Hidroforul scoate apa cu aer dar nu pierde presiune
Adună
X
-
Ai filtre de apa pe traseu ? Daca da , verifica etanseitatea acestora , e posibil ca pe acolo sa traga aer .Si din nimicuri poti face ceva bun . -
Da are un filtu pentru nisip, piatra. Am umblat de 3 ori la el si face la fel, cand pompa trage apă filtrul se umple trei sferturi cu aer și nu stiu de ce...totuși o să desfac iar filtrul pentru inca o verificare.
Comentariu
-
-
Am rezolvat cazul astăzi. Cand ati verificat etanșeitatea instalației si este ok și aveti senzatia că vă aduce un put apă minerala carbogazoasă Bucovina sa stiți că este teava putului spartă, fisurată.
Mulțumesc tuturor ce au avut timp să raspundă, să dea un sfat!Comentariu
-
Comentariu
-
la mine am descoperit ca garnitura care este in olandez era buba am schimbat-o si e ok acum, olandezul fiind dupa hidrofor spre casa, mi-a mancat zilele garnitura asta !Comentariu
-
Stimati Forumisti,
Nu fac decât să redau mai jos o listă de posibile cauze pentru problema ”hidroforul care scoate apă cu aer, dar nu pierde presiune”, felicitari pentru tonul dezbaterii si mulțumiri pentru ideile punctelor ce trebuie verificate.
Supapa de sens de la sorb defectă (1): Supapa de sens este responsabilă pentru a permite fluxul de apă să intre în hidrofor, dar să nu lase să iasă înapoi în puț. Dacă această supapă este defectă sau nu funcționează corect, poate permite aerului să pătrundă în sistem, generând astfel aer în apa furnizată.
Probleme de funcționare a pompei (2): Pompa poate avea diverse probleme care să genereze introducerea de aer în sistem. Probleme cu etanșeitatea, scurgeri sau funcționarea incorectă a componentelor pompei pot cauza introducerea de aer în apă.
Probleme la puț (3): Dacă puțul are probleme, cum ar fi fisuri sau scurgeri, poate permite aerului să intre în sistem în timpul funcționării pompei.
Probleme la hidrofor (4): Componentele interne ale hidroforului, precum diafragmele sau alte elemente care controlează presiunea, ar putea fi defecte sau uzate, ducând la fenomenul de scoatere a apei cu aer.
Etanșeitatea filtrelor de apă (5): Dacă etanșeitatea filtrelor de apă nu este bună, s-ar putea să permită aerului să intre în sistem prin aceste puncte slabe.
Garnitura din olandez (6): Dacă garnitura din olandezul de pe puț este defectă sau uzată, poate permite aerului să pătrundă în sistem.
Acestea sunt doar câteva din cauzele posibile pentru problema descrisă. Pentru a identifica cu exactitate problema, ar putea fi necesar să efectuați o investigație amănunțită asupra întregului sistem de alimentare cu apă și a componentelor sale. Dacă nu puteți remedia problema singur, ar fi recomandat să apelați la un specialist în instalatii de alimentare cu apă pentru a diagnostica și repara problema în mod corespunzător.
Comentariu
Comentariu