Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Calcul necesar calorifere si centrala

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

    @DCatalin- iti multumesc foarte mult ptr timpul acordat, peste etajul unu nu am placa, adica tavanul dintre mansarda si pod, daca la asta te referi, acesta va avea o izolatie de 30cm vata minerala.
    Pe fiecare camera am vazut ca ai trecut necesrul termic in w-ati, atat trebuie sa aiba puterea caloriferul din camera respectiva ?
    Si P-01, P-02,P0-4 etc, ce semnifica ?

    Comentariu


    • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

      Pentru calculul de incalzire am considerat o inaltime de 2.5m si la parter si la mansarda. Oricum diferenta este foarte mare intre cele 2 calcule.

      Pentru calculul dvs la parter avem aprox. 22W/mc pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.094mpK/W si la placa peste sol de 2.108 mpK/W...deci cam putin.
      La etaj aprox 19W/mc pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.592mpK/W iar la placa 7.343mpK/W...care iar mi se pare cam mica.

      Apa calda menajera in conditii de confort normal se considera intre 30 si 60l/zi/pers. la un regim de furnizare de 45 grd.C, deci un boiler de 200L este suficient. Daca se doreste un confort sporit se merge pana la cei 300L. Ca sarcina termica pentru incalzirea celor 300L intr-o ora ai nevoie de 12.5 kW.

      Am refacut in postul de mai sus cu vata de 30cm.

      Comentariu


      • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

        stefan, p-01 sunt doar niste coduri care le-am pus eu pentru camere si le folosesc in excel. Ca ideee inseamna Patrer-camera 1.

        Acela este necesrul de incalzire al camerei si in functie de el si de temperaturile tur/retur se alege caloriferul.

        Comentariu


        • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

          Da, am inteles acum, eu as dori sa cumpar calorifere de aluminio, e bine daca le aleg pe o temperatura a agentului termic de 90/70 sau se poate si pe mai putin ?

          Comentariu


          • Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

            Eu prefer temperatura agentului termic la 60/40. In acest caz va trebui sa fiti atent la puterea radiatoarelor la 60/40, deoarece producatorii obisnuiesc sa foloseasca alte temperaturi (de ex 75/65) pentru a indica puterea.

            Comentariu


            • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

              @DCatalin iti multumesc inca odata `ptr ajutorul acordat.
              @Cheluakame, te rog daca vrei sa imparti si tu watii care ti-au iesit, pe fiecare camera, acum nu stiu ce sa zic dar e o diferenta intre cele doua calcule !

              Comentariu


              • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                Cu placere

                Comentariu


                • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                  Postat în original de DCatalin Vezi post
                  pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.094mpK/W
                  20 cm boltari ciment + 10 cm EPS Grafitat ofera o rezistenta termica de 3.962 mpK/W nicidecum 2.094

                  Postat în original de DCatalin Vezi post
                  si la placa peste sol de 2.108 mpK/W...deci cam putin.
                  12 cm placa beton + 3 cm XPS + 5 cm sapa ofera o rezistenta termica de 1.191 mpK/W

                  Postat în original de DCatalin Vezi post
                  pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.592mpK/W
                  20 cm BCA + 10 cm EPS Grafitat, rezistenta termica 4.963 mpK/W

                  Postat în original de DCatalin Vezi post
                  iar la placa 7.343mpK/W...care iar mi se pare cam mica.
                  30 cm vata minerala , rezistenta termica 0.3/0.044 = 6.8 mpK/W , la care se mai adauga convectia naturala, plus gipscarton + astereala, etc, se ajunge pe la un 7.148 mpK/W

                  Te vad o persoana interesata de subiect, renunta la w/mc, verifica SR 1907 si aplica metodologia de acolo, iesi mult mai aproape de adevar si ai numai de castigat. Calculatoarele de pe net nu au de unde sa stie exact ce materiale folosesti acolo, ca urmare se poate vedea si diferenta.

                  Postat în original de DCatalin Vezi post
                  Apa calda menajera in conditii de confort normal se considera intre 30 si 60l/zi/pers. la un regim de furnizare de 45 grd.C, deci un boiler de 200L este suficient. Daca se doreste un confort sporit se merge pana la cei 300L.
                  Sunt total de acord aici. Daca erai atent, eu am dat cantitatea de apa la 36*C, spre deosebire de tine care ai folosit 45. Ca urmare, energia este cam aceeasi, depinde cantitate si temperatura.

                  Eu prefer sa lucrez la tempraturi cat mai mici caci de cele mai multe ori sunt in discutie PDC si nu-mi permit sa pierd la COP.


                  Postat în original de stefan1 Vezi post
                  @Cheluakame, te rog daca vrei sa imparti si tu watii care ti-au iesit, pe fiecare camera, acum nu stiu ce sa zic dar e o diferenta intre cele doua calcule !
                  Impartirea necesarului pe fiecare camera este putin mai migaloasa decat aflarea totalului. Desi nu este chiar exacta modalitatea si duce la o mica supradimensionare, puteti folosi regula de 3 simpla.

                  Ca si dimensionare a radiatoarelor, mergeti pe maxim 50/30, se va potrivi si cu o centrala in condensare, si cu o centrala pe combustibil solid si puffer (evident de capacitate mai mica) si cu PDC si centrala electrica, si de toate felurile
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                    Postat în original de cheluakame Vezi post
                    Te vad o persoana interesata de subiect, renunta la w/mc, verifica SR 1907 si aplica metodologia de acolo, iesi mult mai aproape de adevar si ai numai de castigat. Calculatoarele de pe net nu au de unde sa stie exact ce materiale folosesti acolo, ca urmare se poate vedea si diferenta.
                    Ce parere ai despre radia. Se indeparteaza mult de standard sau se poate pune baza pe el?
                    Meseria se fură - să nu faceţi reclamaţii!

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                      Metoda cu w/mc este doar orientativa si de verificare.

                      Ca idee hai sa te contrazic si eu:

                      Perete etaj:
                      de la exterior spre interior.

                      1. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.
                      2. polistiren, grosime 100mm, conductivitate termica 0.044W/mK, deci rezistenta 2.273m2K/W.
                      3. BCA, grosime 20mm, conductivitate termica 0.27W/mK, deci rezistenta 0.741m2K/W.
                      4. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.

                      Suma rezistentelor termice este 3.073m2K/W.
                      Rezistenta peretelui R0 este Ri+sumR+Re, deci 0.125+3.073+0.042 = 3.240m2K/W. Rezistenta termica corectata, utilizata in calcul este R0*0.8 deci R0c=2.592m2K/W.

                      Cu polistiren grafitat cu conductivitate termica de 0.031W/mK ajungem la un R0c=3.335m2K/W, deci pana la valoarea ta de 4.963m2K/W este ceva diferenta.

                      Intr-adevar, nu am folosit adaosurile de orientare corecte pentru fiecare elementin parte (am mers pe maxim, adica +5), dar de aici nu are cum sa fie diferenta asa mare.

                      Nu am timpul necesar sa ma contrazic pe forumuri, am vrut doar sa ajut omul.

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                        Postat în original de DCatalin Vezi post
                        Ca idee hai sa te contrazic si eu:

                        Perete etaj:
                        de la exterior spre interior.

                        1. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.
                        2. polistiren, grosime 100mm, conductivitate termica 0.044W/mK, deci rezistenta 2.273m2K/W.
                        3. BCA, grosime 20mm, conductivitate termica 0.27W/mK, deci rezistenta 0.741m2K/W.
                        4. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.
                        Ca idee, polistirenul Grafitat de care spune omul are conductivitate termica 0.032 w/mk
                        BCA-ul, ca si grosime sunt convins ca a fost o greseala de tastare, insa conductivitate termica rar depaseste 0.15 w/mK.

                        Asa ca apar diferente de calcul.

                        Eu nu caut sa te contrazic, doar incerc sa corectez acolo unde este cazul.

                        In plus, ce dimensiuni ai folosit in calcul? Cele interioare sau cele exterioare?
                        iTermice --- Sursa ta de caldura

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                          Inca un lucru si cu asta am incheiat.
                          Postat în original de cheluakame Vezi post
                          Impartirea necesarului pe fiecare camera este putin mai migaloasa decat aflarea totalului. Desi nu este chiar exacta modalitatea si duce la o mica supradimensionare, puteti folosi regula de 3 simpla.
                          Ca tot ai amintit de SR1907, in el ai metodologia de calcul si se trateaza fiecare camera in parte, iar la sfarsit se insumeaza pentru a afla totalul.
                          In felul asta se elimina posibilitatea de a avea acelasi necesar de caldura in 2 camere cu aceeasi suprafata, dar cu suprafete vitrate total diferite, si/sau una cu 2 pereti exteriori si alta cu 1 singur perete exterior.

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                            BCA in C107 este dat cu o conductivitate de 0.34W/mK. La grosime am tastat gresit

                            Mai jos am pus si rezultat cu polistiren grafitat...eu am gasit cu 0.031W/mK (.031 sau .032 cam tot aia e.

                            Dimensiunile folosite au fost cele din schite. Unele interioare si unele exterioare, am compensat cu cativa cm unde a fost nevoie. Oricum nu de aici ies diferentele astea asa mari.

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                              Nu stiu daca o sa-mi instalez vreo centrala, ca in living o sa fac un semineu sau o soba cu clopote cu registru ptr a incalzi toata casa sau o soba centrala intr.-o anexa a casei asa cum am vazut pe situl ,,caldura caminului tau,,
                              Deci, pana la urma care ar fi un rezulatat mai bun ?

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala

                                Postat în original de cheluakame Vezi post
                                [...] eu am dat cantitatea de apa la 36*C [...] Eu prefer sa lucrez la tempraturi cat mai mici [...]
                                Și dușul îl faci tot la temperaturile astea? Brrrr...


                                Postat în original de cheluakame Vezi post
                                [...] de cele mai multe ori sunt in discutie PDC si nu-mi permit sa pierd la COP. [...]
                                Adică... marketing?
                                De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                                În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                                Comentariu

                                Procesare...
                                X