    Salutare!

    Am facut acest montaj si evident ca nu functioneaza, presostatul intra in eroare. Imi da cineva un sfat cum sa rezolv?

    Presostatul este pe teava de 25 in timp ce restul sunt de 32, din acest motiv nu as pune T-ul catre Robinetul 1 si Robinetul 2 dupa presostat.

    In teorie, un presostat se poate monta ca bypass pe o teava de debit mai mare...

    Deci care e solutia, o clapeta de sens? sau?

    Multumesc anticipat!
    Ultima editare de nikopol; 27.iun.2020, 21:07.
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 13007

    #2
    Ce doresti sa rezolvi cu cele doua robinete? Nu are cum sa functioneze schema cat duci apa tot in pompa si nu la consumatori.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • emanu
      Membru Marcant
      • 06.oct.2008
      • 504

      #3
      aiuritoare schema!

      Unde-i manometrul, unde-i vasul de acumulare?

      Comentariu

      • VYS
        Living Legend
        • 19.aug.2005
        • 13007

        #4
        Postat în original de emanu
        aiuritoare schema!

        Unde-i manometrul, unde-i vasul de acumulare?
        Este presostat electronic, "bucuria pompelor"
        VYS Blog DIY

        Comentariu

        • emanu
          Membru Marcant
          • 06.oct.2008
          • 504

          #5
          si supapa de sens ca sa nu se intoarca pompa in put cand opreste presostatul unde este?
          Fara ea pompa ar juca ping pong cu apa tot timpul

          Comentariu

          • nikopol
            Incepator
            • 08.nov.2008
            • 10

            #6
            Neata!

            sistemul este folosit la irigat gradina, cei doi robineti sunt la o distanta apreciabila de fantana si am nevoie de ambii.

            de ce spuneti ca presostatul electronic e “bucuria pompei”. Macar teoretic, are un job simplu de facut. Imi scapa ceva?

            de ce as avea nevoie de vas de acumulare?

            ok, voi monta o clapeta de sens spre pompa. Dar ce sugerati ca trebuie facut pentru a face sistemul sa functioneze fara a instala presostatul direct pe linia de la pompa (inainte de Teu) pentru ca e diferenta de diametre (magistrala are 32, presostatul are 25)

            Comentariu

            • emanu
              Membru Marcant
              • 06.oct.2008
              • 504

              #7
              putea sa aiba si diametrul de 1/8. gaurile care iau presiunea liniei au cativa mm oricum! Te-ai complicat aiurea cu bypassul! Il poti pune unde vrei pe traseu!
              Vasul de acumulare il pui ca sa nu plece pompa din orice! Vezi sa nu plece de mai mult de 20 de ori pe ora, asa au specificatia toate pompele de apa

              Comentariu

              • nikopol
                Incepator
                • 08.nov.2008
                • 10

                #8
                merci de raspuns.

                am sa pun bypassul in alta configuratie si ii montez si o clapeta de sens inainte.

                vasul de acumulare, unul de 20l mi-ar ajunge?

                Comentariu