Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Calcul necesar calorifere si centrala

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

    Am ales asa caloriferele ptr a merge cu centrala in regim tur/retur 55-45 si sa am de unde sa jonglez din centrala in cazul in care vreau sa merg cu 90-70 adica cand vine gerul ala mare....
    Acolo in attach ai sa vezi cat degaja caloriferul (W) cu 55-45 si cu 90-70

    RECOMANDĂRI PRIVIND DIMENSIONAREA ŞI MONTAJUL CALORIFERELOR
    Pentru alegerea caloriferelor necesare pentru încălzirea unei încăperi se parcurg
    următoarele etape:
    1.Se calculează volumul încăperii:
    V=Lxlxh (m³)
    L-lungimea încăperii în metri
    l-lăţimea încăperii în metri
    h-înălţimea încăperii în metri
    2.Se calculează puterea termică a caloriferului necesar cu formula:
    P=PsxV (W)
    Ps-necesar putere termică pe m³
    Ps1=25W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 18ºC
    Ps2=30W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 20ºC
    Se aleg valorile Ps1şi Ps2 pentru încăperi anexe(coridoare, holuri, hale de
    producţie, etc.)
    Ps3=35W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 22 ºC
    Ps4=40W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 24 ºC
    Se alege valoarea Ps3 şi Ps4 pentru dormitoare, camere de zi , sufragerii, birouri,
    etc.
    Ps5=45W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 26 ºC
    Se alege valoarea Ps5 pentru băi, bucătării, etc.
    Funcţie de gradul de izolare a pereţilor., ferestrelor şi uşilor valorile Ps pot fi
    reduse (pentru izolare foarte bună) sau mărite (izolare redusă).
    Funcţie de orientarea camerei faţă de punctele cardinale valorile Ps pot fi reduse
    (orientare spre sud cu ~10%) sau mărite (orientare spre nord cu ~10%)).
    3.Alegerea caloriferelor după necesarul de putere termică calculată:
    Funcţie de puterea termică rezultată din formula 2 , se aleg caloriferele din tabel
    astfel încât puterea lor însumată să fie cel puţin egală cu puterea termică necesară.

    Comentariu


    • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

      Postat în original de mitrin Vezi post
      Am ales asa caloriferele ptr a merge cu centrala in regim tur/retur 55-45 si sa am de unde sa jonglez din centrala in cazul in care vreau sa merg cu 90-70 adica cand vine gerul ala mare....
      Acolo in attach ai sa vezi cat degaja caloriferul (W) cu 55-45 si cu 90-70
      De obicei instalatia se realizeaza pentru temperatura medie de calcul specifica fiecarei zone. In zilele in care se intampla sa scada temperatura sub aceasta medie, temperatura in instalatie se mai creste cu 4-5-7 grade, nicidecum cu 35. Ori, mai exista posibilitatea sa marim debitul pompei, pentru a scade ecartul, astfel, radiatorul oferind o putere mai mare.
      Si, din moment ce odata avem un ecart de 10K (55-45), nu vad cum ar creste acesta 20K (90-70) doar prin marirea temperaturii de tur ...


      Postat în original de mitrin Vezi post
      Ps-necesar putere termică pe m³
      Ps1=25W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 18ºC
      Si pentru ce temperatura exterioara?
      Pentru ce tip de izolatie?
      Pe ce materiale de constructie (BCA, caramida, placi prefabricate)?
      Pentru cati pereti exteriori? 1, 2, 3, 4, etc?
      Incaperea se afla la etaj intermediar? La parter? La etaj?

      Postat în original de mitrin Vezi post
      Ps5=45W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 26 ºC
      Se alege valoarea Ps5 pentru băi, bucătării, etc.
      De ce oare am alege 26*C in bucatarie, cand acolo se si gateste si aragazul/cuptorul degaja caldura?

      Postat în original de mitrin Vezi post
      Funcţie de gradul de izolare a pereţilor., ferestrelor şi uşilor valorile Ps pot fi
      reduse (pentru izolare foarte bună) sau mărite (izolare redusă).
      Se poate putin mai exact?

      Postat în original de mitrin Vezi post
      Funcţie de orientarea camerei faţă de punctele cardinale valorile Ps pot fi reduse
      (orientare spre sud cu ~10%) sau mărite (orientare spre nord cu ~10%)).
      Pai, si daca ferestrele sunt orientate spre sud, dar nu am decat un geam de 0.5 mp sau blocul din fata imi "obtureaza" aportul solar, se mai aplica acest procent?

      Postat în original de mitrin Vezi post
      3.Alegerea caloriferelor după necesarul de putere termică calculată:
      Funcţie de puterea termică rezultată din formula 2 , se aleg caloriferele din tabel
      astfel încât puterea lor însumată să fie cel puţin egală cu puterea termică necesară.
      Cu alte cuvinte, nu conteaza ca pun un radiator mai mic intr-o camera si unul mai mare in alta, atat timp cat suma puterilor este egala cu necesarul?
      iTermice --- Sursa ta de caldura

      Comentariu


      • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

        Postat în original de mitrin Vezi post
        [...] 2.Se calculează puterea termică a caloriferului necesar cu formula:
        P=PsxV (W)
        Ps-necesar putere termică pe m³
        Ps1=25W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 18ºC
        Ps2=30W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 20ºC
        Ps3=35W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 22 ºC
        Ps4=40W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 24 ºC
        Ps5=45W/ m³ – pentru temperatura încăperii de ~ 26 ºC [...]
        De unde provin valorile de mai sus?
        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

        Comentariu


        • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

          acest calcul al caloriferelor l-am comparat cu site-ul Melinda install si ca valori sunt apropiate, asa cred ca sunt pe acolo cu dimensionarea.
          Melindainstal mi se ca exprima valorile cat de cat correct in comparative cu alte site-uri.
          Ultima editare de mitrin; 24.ian.2014, 18:18.

          Comentariu


          • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

            am sa attach si materialele folosite la aceasta dimensionare.
            Fișiere atașate

            Comentariu


            • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

              Necesarul de caldura se calculeaza conform normativului, in nici un caz cu valori de genul XX W / mc. In privintta alegerii centralei nu puteti gresi pentru ca nu aveti cum sa alegeti o centrala mai mica de 24kW. Dar atentie mare la alegerea radiatoarelor si la dimensionarea conductelor.

              Comentariu


              • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                Salut, as dori sa ma ajutati si pe mine cu un calcul ptr incalzire+acm la casa noua ce mi.am construito :
                -Casa este situata in jud Galati
                -Zidaria parterului atat la exterior cat si interior este din boltari de beton
                -Zidaria exterioara de la mansarda BCA 20cm, compartimentarile la interior mansarda vor fi facute din rigips
                -Ferestrele, termopan REHAU low-e + argón, 5 camere
                -Usile termopan sticla+panel ,REHAU
                -Casa va fi izolata la exterior cu polistiren grafitat de 10cm
                -La parter am placa de beton+polistiren extrudat de 3cm+sapa de 5cm
                -Tavanul la mansarda catre pod : vata minerala de 30 cm
                -Volum mansarda 164mc
                -Volum parter144mc
                Daca mai e nevoie de ceva informatii va stau la dispozitie, VA MULTUMESC !!
                Fișiere atașate

                Comentariu


                • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                  Daca nu e mare graba te ajut eu cu calculul necesarului de incalzire si acm.
                  Te rog sa-mi trimiti acele schite pe adresa office@cadinstal.ro. Imi trebuie in plus dimensiunile peretilor si numarul de persoane care vor locui in casa.

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                    Daca se poate, v-as ruga sa postati si aici rezultatele, poate ajuta si pe altii.
                    iTermice --- Sursa ta de caldura

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                      Daca o sa primesc cele necesare, o sa postez si aici rezultatele.

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                        Imi pare rau, am incercat si nu stiu cum sa le trimit, nu prea le am cu calculatorul.
                        In acea casa vor locui trei persoane, peretii de boltari de beton de la parter sunt de 20cm grosime+tencuiala, iar peretii de la mansarda sunt de 20cm + tencuiala.

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                          Am atasat din nou cele doua schite, am dat dimensiunea peretilor la parter, la interior si exterior sunt din boltari de beton de 20cm grosime si inaltimea de 2,30m, la mansarda dimensiunea zidariei doar la exteriorul casei care este facuta din BCA de 20cm si 1,70m inaltime, peretii din interorul mansardei/compartimentarile vor fi facute din rigips, va multumesc !
                          Fișiere atașate

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                            Am facut calculul si am ajuns la urmatoarele concluzii:

                            Incalzire
                            : Total: 10.16kW, din care 6050W parter si 4108W etaj. Pentru izolatia placii peste etajul 1 s-a considerat o izolatie din polistiren cu grosime de 10cm!

                            ACM: 2.95kW pentru un volum al boilerului de 200L, timp de incalzire 3ore, regim de furnizare 45 grade celsius si o temperatura de 7 grade a apei reci.

                            Am atasat si necesarul de caldura si temperatura interioara de calcul pentru fiecare camera in parte.

                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	SCHITA MANSARDA.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	40,6 KB 
ID:	618546Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	SCHITA PARTER.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	37,6 KB 
ID:	618547

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                              Am refacut calculul cu vata minerala 30cm la mansarda. Situatia sta in felul urmator:

                              Incalzire
                              : Total: 9.79kW, din care 6050W parter si 3741W etaj.

                              Atasat sunt si noile valori pentru camerele de la mansarda.

                              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	SCHITA MANSARDA.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	38,1 KB 
ID:	618550

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                                Postat în original de stefan1 Vezi post
                                Salut, as dori sa ma ajutati si pe mine cu un calcul ptr incalzire+acm la casa noua ce mi.am construito :
                                -Casa este situata in jud Galati
                                -Zidaria parterului atat la exterior cat si interior este din boltari de beton
                                -Zidaria exterioara de la mansarda BCA 20cm, compartimentarile la interior mansarda vor fi facute din rigips
                                -Ferestrele, termopan REHAU low-e + argón, 5 camere
                                -Usile termopan sticla+panel ,REHAU
                                -Casa va fi izolata la exterior cu polistiren grafitat de 10cm
                                -La parter am placa de beton+polistiren extrudat de 3cm+sapa de 5cm
                                -Tavanul la mansarda catre pod : vata minerala de 30 cm
                                -Volum mansarda 164mc
                                -Volum parter144mc
                                Daca mai e nevoie de ceva informatii va stau la dispozitie, VA MULTUMESC !!
                                Postat în original de stefan1 Vezi post
                                Am atasat din nou cele doua schite, am dat dimensiunea peretilor la parter, la interior si exterior sunt din boltari de beton de 20cm grosime si inaltimea de 2,30m, la mansarda dimensiunea zidariei doar la exteriorul casei care este facuta din BCA de 20cm si 1,70m inaltime, peretii din interorul mansardei/compartimentarile vor fi facute din rigips, va multumesc !
                                Am efectuat si eu un calcul si mie, pentru +22*C/-15*C imi rezulta cam asa:

                                Parter - 3600 wati
                                Etaj - 2770 wati

                                Total - 6370 wati

                                Pentru ACM, considerand un consum de 50 litri/persoana/dus, ar fi nevoie zilnic de circa 300 litri ACM la 36*C. Deci ca si energie ar fi undeva la 10 kwh.
                                In functie de timpul de incalzire, puterea ce necesita a fi instalata poate fi de 20 kw (o jum de ora), 10 kw (1 ora), 5 kw (2 ore), 3.3 kw (3 ore), 2.5 kw (4 ore) etc.

                                Deasemena, in functie de tipul boilerului si automatizare, se poate si mai putin.

                                Postat în original de DCatalin Vezi post
                                Pentru izolatia placii peste etajul 1 s-a considerat o izolatie din polistiren cu grosime de 10cm!
                                Daca s-a specificat ca mansarda este izolata cu 30 cm vata minerala, de ce ai folosit 10 cm polistiren?
                                iTermice --- Sursa ta de caldura

                                Comentariu

                                Procesare...
                                X
                                sigla BRAT