    Răspuns la: Probleme hidrofor

    Ai incercat si varianta cu presostatul? Dupa cum ti-am zis, am avut aceleasi simptome: cand dadeam drumul la robonet pornea si hidroforul, iar cand opream robinetul hidroforul mai mergea maxim o secunda-doua. Hidroforul meu este Aquatech (parca) luat de la Hornbach...poate ai la fel
    Am desfacut capacul de la presostat (e un surub de plastic) si inauntru erau doua suruburi cu arc: unul cu arcul mai mare si unul cu arcul mai mic (unul regleaza presiunea maxima si unul regleaza intervalul intre presiunea de pornire si presiunea de oprire a hidroforului -> specialistii de aici pot sa iti spuna care face una si care face alta...ca eu nu mai stiu).
    Am deschis robinetul pe la jumatate si am reglat din arc presiunea maxima pe la 3 sau 3,5 bar (daca nu uit o sa verific diseara la cat e acum presiunea, ca poate ma insel cu valorile...). Dupa aceea am reglat din celalalt surub presiunea de pornire cred ca pe la 1 sau 1,5 bar. Dupa aceea nu am mai avut probleme.

    Postat în original de bgd_stanescu
    ...daca nu uit o sa verific diseara la cat e acum presiunea, ca poate ma insel cu valorile...
    Am verificat: porneste la 1,4 si se opreste la 2,8.

    Comentariu

    • ivan_turbinca
      Membru Marcant
      • 25.feb.2009
      • 494

      Răspuns la: Probleme hidrofor

      Tot asa porneste si la mine,la 1,5 si la 2,8. Ce inseamna ca nu mai am aer in rezervor? Pe unde se presupune ca ar scapa?

      Comentariu

      • bgd_stanescu
        Membru
        • 18.dec.2009
        • 204

        Răspuns la: Răspuns la: Probleme hidrofor

        Postat în original de ivan_turbinca
        ...asa porneste si la mine,la 1,5 si la 2,8....
        Inseamna ca nu ai nici o problema Totul e ok

        Postat în original de ivan_turbinca
        Ce inseamna ca nu mai am aer in rezervor?
        Inseamna ca intre membrana de cauciuc si vasul de metal nu mai este aer la presiunea necesara functionarii corecte. Se masoara cum a zis @CosultantSanitare mai sus.
        Se presupune ca ar scapa pe la orice imbinare (teoretic pe la gulerul menbranei) sau printr-un por in membrana sau printr-un por in vasul de metal.

        Incearca totusi sa umbli la presostat, poate ai aceeasi problema cum am avut eu. Sau poate ai umblat si nu vrei sa ne zici Dureaza doar cateva minute. Investigatiile legate de membrana de cauciuc dureaza mult mai mult, din pacate (golire membrana, masuratori, completare aer, masuratori iar, ...daca scapa aer trebuie desfacut, ...etc).
        Ultima editare de bgd_stanescu; 16.apr.2014, 13:43.

        Comentariu

        • ivan_turbinca
          Membru Marcant
          • 25.feb.2009
          • 494

          Răspuns la: Probleme hidrofor

          Nu am umblat la presostat pentru ca nu stiu cum trebuie sa il reglez ))))))))))))))

          Comentariu

          • bgd_stanescu
            Membru
            • 18.dec.2009
            • 204

            Răspuns la: Probleme hidrofor

            Nici eu nu stiam si am facut prin incercari. Prima data invarteam cu surubelnita surubul de pe capacul presostatului, crezand ca este pentru reglaje De fapt era doar surubul care tinea capacul...au cam ras colegii de mine ca tot le ziceam ca invart de surub si nu se intampla nimic
            Specialistii de aici pot sa iti spuna care e arcul pentru presiunea maxima si care e pentru diferenta de presiune (unul are diametru mai mare decat celalalt). Iti trebuie doar o cheie...tin minte ca era o dimensiune care nu e uzuala, de aceea am facut cu o cheie reglabila.

            Dar: daca zici ca il ai de trei luni, te sfatuiesc sa nu te bagi la atceva decat reglaje de presostat sau completare aer, adica sa nu desfaci membrana de cauciuc pentru ca preuspun ca l-ai luat cu garantie.

            Comentariu

            • ivan_turbinca
              Membru Marcant
              • 25.feb.2009
              • 494

              Răspuns la: Probleme hidrofor

              are garantie 2 ani parca.

              Comentariu

              • flaviuso
                Membru
                • 10.mar.2012
                • 167

                Răspuns la: Probleme hidrofor

                Buna ziua!

                Am si eu o problema cu hidroforul, mai bine zis cu electropompa autoamorsanta. Motorul merge (se aude) dar nu refuleaza apa. Am amorsat-o (am oprit robinetul de pe teava de retur si i-am turnat apa pana a dat pe afara), m-am uitat la sorb, si nimic. Mentionez ca pompa e o chinezarie Jet 80-s si ca presiunea am setat-o pe presostat intre 3 si 4 bari. Ma puteti ajuta?

                Multumesc!

                Ma poate ajuta si pe mine cineva in legatura cu problema mea?

                Comentariu

                • mirceaknap
                  Living Legend
                  • 05.mar.2011
                  • 1409

                  Răspuns la: Răspuns la: Probleme hidrofor

                  Postat în original de flaviuso
                  Buna ziua!

                  Am si eu o problema cu hidroforul, mai bine zis cu electropompa autoamorsanta. Motorul merge (se aude) dar nu refuleaza apa. Am amorsat-o (am oprit robinetul de pe teava de retur si i-am turnat apa pana a dat pe afara), m-am uitat la sorb, si nimic. Mentionez ca pompa e o chinezarie Jet 80-s si ca presiunea am setat-o pe presostat intre 3 si 4 bari. Ma puteti ajuta?

                  Multumesc!
                  Demontati pompa,controlati daca axul motorului antreneaza palele pompei.

                  Comentariu

                  • miocrl
                    Incepator
                    • 21.mai.2012
                    • 14

                    Răspuns la: Răspuns la: Probleme hidrofor

                    De la o vreme hidroforul pornea pt 3 secunde cam din jumate in jumate de ora. In ultima perioada pornirile repetate au ajuns sa aiba loc din 5 in 5 minute. Descoperisem o scurgere de apa adica pierdere de presiune, am remediat-o dar comportamentul era acellasi. Azi hidroforul nu se mai opreste deloc. Am desfacut capacelul presostatului, am decuplat prin apasare. Cand dau drumul la robinet, poneste automat, dar cand opresc robinetul hidroforul nu mai decupleaza si ajunge la 4 atm. Cand era in regula statea pe la 1.5-2.
                    Vre-un sfat?

                    Comentariu

                    • ioan72
                      Incepator
                      • 24.apr.2012
                      • 6

                      Răspuns la: Probleme hidrofor

                      Va salut.Va rog un sfat in legatura cu hidroforul care imi face ceva probleme de 2 zile.Scoate apa din fantana dar nu se mai opreste si odata cu apa vin si bule de aer. Mentionez ca daca amorsez hidroforul invers in timp ce merge prin evacuare cu apa de la retea cu presiune de 3-4 bari cand ajunge la presiune deculpeaza.Va rog un sfat.

                      Comentariu

                      • eugencmn
                        Incepator
                        • 24.iul.2011
                        • 25

                        Răspuns la: Probleme hidrofor

                        Buna ziua,


                        Am impresia ca numai tine presiune in vas,porneste foarte repede si se opreste la fel de repede.Nu sa umblat la nimic,Am verificat presiunea in vas,este zero,cu hidroforul scos din priza,fara presiune in vas,am incercat sa ridic presiunea la 1.5 insa problema este ca iti da impresia ca bagi aer intr-un vas foarte mic,nu intra decat putin aer si ajunge la 1.5(cu un compresor mic auto) .Acum eu ma gandesc ca basica e sparta insa nu iese apa pe la ventil.Ma lumineaza si pe mine cineva? E sparta sau altceva e defect ?


                        Multumesc

                        Comentariu

                        • coby
                          Living Legend
                          • 21.feb.2012
                          • 6869

                          Răspuns la: Probleme hidrofor

                          Cand bagati presiune , rezervorul este golit de apa ?
                          Si din nimicuri poti face ceva bun .

                          Comentariu

                          • eugencmn
                            Incepator
                            • 24.iul.2011
                            • 25

                            Răspuns la: Probleme hidrofor

                            da,scos de sub tensiune cu robinetul deschis.Intra 1.5-2 atm aproape instant,cand scot mufa de la compresor iese aerul si numai ramane nimic,daia si senzatia ca bagi aer in ceva ce nu se umfla.

                            Comentariu

                            • coby
                              Living Legend
                              • 21.feb.2012
                              • 6869

                              Răspuns la: Răspuns la: Probleme hidrofor

                              Postat în original de eugencmn
                              ..cand scot mufa de la compresor iese aerul si numai ramane nimic,daia si senzatia ca bagi aer in ceva ce nu se umfla.
                              Asta nu prea inteleg cum vine ? Ce mufa ? Poate ventilul e defect .
                              Si din nimicuri poti face ceva bun .

                              Comentariu

                              • eugencmn
                                Incepator
                                • 24.iul.2011
                                • 25

                                Răspuns la: Probleme hidrofor

                                nu e defect,l-am scos si verificat,etanseaza corect.Eu cred ca basica e sparta dar atunci de ce nu iese apa pe ventil ? E cumva posibil sa ca pompa sa numai bage in rezervor si sa arunce direct in instalatie? de aceea si faza ca ajunge la presiune imediat si se opreste ? Cumva face bypass la rezervor ? Inca o chestie,hidroforul e model cu ejector,tricomserv cu vas de 50.

                                Mi-am dat seama ce avea,am scos ventilul inca o data si am bagat ceva sa vad daca e infundat sau ceva de genu, am fortat putin si surpriza,era balonul plin cu apa,l-am intepat bineinteles,macar acum stiu o treaba.Nu se golea de apa,cauza fiind probabil ca hidroforul e pus undeva la 1.5m sub pamant,intr-un camin,iar traseul pana in casa e mai sus putin.Ma apuc sa inlocuiesc membrana,ceva sugesti,recomandari ?