Acesta este traseul.
Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Ca sa vedeti inaltimea minima pentru pompa incercati sa apreciati urmatoarele elemente:
-diferenta (in m) dintre punctul de aspiratie pompa si cota consumatorului cel mai dezavantajos (cel mai inalt punct) - Hg
-stabiliti presiunea de utilizare la punctul de consum cel mai dezavantajos - Hu
-pierderile de sarcina (locale si liniare) pe traseul de 80m - aici este o neclaritate nestiind datele efective - Hp
In linii mari, Hpompa trebui sa fie mai mare decat Hg+Hu+Hp
In plus, la aceasta inaltime de pompare trebuie sa vedeti ce debit va asigura pompa aleasa. Atentie, nu este debitul maxim mentionat pe eticheta pompei ci cel care este dat de curba pompei.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Deja m-ati bagat si mai mult in ceata...Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Cu tot respectul, cred că aici... greşiţi. Diferenţa de care spuneţi trebuie calculată între "oglinda" apei din puţ/fîntînă şi cota consumatorului cel mai dezavantajos (cel mai înalt punct).De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Pai nu se discuta de la citi metri trage pompa , adica clasicul " trage de la 7 m , sau 9 sau ...." ?
Nu se discuta despre : " trage de la x m si impinge la y m ???
...............
Atunci avem " distanta " : punct de aspiratie pina la punctul cel mai de sus unde trebuie sa ajunga apa !Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Doar la pompele de suprafaţă, nu şi la cele submersibile.De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Intr-o anumita masura, ceea ce spuen Raduca este logic dar pentru simplificarea discutiei am renuntat la adaugarea acestuia parametru.
In fapt, ecuatia de mai sus trebuie sa cuprinda presiunea datorata coloanei de apa ce se afla peste pompa, cea care naste o anumita presiune in aspiratia pompei. Daca dorim ca acest calcul sa fie mai exact, scadem aceasta presiune din ecuatie. Neglijand-o, nu gresim prea mult pentru ca pompa noastra va avea un H calculat mai mare decat cel real necesar.
In plus, presiunea coloanei de apa nu este data de nivelul la care se afla "oglinda" de apa ci de nivelul hidrodinamic al putului.
In felul acesta cred ca adancim si mai mult ceata colegului, ce are nevoie de date exacte.
Ca sa incercam sa ajutam colegul, sa facem un exercitiu:
1. Avem un put, ce debit are acest put, in mc/h?
2. S-a determinat debitul necesar pentru locuinta? Acest calcul se face in functie de punctele de consum, presupun ca nu aveti nevoie de mai mult de 2-3mc/h.
3. Avand debitul necesar pentru consumator, incercam sa identificam diametrul conductei de legatura intre pompa si casa - alegem de exemplu diametrul de 1"
4. Stabilim presiunea necesara la punctul de consum 20 mCA (2 bar) sau 25 mCA(2,5 bar), cat este nevoie ...
5. Pe aceste date putem gasi in tabele pierderea de presiune specifica conductei utilizate (debit apa si diametru) - la debit de 2.4 mc/h, si diametrul conductei de 1" avem viteza apei in conducta de 1.165m/s si pierderi la 100 m de circa 8.5 mCA
6. Calculam H pompa si conform debitului necesar alegem o pompa, avand grija sa verificam datele pompei pe curba specifica ce o gasim la fiecare producator de pompe de apa
H pompa > Hg+Hu+Hp = 14 m (9m put si 5m ales pentru inaltime consumator) + 25 m + 8.5m = 47.5 mCA
Alegem o pompa care la inaltimea de pompare de minim 47.5mCA va asigura debitul necesar de 2.4mc/h. ATENTIE, aceasta pereche de valori de H 47.5m si D 2.4mc/h nu se regaseste pe eticheta pompei ci pe curba pompei.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Intr-o anumita masura, ceea ce spune Raduca este logic dar pentru simplificarea discutiei am renuntat la adaugarea acestui parametru.
In fapt, ecuatia de mai sus trebuie sa cuprinda presiunea datorata coloanei de apa ce se afla peste pompa, cea care naste o anumita presiune in aspiratia pompei. Daca dorim ca acest calcul sa fie mai exact, scadem aceasta presiune din ecuatie. Neglijand-o, nu gresim prea mult pentru ca pompa noastra va avea un H calculat mai mare decat cel real necesar.
In plus, presiunea coloanei de apa nu este data de nivelul la care se afla "oglinda" de apa ci de nivelul hidrodinamic al putului. [...]
Şi pentru că tot a venit vorba de puţuri... da, aveţi dreptate cu nivelul hidrodinamic, dar chiar şi acela tot o "oglindă" este.
... iar pompa propusă de Dl. adriancean are o "înălţime de ridicare" de doar 45 m (iar la cota asta, debitul este nul sau aproape nul). Acesta a fost şi motivul pentru care i-am spus că nu cred că pompa respectivă este bună în cazul său.De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Pai in cazul asta,dati-mi un exemplu de o pompa care credeti dumneavoastra ca ar fi buna.Eventual un link sa pot vedea specificatile?Mersi.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Buna ziua,
am si eu o intrebare. Ce riscuri sunt in cazul in care in fisa putului scrie ca recomandare sa se monteze pompa submersibila la 18 m, iar pompa este montata la cca 14 m?
Ca idee vreau sa mai pun o pompa pt udatul gradini care ma gandesc eu logic sa fie mai jos decat prima. Cam care ar fi adancimile pt cele doua pompe?
Putul este sapat la 58 m.
Multumesc.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Abia acum am înţeles motivaţia Dvs. Aşa este, în cazul unei fîntîni, această valoare se poate neglija. Nu la fel aş proceda în cazul unui puţ de mare adîncime, unde această valoare poate fi destul de mare. Şi pentru că tot a venit vorba de puţuri... da, aveţi dreptate cu nivelul hidrodinamic, dar chiar şi acela tot o "oglindă" este.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
e. Ce riscuri sunt in cazul in care in fisa putului scrie ca recomandare sa se monteze pompa submersibila la 18 m, iar pompa este montata la cca 14 m?
Ca idee vreau sa mai pun o pompa pt udatul gradini care ma gandesc eu logic sa fie mai jos decat prima. Cam care ar fi adancimile pt cele doua pompe?
Putul este sapat la 58 m.
Nu puteti uda gradina cu aceeasi pompa?Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Ultima editare de Consultant sanitare; 21.mar.2013, 19:24.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
hhs nivel hidrostatic 13m
hhd nivel hidrodinamic 17m
q ext debit extractie 2l/sec
pompa poate scoate max 40l/m
putul este facut pe teava 140mm, are dop piesa fund, filtru decantor, filtru cu fante 0.5mm, material filtrant (quart 1-3 mm), sigiliu bentonita,
pompa este una ieftina wasser..., si mi-e teama daca o bag si pe gradina sa nu raman pe uscat, nu stiu nici daca face fata ca si debit la o instalatie de aspersoare cu debit max pe un circuit de cca 32 litri/min la o presiune de 4 bari pe teava de 1 tol.Comentariu
-
Răspuns la: Alegere pompa pentru alimentarea cu apa din put
Debitul putului de 2 l/s inseamna 120 l/minut ceea ce este mult sub cei 32 litri/minut pe care spuneti ca ii veti folosi pentru irigare.
Retineti ca acesti 120 l/minut sunt disponibili doar daca amplasati pompa sub nivelul hidrodinamic, adica sub cei 17m, sau aveti sorbul sub aceasta cota in cazul unei pompe de suprafata.
Atat timp cat debitul putului se pastreaza la cel specificat si nu scoatti mai mult, nu vor fi probleme. Mi se pare mult mai simplu sa racordati sistemul de irigare la instalatia existenta daca se poate si nu sunt alte conditionalitati.Comentariu
Comentariu