Probleme hidrofor

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Victor961
    Incepator
    • 15.mar.2012
    • 9

    Răspuns la: Probleme hidrofor

    am rezolvat, era presostatul,l-am curatat si acum functioneaza foarte bine,multumesc celor care au intervenit

    Comentariu

    • RaduCA
      Living Legend
      • 09.oct.2005
      • 6453

      Răspuns la: Probleme hidrofor

      Postat în original de Victor961
      am rezolvat, era presostatul,l-am curatat si acum functioneaza foarte bine [...]
      Ce anume a trebuit curăţat?
      De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
      În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

      Comentariu

      • UWE
        Incepator
        • 06.mar.2007
        • 25

        Răspuns la: Probleme hidrofor

        Sau chiar mebrana sparta, cel putin eu asa am patit. Verifica in spatele hidroforului pe la ventil daca iese apa cand apesi, daca iese apa e sparta membrana, daca iese aer - presiune mica. Presiunea se face doar cu instalatia depresurizata, de obicei la 1,5 bar.

        Comentariu

        • adrenaline92
          Incepator
          • 07.iun.2012
          • 2

          Răspuns la: Probleme hidrofor

          Ma scuzati ca raspund asa greu,precizez ca am desfacut tot traseul si l-am mufat iar si am curatat sorbul,supapa de sens,membrana de la presostat si nu stiu ce sa ii mai fac.daca il las aprox 2 ore fara curent e complet dezamorsat,presiune 0.traseul din apa pana in hidrofor este din teava pvc 1" iar a 2a de 3/4

          Comentariu

          • mcbos
            Membru
            • 04.aug.2009
            • 140

            Răspuns la: Hidroforul nu face presiune

            Turbinele si difuzoarele din pompa hidroforului sunt standardizate sau fiecare producator le face cum vrea ?

            Comentariu

            • Consultant sanitare
              Moderator
              • 16.oct.2006
              • 1551

              Răspuns la: Hidroforul nu face presiune

              Postat în original de mcbos
              Turbinele si difuzoarele din pompa hidroforului sunt standardizate sau fiecare producator le face cum vrea ?
              Nu se potrivesc de la o pompa la alta daca asta doriti sa faceti. Exista diferente caracteristice si dimensionale intre diferitele pompe.

              Comentariu

              • ivan_turbinca
                Membru Marcant
                • 25.feb.2009
                • 494

                Răspuns la: Probleme hidrofor

                Salut!.Am cumparat un hidrofor nou de 600 w si 18 l,care l-am racordat temporar,la reteaua de apa,pt 2 zile.Problema este ca incepee sa mearga urca pana la 3 bari,se opreste,apoi in 5 secunde scade presiunea pana la 1 bar cu un fasait/suierat specific,ca de frane de camion,TIr,si porneste iarasi pana la 3 bari.Ciclul se repeta in continuu. Ce problema are? Sau nu este montat bine? Am inteles de pe un post ca trebuia umflata membrana lui cu o pompa inainte,sau ceva de fel?
                Ultima editare de ivan_turbinca; 20.iun.2013, 16:48.

                Comentariu

                • Consultant sanitare
                  Moderator
                  • 16.oct.2006
                  • 1551

                  Răspuns la: Probleme hidrofor

                  Inainte de racordarea la retea, mai precis inainte de a incarca instalatia, se verifica presiunea pernei de aer din rezervorul hidroforului.
                  Nu aveti cartea tehnica sau instructiunile de instalare? Ar trebui sa aveti acolo indicatii despre modul de instalare.

                  Comentariu

                  • ivan_turbinca
                    Membru Marcant
                    • 25.feb.2009
                    • 494

                    Răspuns la: Probleme hidrofor

                    am verificat preiunea in perna si are 0,1 bari in cartea lui scrie 1,4-1,5

                    Comentariu

                    • Consultant sanitare
                      Moderator
                      • 16.oct.2006
                      • 1551

                      Răspuns la: Probleme hidrofor

                      Goliti instalatie de apa, refaceti presiunea pernei si verificati ventilul, apoi testati instalatia.

                      Comentariu

                      • ivan_turbinca
                        Membru Marcant
                        • 25.feb.2009
                        • 494

                        Răspuns la: Probleme hidrofor

                        am umflat perna la 1,5 bari la gfel face.Dupa ce se opreste pompa din mers,se desumfla suierand......

                        Comentariu

                        • Consultant sanitare
                          Moderator
                          • 16.oct.2006
                          • 1551

                          Răspuns la: Probleme hidrofor

                          Sa inteleg ca membrana este sparta?

                          Comentariu

                          • black666
                            Incepator
                            • 04.sep.2011
                            • 1

                            Răspuns la: Probleme hidrofor

                            Salutare,

                            Am si eu o problema si poate ma puteti ajuta cu o solutie.

                            Am o pompa submersibila WTX2460-75, este la aprox 25 m in put - putul are 46 m

                            In timp ce stropesc gazonul si pompa sta cam la 2.5 bari constant - pompa se opreste pentru 10-20 secunde - becul de pe panoul de comanda sta aprins deci presostatul nu inchide - si pe urma isi revine si pompa si porneste in continuare.

                            aveti idee de la ce poate fi?

                            Comentariu

                            • Consultant sanitare
                              Moderator
                              • 16.oct.2006
                              • 1551

                              Răspuns la: Probleme hidrofor

                              Exista vreo protectie termica cumva pe pompa sau alte tipuri de protectii?

                              Comentariu

                              • black666
                                Incepator
                                • 04.sep.2011
                                • 1

                                Răspuns la: Probleme hidrofor

                                Nu stiu daca are protectie termica direct pe pompa dar, am ajuns cu ea azi in service, si era rupta o bucsa de cauciuc care tine o chestie de fier ondulata.
                                Am rezolvat-o pe garantie.

                                Comentariu

                                Procesare...