Probleme hidrofor

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • cuciuch daniel
    a răspuns
    la mine s-a intamplat urmatorul lucru: siguranta din cofret avand contact imperfect, atunci cand bagam un consumator mai puternic palpaia lumina.
    verificati acest lucru. ar putea fi si el o cauza

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Este un topic deschis deja despre hidrofoare! De unde trage apa hidroforul? Orice hidrofor are niste caracteristici printre care si adancimea de aspiratie, depresiunea care o poate provoca pe aspiratie si inaltimea de pompare. Daca nu sunt respectate niste reguli va functiona incorect. Exista un rezervor tampon de apa?
    In functie de puterea motorului trebuiesc alese niste cabluri pe masura(ca grosime). Priza respectiva poate nu a fost gandita sa suporte puteri mari. Deasemenea daca locuiesti intr-o zona unde tensiunea are fluctuatii respectiv o valoare sub 220V la pornirea motorului si functionarea acestuia curentul necesar va creste fata de specificatii, deci cablul trebuie dimensionat in functie de situatie.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Ideea cu pilpiitul luminii cred ca se traduce astfel:

    Orice motor are un curent mare de pornire (banuiesc ca alimentarea este la 220V) si provoaca acea scadere de intensitate a luminii becului.

    Toate au legatura curent absorbit de motor - putere - tensiune - frecventa. Circuitul tau este suprasolicitat si nu poate asigura alimentarea tuturor consumatorilor la parametrii necesari.

    Mai multe detalii cred ca iti poate da domnul Consultant electrice.

    Cred ca ar fi mai bine daca alimentarea hidroforului s-ar face pe un circuit separat de cel al casei, direct de la contor in functie de necesitatile motorului.

    Lasă un comentariu:


  • rog
    a creat un topic Probleme hidrofor

    Probleme hidrofor

    Va rog sa-mi spuneti care este cauza ca in timpul functionarii hidroforului lumina palpaie iar aductiunea apei in casa se face in aceeasi cadenta (in salturi).
    Ce trebuie facut in conditiile ca alimentarea se face normal de la priza unei camere, multumesc.
Procesare...