    randament 110,5%

    recordul la ora actuala e detinut de Buderus: buderus.ro/?page_id=4272 - GB162 are 110,5%.

    Pliant Buderus: buderus.ro/files/201009171146070.Volanta%20GB162%20final_august2010 .pdf

    dar suntem offtopic: aici e vorba de SOLARE, e un topic verde
    www.ivp.ro

    Comentariu

    • Shaq
      Living Legend
      • 06.mar.2005
      • 1309

      centrala in condensare are un randament bun intercalata in sistem de incalzire in pardoseala, nu in cele clasice cu radiatoare
      mai bine intreaba daca nu cunosti

      Comentariu

      • siven01
        Membru
        • 24.mar.2006
        • 245

        Sal , solicit cateva sfaturi referitoare la ce vreau sa realizez .
        Am o casuta ,in zona Zarnesti /Brasov , deci iarna f lunga si destul de rece .
        Ma intereseaza o instalatie solara ( tuburi vidate ) care sa o folosesc ptr incalzire , mai exact sa realizeze incalzirea casei , in perioada in care nu sunt acolo . Nu doresc decat un aport de cateva grade , necesare insa ptr a nu mai scadea temperatura sub zero grade in casa . Casa are un necesar termic de cca 10-12KW/h , care este asigurat atunci cand sunt prezent ,de o termosoba pe peleti .
        Astept sfaturi

        Comentariu

        • gogoson
          Membru Marcant
          • 14.oct.2006
          • 621

          cel mai eficient este cu un calorifer electric pe car eil comanzi cu priza temporizata si porneste o ora pe zi sau ceva de genul asta ....
          problema cu panoruile solare este ca:
          1. iarna aiperioade destul de lungi in care nu ai soare, deci nu merg
          2. vara ai prea multa apa calda si daca nu stai acolo sigur le strici , ca dau in fiert
          3. Ca sa poti sa ai aport la incalzire iarna, chiar si cu cateva grade, trebuie sa ai multe panorui, de la 4-5 in sus.
          4.O investitie asa de mare nu se justific a pentru a le folosi doar o perioada.

          P.S. Panourile vidate, fuctioneaza foarte bine si iarna, cu condifita de fie soare. Ca exemplu practic: eu a doua panouri cu cate 30 de tuburi, iarna cat de frig daca este soare eu am apa calda de dus.

          Comentariu

          • Consultant climatizare
            Moderator
            • 17.oct.2007
            • 3639

            Postat în original de siven01
            Sal , solicit cateva sfaturi referitoare la ce vreau sa realizez .
            Am o casuta ,in zona Zarnesti /Brasov , deci iarna f lunga si destul de rece .
            Ma intereseaza o instalatie solara ( tuburi vidate ) care sa o folosesc ptr incalzire , mai exact sa realizeze incalzirea casei , in perioada in care nu sunt acolo . Nu doresc decat un aport de cateva grade , necesare insa ptr a nu mai scadea temperatura sub zero grade in casa . Casa are un necesar termic de cca 10-12KW/h , care este asigurat atunci cand sunt prezent ,de o termosoba pe peleti .
            Astept sfaturi
            In situatia dumneavoastra problemele sunt ca nu aveti ce face cu surplusul de energie pe timp de vara mai ales daca casa nu este locuinta in permanenta nici vara.

            In general panourile solare se folosesc ca sa aduca un aport la incalzire pe timp de iarna daca exista o metoda de a utiliza excesul de putere, cea mai des intalnita solutia este incalzirea apei dintr-o piscina.

            Comentariu

            • siven01
              Membru
              • 24.mar.2006
              • 245

              ok , atunci consideram rezolvata si problema surplusului de energie pe timp de vara , o sa incalzesc apa dintr un mic elesteu ( nu am piscina ,dar vreau sa mi fac un mic elesteu )

              Comentariu

              • tanasie
                Living Legend
                • 15.oct.2008
                • 2501

                SCuze pt dublaj
                Cu respect.

                Comentariu

                • tanasie
                  Living Legend
                  • 15.oct.2008
                  • 2501

                  Postat în original de siven01
                  .... vara , o sa incalzesc apa dintr un mic elesteu ...
                  ceva legume si gata ciorba de peste.
                  Cu respect.

                  Comentariu

                  • siven01
                    Membru
                    • 24.mar.2006
                    • 245

                    cam ce aport pot avea 2 panouri a cate 18-20 tuburi ?

                    Comentariu

                    • gogoson
                      Membru Marcant
                      • 14.oct.2006
                      • 621

                      pai trebuie sa te uiti defapt care este cantitatea de energie pe care un tub o capteaza
                      Ca sa afli, te uiti la energia termica primita de la soare pt fiecare luna (vezi harta de la nasa pt radiatia solara) la are inmultesti cu eficienta tubului ( informatie pe care o gasesti in manualul tehnicApoi, scazi pierderile din sistem ( pierderi pe tevi, in pompa, etc) de aprox 15%

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3639

                        Nu veti avea foarte mare aport. Verificati cu ajutorul unei harti de aport solar.

                        Comentariu

                        • ovidiu_esanu
                          Incepator
                          • 26.mar.2011
                          • 3

                          Salutare tuturor

                          Stie cineva daca exista o valoare limita sau recomandata pentru lungimea conductelor solare de la colectori (plati) la automatizare/pompare ?

                          Comentariu

                          • gogoson
                            Membru Marcant
                            • 14.oct.2006
                            • 621

                            Din cate stiu eu, nu exista, dar apar unele dezavantaje:
                            -o lungime mare a tevilor necesita o pompa de putere mai mare si diametru mai mare al conductelor adica un cost mai mare
                            -pierderile de caldura sunt mai mari deoarce suprafata radinata a tevilor este mai mare, chiar si cu izolatie, pierderile sunt mai mari.

                            Acum, important sa stim cam cat de luni ar trebui sa fie tevile ?

                            Comentariu

                            • ovidiu_esanu
                              Incepator
                              • 26.mar.2011
                              • 3

                              Postat în original de gogoson
                              Din cate stiu eu, nu exista, dar apar unele dezavantaje:
                              -o lungime mare a tevilor necesita o pompa de putere mai mare si diametru mai mare al conductelor adica un cost mai mare
                              -pierderile de caldura sunt mai mari deoarce suprafata radinata a tevilor este mai mare, chiar si cu izolatie, pierderile sunt mai mari.

                              Acum, important sa stim cam cat de luni ar trebui sa fie tevile ?
                              Multzam de raspuns. Dupa calculele mele, pierderile pe conducte sunt de 10 - 15%, ceea ce este semnificativ. Am vazut ca nu se-nghesuie sa raspunda nimeni si m-am apucat serios de cautat, si am gasit ceva - ceva. Din toate cate am citit intr-o zi(atat am avut la dispozitie), am tras concluzia ca lungimea maxima recomandata la DN16 anular este de 40m la 2 colectori cu max. 20 coturi la 90grd; in fine, e mai mult de vorbit, ca depinde si de volumul boilerului, si de viteza de curgere, si de diametrul conductelor, ... In cazul meu e vorba cam de 15m, 2 colectori Viessmann 200F cu tot tacamul. De ce nu pe acoperis (distanta e de doar 8m)? Pentru ca exista alternativa sa montez panourile pe o confectie metalica fixata de perete. In acest caz le pot orienta "ca la carte", si nu mai trebuie sa apelez nici la echipa de spart acoperisul si montat colectorii. Nu sunt inca foarte hotarat, dar cam asta e ideea.

                              Comentariu

                              • Consultant climatizare
                                Moderator
                                • 17.oct.2007
                                • 3639

                                Nu conteaza lungimea conductelor, exact cum ati spus si dumneavoastra trebuie dimensionata conducta in functie de pierderile de sarcina din retea.

                                Intradevar este mai buna solutia cu montajul panourilor pe o structura metalica separata si orientate perfect, astfel evitati multe necazuri ce ar putea aparea la izolarea acoperisului.