Probleme hidrofor

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • rog
    Incepator
    • 12.ian.2006
    • 15

    Probleme hidrofor

    Va rog sa-mi spuneti care este cauza ca in timpul functionarii hidroforului lumina palpaie iar aductiunea apei in casa se face in aceeasi cadenta (in salturi).
    Ce trebuie facut in conditiile ca alimentarea se face normal de la priza unei camere, multumesc.
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 12977

    #2
    Ideea cu pilpiitul luminii cred ca se traduce astfel:

    Orice motor are un curent mare de pornire (banuiesc ca alimentarea este la 220V) si provoaca acea scadere de intensitate a luminii becului.

    Toate au legatura curent absorbit de motor - putere - tensiune - frecventa. Circuitul tau este suprasolicitat si nu poate asigura alimentarea tuturor consumatorilor la parametrii necesari.

    Mai multe detalii cred ca iti poate da domnul Consultant electrice.

    Cred ca ar fi mai bine daca alimentarea hidroforului s-ar face pe un circuit separat de cel al casei, direct de la contor in functie de necesitatile motorului.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • Consultant electrice
      Moderator
      • 08.nov.2005
      • 3240

      #3
      Este un topic deschis deja despre hidrofoare! De unde trage apa hidroforul? Orice hidrofor are niste caracteristici printre care si adancimea de aspiratie, depresiunea care o poate provoca pe aspiratie si inaltimea de pompare. Daca nu sunt respectate niste reguli va functiona incorect. Exista un rezervor tampon de apa?
      In functie de puterea motorului trebuiesc alese niste cabluri pe masura(ca grosime). Priza respectiva poate nu a fost gandita sa suporte puteri mari. Deasemenea daca locuiesti intr-o zona unde tensiunea are fluctuatii respectiv o valoare sub 220V la pornirea motorului si functionarea acestuia curentul necesar va creste fata de specificatii, deci cablul trebuie dimensionat in functie de situatie.
      Curentul nu iarta!

      Comentariu

      • cuciuch daniel
        Membru Marcant
        • 31.oct.2005
        • 358

        #4
        la mine s-a intamplat urmatorul lucru: siguranta din cofret avand contact imperfect, atunci cand bagam un consumator mai puternic palpaia lumina.
        verificati acest lucru. ar putea fi si el o cauza
        va multumesc de raspunsuri.

        Comentariu

        • VYS
          Living Legend
          • 19.aug.2005
          • 12977

          #5
          Acelasi lucru se intimpla si daca dulia unui bec simplu are contact imperfect si pilpaie pina il miscam sau se arde.

          Nu cred ca acest lucru este aplicabil si la asemenea sarcina (motor hidrofor) dar cine stie.
          VYS Blog DIY

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #6
            Contactul imperfect poate fi si la priza nu neaparat la siguranta, sau firele poate nu sunt bine legate in stecher, cu toate ca nici eu nu cred ca aceasta ar fi cauza. In cazul unui contact imperfect ar trebui sa apara si o incalzire a prizei sau a conductoarelor in zona respectiva; trebuie urmarit!
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • ing.GRIGORE ZAHARESCU
              Membru marcant
              • 26.dec.2005
              • 584

              #7
              HIDROFOR

              Funct.intermitenta poate fi datorata de:
              -probleme in presostat(dereglat,defect)
              -vasul de expansiune are membrana sparta
              -probleme in pompa,

              Comentariu

              • KATALIN
                Membru marcant
                • 25.ian.2006
                • 405

                #8
                hidrofor

                de cand avati problema asta? de la instalare sau a aparut pe parcurs?
                KATA

                Comentariu

                • rog
                  Incepator
                  • 12.ian.2006
                  • 15

                  #9
                  Problema a aparut ulterior.Am curatat contactele, am facut cateva reglaje in pesostart, dar acum ma confrunt cu urmatoarea problema: la iterval de circa 15 secunde motorul se porneste circa 2 sec ca urmare a scaderii presiunii de la 5 la 2. Am o mica pierdere la pastila ceramica a robinetului de apa. Credeti ca acesta este cauza? Multumesc.

                  Comentariu

                  • ing.GRIGORE ZAHARESCU
                    Membru marcant
                    • 26.dec.2005
                    • 584

                    #10
                    Vezi daca supapa de sens este buna,cum ai descris simtomul.
                    Sfatul meu este sa montezi si un filtru lavabil(cu sita) pe aspiratia pompei
                    BAFTA

                    Comentariu

                    • KATALIN
                      Membru marcant
                      • 25.ian.2006
                      • 405

                      #11
                      HIDROFOR

                      daca ai curatat toate "alea" a mai ramas un singur lucru de facut .
                      pe vasul tampon exista o valva mecanica(de regula pe centru in partea opusa racordului de apa)s-ar putea sa aiba un dop de plastic de protectie,scoate-l si cu ajutorul unei pompe de masina "baga"aer in el.
                      nu sunt sigur dar cred ca 1.5-2atm sunt suficiente.
                      aceasta "perna de aer"este necesara bunei functionari si se verifica periodic.
                      sper sa-ti fie de folos sfatul.
                      KATA

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        #12
                        Sfatul este de folos insa daca se umbla fara sa se cunoasca ce presiune este acolo, se poate deregla complet hidroforul. Nu toate hidrofoarele sunt gandite la fel. Nu este posibil sa porneasca hidroforul la 15 secunde doar dintr-o "mica pierdere". Ce inseamna aceasta pierdere pica apa sau cum se manifesta? Deasemenea aceea pierdere daca ar fi cum spuneti dvs ,mica, ar trebui sa fie asigurata de vasul tampon al hidroforului mai mult de 15 secunde.
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • rog
                          Incepator
                          • 12.ian.2006
                          • 15

                          #13
                          In momentul de fata nu mai am nici o pierdere in casa, dupa 20 sec se porneste cca 0,5 sec apoi ciclul se repeta. Pana la remediere se poate mentine in starea aceasta? multumesc.

                          Comentariu

                          • KATALIN
                            Membru marcant
                            • 25.ian.2006
                            • 405

                            #14
                            hidrofor

                            sigur e problema cu perna de aer
                            presostatul are o "plaja" de lucru se opreste la x si declanseaza la y.
                            cred ca sunt scrise aceste valori pe carcasa presostatului.
                            daca vasul are intre 20/30 litri baga 1.5 atm.
                            KATA

                            Comentariu

                            • ing.GRIGORE ZAHARESCU
                              Membru marcant
                              • 26.dec.2005
                              • 584

                              #15
                              SUPAPA DE SENS ARE ROLUL DE A NU PERMITE PRESIUNII CREATE DE POMPA SA SE INTOARCA IN PARTEA DE ASPIRATIE,PERNA DE AER SCURTEAZA TIMPII INTRE CICLURI DECI POMPA PORNESTE MAI DES ,DAR NU ASA CUM FACE LA TINE

                              Comentariu

                              Procesare...