    ma poate ajuta cineva??? apartament parter 2 camere, am avut calorifere de fonta si... am o centrala immergas eolo model mai vechi cumparata noua in 2004. problema cea mai mare e ca in momentul in care o pornesc ( caldura), cand atine temperatura de 55-60 grade, presiunea creste peste 3 si curge apa din centrala. de fiecare data creste presiunea, dar la apa calda nu am probleme. ???
  • crinaelena
    Living Legend
    • 11.sep.2007
    • 1596

    #2
    un service sa verifice vasul de expansiune,dupa caz,fie sa refaca presiunea de 1 bar,fie sa inlocuiasca vasul de expansiune (posibil ca membrana sa fie sparta).de regula dif. de presiune de la rece la cald,e bine sa nu depaseasca 0,6 bari.

    Comentariu

    • dmih
      Membru Marcant
      • 05.feb.2007
      • 632

      #3
      @valigafton:

      sa intelegem ca ai chemat service-ul din zona si problema nu s-a remediat? Nu de alta, dar e caz uzual de service.