    Montare contoare apa rece si calda

    Vreau sa inlocuiesc tevile din baia de bloc cu tevi de cupru. Apometrele au filete de 3/4 iar teava va fi de Cu 15 mm. Am observat ca nu se gasesc semiholendere de 3/4 pe teava Cu 15. As putea probabil sa lipesc de teava un adaptor cupru 15-1/2 FI la care sa cuplez un semiolandez pt apometru 1/2 : 3/4 ca in poza.
    Gasesc si alta solutie mai "eleganta"sau mai simpla, mai directa?
    Fișiere Atașate
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12200

    #2
    Răspuns la: Montare contoare apa rece si calda

    Inteleg ca nu vrei sa folosesti olandezii de la apometre ca ar fi prea lungi ...
    Ia olandez de 1/2 nr 1 care se stringe pe drept , si folosesti doar partea cu piulita care este de 3/4 si iti ramine 1/2 cu FE
    asa ar fi mai scurt .
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • Crystalm
      Incepator
      • 26.oct.2010
      • 16

      #3
      Răspuns la: Montare contoare apa rece si calda

      Imi pare rau dar nu am inteles explicatia, nu sunt specialist. O poza a piesei pe care o recomanzi ar fi de ajutor. Multumesc

      Comentariu

      • emanu
        Membru marcant
        • 06.oct.2008
        • 504

        #4
        Răspuns la: Răspuns la: Montare contoare apa rece si calda

        da, poti !!!!

        Comentariu

        • Crystalm
          Incepator
          • 26.oct.2010
          • 16

          #5
          Răspuns la: Montare contoare apa rece si calda

          Postat în original de Mircea G
          Inteleg ca nu vrei sa folosesti olandezii de la apometre ca ar fi prea lungi ...
          Ia olandez de 1/2 nr 1 care se stringe pe drept , si folosesti doar partea cu piulita care este de 3/4 si iti ramine 1/2 cu FE
          asa ar fi mai scurt .
          Gata, cred ca am inteles, folosesc piesa din imagine.
          Fișiere Atașate

          Comentariu

          • Crystalm
            Incepator
            • 26.oct.2010
            • 16

            #6
            Răspuns la: Montare contoare apa rece si calda

            Am mai gasit si varianta din poza, mi se pare mai "eleganta" dar e corecta?
            La etansare ce garnituri sa folosesc: din clingherit sau cauciuc sau daca exista si alte materiale? Care sunt cele mai rezistente in timp?
            Fișiere Atașate

            Comentariu

            • Temelye
              Living Legend
              • 23.apr.2014
              • 1382

              #7
              Răspuns la: Montare contoare apa rece si calda

              Mai exista garnituri siliconice dar nu e cazul. Avind in vedere ca umblati rar la contoare, puneti klingherit, ( le ungeti cu putina vaselina in prelabil), asigura o fixare mai ferma.
              Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

              Comentariu

              • hspinache
                Membru Marcant
                • 07.iun.2009
                • 481

                #8
                Care este diferenta intre cauciuc si clingherit , pentru apa rece ? cind este recomnadat clingherit si cind cauciuc ? Din ce pare la prima vedere , pentru clingherit trebuiesc suprafete mai bune pentru a putea folosi . Garniturile originale sint din cauciuc sau clingherit ?

                Comentariu

                • VYS
                  Living Legend
                  • 19.aug.2005
                  • 13005

                  #9
                  Nu se exclud, clingheritul este ceva mai rezistent. Garniturile de clingherit necesita o stangere mai puternica,. rezista la temperatura si presiune mai mari. Evident nu este cazul la o casa.
                  VYS Blog DIY

                  Comentariu

                  • hspinache
                    Membru Marcant
                    • 07.iun.2009
                    • 481

                    #10
                    Postez tot aici , nelamurirea :
                    - am observat ca apometrele au lungime de 110mm si la ambele capete G3/4 , cu lungime filet cam 10mm .
                    - mi-a fost schimbat apometrul si nu stiu de ce , la unul din capete , am observat ca holenderul este infiletat cam 5mm , adica dupa socoteala mea cam 2.2 ture .
                    Holenderul are la exterior 13mm lungime .
                    De curs nu curge nimic . Presiunea nu este prea mare . Nu il atinge nimeni , tevile nu sint rigide , sint din plastic , nu este problema cu dilatatia . Atit apometrul cit si holenderul cred ca sint din alama .

                    Intrebare : este deajuns acesta infiletare ? este sigura ? se incadreaza in normal ?

                    Comentariu

                    • SpecialistulMC
                      Moderator
                      • 19.mai.2004
                      • 35005

                      #11
                      Doua filete este prea putin, chiar daca pare sa tina. Macar 5- 6 filete daca se mai poate ace ceva acum.

                      Comentariu