    Salut,

    La casa de la tara am un hidrofor cu pompa submersibila. Instalatia o golesc de fiecare data cand plec, de frica inghetului.
    Problema e ca presiunea apei este destul de scazuta: pompa porneste ~1 -1.1 bar si se opreste ~ 2.2 bar.
    Interesant este ca la pornire, cand se umple instalatia, pompa functioneaza pana se atinge presiunea de 2.8 bar ( la presostat nu am umblat, ar trebui sa porneasaca la 1.4 bar si sa se opreasca la 2.8bar).

    Care credeti ca ar putea fi problema? Sa fie defect presostatul? Sau poate presiunea de preincarcare a vasului hidraulic nu este buna? ( cand am montat vasul am verificat-o si setat-o la 1.4 bar - citisem pe un blog ca trebuie sa fie <= Pmin)

    Multumesc.

    Comentariu


    • Răspuns la: Probleme hidrofor

      Salutare ,

      Inainte de a ajunge cu hidroforul la service-ul de garantie , vreau sa va expun problema mea !

      Am un put de 21 m , coloana de apa este de 8 m iar luciul apei este la 13 m , am montat un hidrofor Tricomserv cu ejector , motor de 1100 w . L-am montat ca la carte cu teava de dimensiune recomandata . Hidroforul este montat in beci iar cel mai inalt consumator este la 2,5 m .
      Problema este urmatoarea , pompa nu poate trece de 3 bari presiunea maxima facuta cu ,consumatori opriti ! Urca maxim in 2,8 bari !
      Am reglat presostatul crezand ca nu este reglat corect si deaceea nu urca mai mult , dar degeaba ! Motorul fuctioneaza fara oprire si fara sa reuseasca sa treaca de 2,8 bari .


      Ce ma sfatuiti ?

      Comentariu


      • Răspuns la: Probleme hidrofor

        Sunt novice pe acest site asa ca fiti ingaduitori!
        Am si eu o problema care m-a enervat cat e vara de lunga!
        Am un hidrofor la tara si de o jumatate de an nu mai prea merge. ]Pompa a fost montata acu 6 ani timp in care a functionat fara probleme Recent mi-am schimbat instalatia in casa unde aveam henco si am pus PPr si in plus un boiler electric mic pentru bucatarie. La putin timp hidroforul s-a oprit. Din acest moment am schimbat pe rand : supapa de sens de la intrarea din hidrofor, sorbul, hidroforul cu pompa cu tot, am demontat si am montat coturile de vreo 100 de ori si nimic. presiunea din besica si cam tot ce mi-a putut trece prin cap. Continuu se acumuleaza aer pe portiunea dintre hidrofor si fantana si la 1-2 zile se dezamorseaza pompa.
        Pompa trage cam de la 7 metri, urmeaza un cot la intrarea in fantana, pe urma am o panta descendenta pana in beci supapa de sens si pe urma hidroforul.
        Poate influenta instalatia de dupa pompa ceea ce se intampla inainte de pompa si de supapa de sens!?
        Posibil sa fie fisurata teava prin pamant care ii de politub din ala negru ingropata la un metru!?
        Sugestii plzzzzzzzzzzzzzz!

        Comentariu


        • Răspuns la: Probleme hidrofor

          La cate ai schimbat , cred ca e singurul raspuns , conducta fisurata . Ar fi bine sa verifici si racordurile de pe conducta , sa fie stranse bine , etanse , canepa , teflon etc .

          Comentariu


          • Răspuns la: presiune scazuta

            Postat în original de dan_soim Vezi post

            Care credeti ca ar putea fi problema? Sa fie defect presostatul? Sau poate presiunea de preincarcare a vasului hidraulic nu este buna? ( cand am montat vasul am verificat-o si setat-o la 1.4 bar - citisem pe un blog ca trebuie sa fie <= Pmin).
            Verificati presiunea aerului din vasul hidrofor. Verificarea pernei de aer se face cu vasul descarcat de apa, setati presiunea la 1.5 bar.
            Deasemenea, verificati presiunea de pornire si oprire, daca manometrul va functioneaza. Acestea pot fi 2.8bar si 1.4-1.5 bar.

            Comentariu


            • Răspuns la: Probleme hidrofor

              Postat în original de bogdanfnf` Vezi post
              Salutare ,
              Inainte de a ajunge cu hidroforul la service-ul de garantie , vreau sa va expun problema mea !

              Am un put de 21 m , coloana de apa este de 8 m iar luciul apei este la 13 m , am montat un hidrofor Tricomserv cu ejector , motor de 1100 w . L-am montat ca la carte cu teava de dimensiune recomandata . Hidroforul este montat in beci iar cel mai inalt consumator este la 2,5 m .
              Problema este urmatoarea , pompa nu poate trece de 3 bari presiunea maxima facuta cu ,consumatori opriti ! Urca maxim in 2,8 bari !
              Am reglat presostatul crezand ca nu este reglat corect si deaceea nu urca mai mult , dar degeaba ! Motorul fuctioneaza fara oprire si fara sa reuseasca sa treaca de 2,8 bari .

              Ce ma sfatuiti ?
              Va trebuie o presiune mai mare de 2.8 bar? Din punct de vedere al instalatiei cu hidrofor, este o presiune suficienta pentru casa dvs.

              Comentariu


              • Răspuns la: Probleme hidrofor

                Postat în original de DORELL Vezi post
                Posibil sa fie fisurata teava prin pamant care ii de politub din ala negru ingropata la un metru!?
                Daca puteti izola teava, se poate face o proba de presiunea pe aceasta zona, astfel aflati daca este sau nu fisurata.

                Comentariu


                • Răspuns la: Probleme hidrofor

                  Daca inteleg bine, e vb. de un foraj cu teava PVC de 40? daca da, cred ca problema e la o lipitura de teava. Bagati polietilena de 32 prin ea si veniti cu polietilena direct in supapa de sens care sa vina si direct in pompa,fare alte coturi si imbinari care pot deveni zone prin care se poate infiltra aer.Daca nu e asta mai poate fi un fenomen de gazeifiere a apei,mai stiu un caz care dupa ceva ani ii tot aparea aer.
                  Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Probleme hidrofor

                    panta trebuie sa fie mereu ascendenta intre sorb si hidrofor, in caz contrar ramane mereu aer in partea mai ridicata