    Buna ziua,
    am achizitionat de curand o pompa submersibila si un flotor(separat fiecare). Am o dilema, nu stiu unde sa conectez cele 3 fire ale flotorului in cutia de control a pompei(din pompa catre cutie sunt 4 fire- negru, albastru, maro, si galben). Atashez 2 imagini cu schema cutiei, Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20200830_065444.jpg 
Afișări:	1511 
Mărime:	133,2 KB 
ID:	680807 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20200830_065417.jpg 
Afișări:	1835 
Mărime:	81,6 KB 
ID:	680808
    va multumesc anticipat!
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12202

    #2
    De la plutitor folosesti doua fire ( unul se anuleaza ) in functie de cum vrei sa actioneze . sa opreasca pompa in functie de nivel sau sa o porneasca .
    Legarea ei se face ca un simplu intrerupator pe alimentarea cu curent .
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • VYS
      Living Legend
      • 19.aug.2005
      • 13007

      #3
      Folosesti intrarea in acea cutie de comanda a pompei. Flotorul este un intrerupator de fapt, prin el treci doar faza (L) pe unul din circuitele necesare (intra alimentarea pe COM si iese pe NO - normal deschis sau NC - normal inchis). firul de iesire din flotor se leaga la faza intrare cutie de comanda. Celelalte fire, nulul (N) si impamantarea (PE) vin direct in cutie.