Probleme hidrofor

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • RaduCA
    Living Legend
    • 09.oct.2005
    • 6452

    Postat în original de V A L I
    [...] Ideea e ca vreau sa ma apuc personal sa fac ceva in privinta asta .
    În regulă. Ce-aş face eu în acest caz:
    1. primul lucru ar fi să verific dacă sorbul din puţ/fîntînă are supapă de sens
    2. dacă o are, i-aş verifica funcţionalitatea
    3. dacă nu are, i-aş monta una
    4. aş elimina cele două supape de sens
    5. aş muta filtrul după ieşirea din hidroforul monobloc
    6. aş pune un covor de cauciuc fonoabsorbant sub hidroforul monobloc
    7. aş face o probă de funcţionare în noile condiţii
    8. dacă rezultatul este satisfăcător, aş face o RK pompei
    9. dacă rezultatul nu este satisfăcător, aş schimba pompa cu una mai puternică


    P.S.1. Unde duc cele două conducte de PEX-AL (sper să nu greşesc)?
    P.S.2. Nu ştiu cît de justificată este prezenţa acelui aerisitor automat acolo, dar cu siguranţă nu face nici un rău.
    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

    Comentariu

    • V A L I
      Incepator
      • 19.mar.2012
      • 8

      Ideea e ca nici nu am termen de comparatie... nu am vazut decat la un vecin care are un hidrofor cu butelie de 24L si la el incarca aprox 30 de sec, se opreste apoi porneste iar dupa xx secunde. La mine daca fac un dus dupa ce porneste merge in non-stop si dupa ce termin mai merge 4 minute.
      Sa zicem ca nu mai streseaza timpul de umplere si daca il "repar" (inlocuire rulmenti) nici zgomotul.
      In situatia mea ce variante am!?
      1. Il repar pe asta si il montez exact la loc
      2. Schimb numai pompa si mai renunt la piese din "instalatie" (cele de dinainte de intrarea in hidrofor(care?))
      3. Iau alt hidrofor si il montez direct la teava de admisie din put.
      4. ...........

      Comentariu

      • RaduCA
        Living Legend
        • 09.oct.2005
        • 6452

        Am postat amîndoi în acelaşi timp. Vezi precedenta mea postare.
        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

        Comentariu

        • V A L I
          Incepator
          • 19.mar.2012
          • 8

          Multumesc pentru raspuns.

          Pentru 1,2,3 nu stiu daca pot sa verific pentru ca teava care duce in put pare prinsa in fundatie sau cel putin este betonat acolo. Totusi tind sa cred ca nu are supapa de sens ( (ca altfel nu i-ar mai fi montat 2 sus ). In plus ma gandesc ca de aia i-a pus si supapele si aerisitorul ala, pentru ca apa de pe teava pleaca inapoi in put. Apoi cand pornea hidroforul tragea aer si mergea in gol o perioada si de aia s-a si stricat asa repede.

          Cele doua conducte de PEX-AL duc catre doua distribuitoare de unde pleaca apa in casa.

          Intrebari :
          1. Cum verific in cazul meu daca am supapa de sens in put )?
          2. Daca elimin filtrul de la intrarea in hidrofor trebuie sa montez 2 pe tevile de PEX-AL. Nu exista riscul sa intre impuritati in hidrofor care sa ii afecteze functionalitatea ?

          Comentariu

          • Victor961
            Incepator
            • 15.mar.2012
            • 9

            am si eu o problema cu hidroforul,puteti sa-mi spuneti pasii de verificare a presiunii din hidrofor?
            am inteles:
            1, se deschide un robinet si se lasa apa sa curga,
            2, se verifica presiunea in vas care trebuie sa fie 1,5 atm.

            Intrebare:
            - cu ce se verifica presiunea,cu manometrul existent pe hidrofor sau cu altceva?
            - se lasa robinetul deschis?
            Multumesc
            Ultima editare de Victor961; 21.mar.2012, 09:36.

            Comentariu

            • V A L I
              Incepator
              • 19.mar.2012
              • 8

              1. Scoti hidroforul din priza
              2. Dai drumul la un robinet (cel mai de jos) pana se goleste un rezervorul hidroforului.
              3. De obicei in partea dreapta a hidroforului ai un capac de plastic dupa care o sa gasesti un ventil de anvelopa.
              4. Cu o pompa de masina sau un manometru verifici presiunea (este undeva indicata pe rezervor , de obicei 1,5 Bar nu Atm)

              Comentariu

              • RaduCA
                Living Legend
                • 09.oct.2005
                • 6452

                Postat în original de V A L I
                [...] nu stiu daca pot sa verific pentru ca teava care duce in put pare prinsa in fundatie sau cel putin este betonat acolo. [...]
                Vreţi să spuneţi că Dvs. nu aveţi acces la puţ?


                Postat în original de V A L I
                [...] 1. Cum verific in cazul meu daca am supapa de sens in put )? [...]
                Dacă nu puteţi umbla la conducta din puţ, atunci desfaceţi legătura dintre ţeava care intră în casă şi prima supapă de sens. Turnaţi apă în această ţeavă pînă se umple "ochi". Supravegheaţi nivelul apei 1-5 minute. Dacă acesta scade imediat, înseamnă că nu aveţi nici un fel de supapă în puţ. Dacă nivelul apei scade lent, atunci aveţi o supapă de sens în puţ, dar supapa are scăpări. Dacă nivelul apei nu scade, lasaţi-o aşa şi reveniţi după 15-30 de minute. Dacă la revenire apa din ţeava este la fel cum aţi lăsat-o, atunci aveţi în puţ o supapă care funcţionează normal.


                Postat în original de V A L I
                [...] 2. Daca elimin filtrul de la intrarea in hidrofor trebuie sa montez 2 pe tevile de PEX-AL. [...]
                Ba nu. Amplasaţi filtrul între hidroforul monobloc şi distribuitorul din care pleacă ţevile de PEX-AL.


                Postat în original de V A L I
                [...] Nu exista riscul sa intre impuritati in hidrofor care sa ii afecteze functionalitatea?
                Ba da, există un astfel de risc, dar este destul de mic. Ar putea fi afectate presostatul sau manometrul, dar doar presostatul poate influenţa fucţionarea hidroforului monobloc.


                Postat în original de V A L I
                [...] De obicei in partea dreapta a hidroforului ai un capac de plastic dupa care o sa gasesti un ventil de anvelopa. [...]
                Foarte relativă treaba cu "in partea dreapta a hidroforului".


                Postat în original de V A L I
                [...] Bar nu Atm
                De ce nu? Are o importanţă aşa de mare o aproximare de 1,308%?


                L.E. Ce element filtrant aveţi în filtru?
                Ultima editare de RaduCA; 21.mar.2012, 21:51.
                De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                Comentariu

                • V A L I
                  Incepator
                  • 19.mar.2012
                  • 8

                  Scuze la treaba cu Bar vs Atm (ma gandeam la PSI si nu am mai putut sa editez)

                  Nu stiu ce element filtrant este ( pare plasa..). Poate va dati seama din pozele puse pe pagina anterioara. Tot acolo se vede ca teava este prinsa in beton.

                  Inca o rugaminte as avea (nu tine de topicul asta dar...): pentru filtrul care il voi pune ulterior la iesirea din hidrofor ce element filtrant sa aleg ? Ma gandeam sa pun un filtru cu plasa flancat de 2 robineti, pentru ca sa pot sa opresc apa cand il desfac sa il curat. Exista posibilitatea sa pun in el o solutie pentru a scadea duritatea apei (in special pentru centrala termica)?

                  Multumesc inca o data. Cred ca am toate informatiile necesare pentru a ma apuca de treaba.

                  Comentariu

                  • Consultant sanitare
                    Moderator
                    • 16.oct.2006
                    • 1553

                    Pentru centrala termica puteti utiliza un filtru magnetic amplasat la circa 1 m de intrarea in centrala sau un filtru cu sare pentru dedurizarea apei. Nu se va consuma apa din acest ultim filtru, nici pentru gatit si nici pentru baut.

                    Comentariu

                    • nudabuzzzz
                      Incepator
                      • 12.mar.2012
                      • 2

                      Hidroforul pierde presiune

                      Buna ziua, dupa cum spune si titlul, hidroforul pierde presiune, adica o data la 2 minute, porneste 1 sec, se opreste, iar dupa 2 min porneste. Porneste in jurul valorii de 1.5 si se opreste la 3.5 atm, in acea secunda. o fii pierzand pe la vreo teava? sau am mai inteles ca trebuie umblat la vasul de expansiune cu un manometru, insa nu prea am inteles pasii exacti... Stima.

                      Comentariu

                      • Consultant sanitare
                        Moderator
                        • 16.oct.2006
                        • 1553

                        Răspuns la: Probleme Hidrofor

                        Masurati presiunea pernei de aer din vasul hidrofor cu ajutorul unui manometru, utilizand orificul de pe vas. Nu uitati sa opriti pompa si sa deschideti un robinet pana scade presiunea incircuitul de apa, inainte de a masura presiunea pernei de aer.
                        Daca pe racordul pentru aer iese apa inseamna ca membrana este sparta si necesita inlocuire.

                        Comentariu

                        • zamfir_andreiciprian
                          Incepator
                          • 08.iun.2012
                          • 4

                          Răspuns la: Probleme Hidrofor

                          buna ziua. problema este urmatoarea. am cumparat un hridofor nou, l-am montat dupa cartea tehnica, dar nu poate fi armosata, nu urca mai mult de 1 bar si merge in continuu. am schimbat prestotatul, verificat presiunea si are 1.5, membrana e buna, sorb nou si mai mare de 1 1/4 '',teava e de 3,2 . am desfacut-o total si am verificat fiecare piesa, dar nu am gasit nici o defectie. rog un ajutor. multumesc.

                          Comentariu

                          • Consultant sanitare
                            Moderator
                            • 16.oct.2006
                            • 1553

                            Răspuns la: Probleme Hidrofor

                            Ce pompa aveti?
                            Presiunea in vasul hidrofor cat este si cum este reglata, cu reteaua de apa sub presiune sau fara?
                            Presostatul la ce valori este reglat?

                            Comentariu

                            • zamfir_andreiciprian
                              Incepator
                              • 08.iun.2012
                              • 4

                              Răspuns la: Probleme Hidrofor

                              hridofor cu motor 0,75, presiune in butelie 1,5 , presostat 2,8 , adancimea la fantana 7m tragere sorb cu clapeta fara arc, teava 32, butelie+ motor cu carcasa turbinei de inox. presiunea nu trece de 1 bar si nu se amorseaza deloc. rog din nou un ajutor. multumeasc.

                              Comentariu

                              • RaduCA
                                Living Legend
                                • 09.oct.2005
                                • 6452

                                Răspuns la: Probleme Hidrofor

                                Postat în original de zamfir_andreiciprian
                                [...] l-am montat dupa cartea tehnica [...]
                                Puteţi posta scanarea metodei de montare?


                                Postat în original de zamfir_andreiciprian
                                [...] am verificat fiecare piesa [...]
                                Aţi verificat dacă nu aveţi pierderi undeva pe traseul supapă de sens - sorb - racord PEHD - conductă PEHD - racord PEHD - pompă?
                                De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                                În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                                Comentariu

                                Procesare...