Defect la hidrofor
Adună
X
-
vorba multa, saracia omului...
l-am desfacut complet si am vazut care e problema:
membrana din vas are o gaura imensa
presostatul ruginit tot
numai rugina in instalatie.... -
Solutia cu butelia de inox functioneaza dar nu e foarte ok:
-apa care are contact cu aer
-aerul din butelie va fi absorbit in timp in apa(stiu suna aiurea.. dar se intampla)
-trebuie persoana cat de cat tehnica... sa bage aer in butelie...la fiecare 1-4 saptamani.Lasă un comentariu:
-
La mine in zona majoritate inlocuie vasul cu o butelie inox bere 50 litri. Se face o flansa la strung iar in partea de sus se da o gaura si se baga o valva de masina,din cand in cand se mai completeaza cu aer,vasul se monteaza vertical cu intrarea pe jos.Lasă un comentariu:
-
1. Umezeala poate proveni de la condensul care se creaza ca urmare a diferentei de temperatura dintre temperatura apei si temperatura mediului ambiant unde este montat hidroforul.
2. Daca curge apa pe la ventil (vezi de s-a scris mai sus) este sparta membrana din interiorul vasului de expansiune
Lasă un comentariu:
-
si la mine e umezeala...
dar cu apa care curge pe la ventilul unde trebuie sa bag aer?
Lasă un comentariu:
-
Daca vasul de expansiune permite acest lucru.
Presiunea de lucru este mentionata pe vasul de expansiune.
Daca nu este mentionata, 1,5 -1,6 bari este OK.
Daca nu, trebuie schimbat vasul de expansiune.
Tinand cont ca ati schimbat presostatul in urma cu un an si ca opreste pompa la 3 bari, ar trebui ca acesta sa nu fie defect.
Daca vreti, puteti sa verificati membrana si contactele presostatului (sa nu fie corodate).
De la o apa dura, pe membrana se depune calamina/saruri minerale
In rest numai de bine.Ultima editare de fanero; 10.feb.2019, 11:57.Lasă un comentariu:
-
Nu trebuie inlocuit hidroforul, ci doar membrana de cauciuc. Pentru un rezervor de 25 litri m-a costat cam 15 ron (membrana) si am schimbat-o eu. Dupa ce o schimbi, trebuie sa bagi iar pe la ventil aer, cam 1.6 bar (normal se calculeaza aceasta presiune pe baza parametrilor din presostat, dar in 99% din cazuri e bine cu 1.6). Un compresor de umflat rotile de la masina e bun.
Presostatul il schimb si eu cam la 2 ani pentru ca il tin in camin unde e ud tot timpul si rugineste repede.Ultima editare de iahim_namor; 10.feb.2019, 11:04.Lasă un comentariu:
-
Defect la hidrofor
Buna Ziua!
Am urmarit cu atentie postarile si sfaturile mesterilor de pe forum dar nu am reusit sa gasesc cauza problemei hidroforului meu.
Acum 2 saptamani a inceput sa mearga intrerupt cand era apa de la robinet oprita. am dat drumu la un robinet, am lasat sa curga 5 min, dup-aceea functiona bine.
Azi a inceput iar sa faca asa, functioneaza intrerupt: porneste - se opreste - porneste -se opreste....tot asa. Am verificat presiunea, atinge 3bari se opreste, iar porneste, ......si tot asa.
Am apasat pe ventilul de la vasul de expansiune sa dau un pic aer afara, a inceput sa curga apa pe acolo....
De asemeni am observat ca pompa porneste de fiecare data cand deschid apa....deci presostatul e ca si cum n-ar fi acolo....
Trebuie schimbat tot hidroforul? sau se poate repara?
este ceva hidrofor ieftin de la dedeman de vreo 500 lei, anul trecut am schimbat presostatul.Etichete: Nimic
Lasă un comentariu: