat 40 RON dar nu il schimb inca. (mai mult ma costa benzina sa merg la garantie asa ca am cumparat unul si o sa il schimb eu)
Mersi de sfat.
CristianLasă un comentariu:
-
Am dat de surub un pic spre stinga - presiune mai joasa - si a mers tot week-end-ul bine. Am gasit si presostat 40 RON dar nu il schimb inca. (mai mult ma costa benzina sa merg la garantie asa ca am cumparat unul si o sa il schimb eu)
Mersi de sfat.
CristianLasă un comentariu:
-
Are un "surub" cu cap de surubelnita dreapta, e ca un dop in capacul de plastic.Lasă un comentariu:
-
Multumesc mult de sfat.
Ma gindeam ca membrana de la presostat a imbatrinit si nu mai este sensibila. Incerc sa dau presiunea mai jos un pic. Capacul presostatului pare capsulat si inca nu stiu de unde sa cumpar unul in caz ca il desfac ca apoi sa fac doua cind il pun la loc .
Incerc in week-end.Lasă un comentariu:
-
Postat în original de CristianBesliuAm citit conversatia de mai sus, pentru ca la mine este un alt fenomen. Din cind in cind desi ajunge la 3 atm nu se opreste - de ex merge 10 min cu ceasul la indicatia 3-. Am constatat ca un bobirnac in cutia neagra unde este presostatul opreste pompa. Am desfacut unde este mebrana era cam rigida si cu un pic de rugina. Am montat-o in alta poziti si fenomenul este mult mai rar. Poate fi membrana de vina ? sau este doar o intimplare. Stie cineva unde gasesc asa ceva pentru hidrofor 50L D900 de la BRACO ?
Multumesc,
Cristian
Succes!!!Lasă un comentariu:
-
Am citit conversatia de mai sus, pentru ca la mine este un alt fenomen. Din cind in cind desi ajunge la 3 atm nu se opreste - de ex merge 10 min cu ceasul la indicatia 3-. Am constatat ca un bobirnac in cutia neagra unde este presostatul opreste pompa. Am desfacut unde este mebrana era cam rigida si cu un pic de rugina. Am montat-o in alta poziti si fenomenul este mult mai rar. Poate fi membrana de vina ? sau este doar o intimplare. Stie cineva unde gasesc asa ceva pentru hidrofor 50L D900 de la BRACO ?
Multumesc,
CristianLasă un comentariu:
-
problema pornitului fara consumator vine in general de la sorb(nu mai tine presiune) de la vreo mufa care pierde sau vreo teava sparta. Verifica intai sorbul!!!
Problema aerului din butelie: in mod normal, dupa ce s-a oprit hidroforul( 3 atm dupa cum spui tu), la o butelie de 24 l, trebuie sa curga 6-7 litri de apa pana cand porneste hidroforul. Daca nu ai aer va curge putina apa(1-2 litri) dupa care hidroforul va porni. Iei o pompa si, cu hidroforul scos din priza si cu un consumator pornit(pt a elimina presiunea apei din instalatie) "dai pompe" pana cand ajunge presiunea la 1.5 bar(circa 200 de pompe mari daca butelia este goala).Lasă un comentariu:
-
nu am prea inteles ce sa fac daca vreti sa-mi mai spuneti mai detaliat multumescLasă un comentariu:
-
Schimba sorbul. Nu are nici o legatura faptul ca porneste cu membrana. Daca in momentul in care dai drumul la apa porneste repede dupa nici un litru de apa scos inseamna ca ori nu ai aer in butelie ori este membrana sparta(tot din cauza lipsei aerului).Lasă un comentariu:
-
Bazinul are un capac de plastic si sub el o valva ca de masina . Apasa pe ea . Daca iese aer este bine , daca iese apa , membrana este sparta . Un bazin mai mare este mult mai bun , pornirile sint mai rare . De altfel pompele au un nr maxim de porniri admise pe ora dar acest lucru nu se spune si se stie chiar mai putin .Lasă un comentariu: