Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Am facut calculul si am ajuns la urmatoarele concluzii:
Incalzire: Total: 10.16kW, din care 6050W parter si 4108W etaj. Pentru izolatia placii peste etajul 1 s-a considerat o izolatie din polistiren cu grosime de 10cm!
ACM: 2.95kW pentru un volum al boilerului de 200L, timp de incalzire 3ore, regim de furnizare 45 grade celsius si o temperatura de 7 grade a apei reci.
Am atasat si necesarul de caldura si temperatura interioara de calcul pentru fiecare camera in parte.
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Postat în original de stefan1
Salut, as dori sa ma ajutati si pe mine cu un calcul ptr incalzire+acm la casa noua ce mi.am construito :
-Casa este situata in jud Galati
-Zidaria parterului atat la exterior cat si interior este din boltari de beton
-Zidaria exterioara de la mansarda BCA 20cm, compartimentarile la interior mansarda vor fi facute din rigips
-Ferestrele, termopan REHAU low-e + argón, 5 camere
-Usile termopan sticla+panel ,REHAU
-Casa va fi izolata la exterior cu polistiren grafitat de 10cm
-La parter am placa de beton+polistiren extrudat de 3cm+sapa de 5cm
-Tavanul la mansarda catre pod : vata minerala de 30 cm
-Volum mansarda 164mc
-Volum parter144mc
Daca mai e nevoie de ceva informatii va stau la dispozitie, VA MULTUMESC !!
Postat în original de stefan1
Am atasat din nou cele doua schite, am dat dimensiunea peretilor la parter, la interior si exterior sunt din boltari de beton de 20cm grosime si inaltimea de 2,30m, la mansarda dimensiunea zidariei doar la exteriorul casei care este facuta din BCA de 20cm si 1,70m inaltime, peretii din interorul mansardei/compartimentarile vor fi facute din rigips, va multumesc !
Am efectuat si eu un calcul si mie, pentru +22*C/-15*C imi rezulta cam asa:
Parter - 3600 wati
Etaj - 2770 wati
Total - 6370 wati
Pentru ACM, considerand un consum de 50 litri/persoana/dus, ar fi nevoie zilnic de circa 300 litri ACM la 36*C. Deci ca si energie ar fi undeva la 10 kwh.
In functie de timpul de incalzire, puterea ce necesita a fi instalata poate fi de 20 kw (o jum de ora), 10 kw (1 ora), 5 kw (2 ore), 3.3 kw (3 ore), 2.5 kw (4 ore) etc.
Deasemena, in functie de tipul boilerului si automatizare, se poate si mai putin.
Postat în original de DCatalin
Pentru izolatia placii peste etajul 1 s-a considerat o izolatie din polistiren cu grosime de 10cm!
Daca s-a specificat ca mansarda este izolata cu 30 cm vata minerala, de ce ai folosit 10 cm polistiren?
@DCatalin- iti multumesc foarte mult ptr timpul acordat, peste etajul unu nu am placa, adica tavanul dintre mansarda si pod, daca la asta te referi, acesta va avea o izolatie de 30cm vata minerala.
Pe fiecare camera am vazut ca ai trecut necesrul termic in w-ati, atat trebuie sa aiba puterea caloriferul din camera respectiva ?
Si P-01, P-02,P0-4 etc, ce semnifica ?
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Pentru calculul de incalzire am considerat o inaltime de 2.5m si la parter si la mansarda. Oricum diferenta este foarte mare intre cele 2 calcule.
Pentru calculul dvs la parter avem aprox. 22W/mc pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.094mpK/W si la placa peste sol de 2.108 mpK/W...deci cam putin.
La etaj aprox 19W/mc pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.592mpK/W iar la placa 7.343mpK/W...care iar mi se pare cam mica.
Apa calda menajera in conditii de confort normal se considera intre 30 si 60l/zi/pers. la un regim de furnizare de 45 grd.C, deci un boiler de 200L este suficient. Daca se doreste un confort sporit se merge pana la cei 300L. Ca sarcina termica pentru incalzirea celor 300L intr-o ora ai nevoie de 12.5 kW.
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Da, am inteles acum, eu as dori sa cumpar calorifere de aluminio, e bine daca le aleg pe o temperatura a agentului termic de 90/70 sau se poate si pe mai putin ?
Răspuns la: Răspuns la: Calcul necesar calorifere si centrala
Eu prefer temperatura agentului termic la 60/40. In acest caz va trebui sa fiti atent la puterea radiatoarelor la 60/40, deoarece producatorii obisnuiesc sa foloseasca alte temperaturi (de ex 75/65) pentru a indica puterea.
@DCatalin iti multumesc inca odata `ptr ajutorul acordat.
@Cheluakame, te rog daca vrei sa imparti si tu watii care ti-au iesit, pe fiecare camera, acum nu stiu ce sa zic dar e o diferenta intre cele doua calcule !
pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.094mpK/W
20 cm boltari ciment + 10 cm EPS Grafitat ofera o rezistenta termica de 3.962 mpK/W nicidecum 2.094
Postat în original de DCatalin
si la placa peste sol de 2.108 mpK/W...deci cam putin.
12 cm placa beton + 3 cm XPS + 5 cm sapa ofera o rezistenta termica de 1.191 mpK/W
Postat în original de DCatalin
pentru o rezistenta termica corectata a peretilor de 2.592mpK/W
20 cm BCA + 10 cm EPS Grafitat, rezistenta termica 4.963 mpK/W
Postat în original de DCatalin
iar la placa 7.343mpK/W...care iar mi se pare cam mica.
30 cm vata minerala , rezistenta termica 0.3/0.044 = 6.8 mpK/W , la care se mai adauga convectia naturala, plus gipscarton + astereala, etc, se ajunge pe la un 7.148 mpK/W
Te vad o persoana interesata de subiect, renunta la w/mc, verifica SR 1907 si aplica metodologia de acolo, iesi mult mai aproape de adevar si ai numai de castigat. Calculatoarele de pe net nu au de unde sa stie exact ce materiale folosesti acolo, ca urmare se poate vedea si diferenta.
Postat în original de DCatalin
Apa calda menajera in conditii de confort normal se considera intre 30 si 60l/zi/pers. la un regim de furnizare de 45 grd.C, deci un boiler de 200L este suficient. Daca se doreste un confort sporit se merge pana la cei 300L.
Sunt total de acord aici. Daca erai atent, eu am dat cantitatea de apa la 36*C, spre deosebire de tine care ai folosit 45. Ca urmare, energia este cam aceeasi, depinde cantitate si temperatura.
Eu prefer sa lucrez la tempraturi cat mai mici caci de cele mai multe ori sunt in discutie PDC si nu-mi permit sa pierd la COP.
Postat în original de stefan1
@Cheluakame, te rog daca vrei sa imparti si tu watii care ti-au iesit, pe fiecare camera, acum nu stiu ce sa zic dar e o diferenta intre cele doua calcule !
Impartirea necesarului pe fiecare camera este putin mai migaloasa decat aflarea totalului. Desi nu este chiar exacta modalitatea si duce la o mica supradimensionare, puteti folosi regula de 3 simpla.
Ca si dimensionare a radiatoarelor, mergeti pe maxim 50/30, se va potrivi si cu o centrala in condensare, si cu o centrala pe combustibil solid si puffer (evident de capacitate mai mica) si cu PDC si centrala electrica, si de toate felurile
Te vad o persoana interesata de subiect, renunta la w/mc, verifica SR 1907 si aplica metodologia de acolo, iesi mult mai aproape de adevar si ai numai de castigat. Calculatoarele de pe net nu au de unde sa stie exact ce materiale folosesti acolo, ca urmare se poate vedea si diferenta.
Ce parere ai despre radia. Se indeparteaza mult de standard sau se poate pune baza pe el?
Metoda cu w/mc este doar orientativa si de verificare.
Ca idee hai sa te contrazic si eu:
Perete etaj: de la exterior spre interior.
1. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.
2. polistiren, grosime 100mm, conductivitate termica 0.044W/mK, deci rezistenta 2.273m2K/W.
3. BCA, grosime 20mm, conductivitate termica 0.27W/mK, deci rezistenta 0.741m2K/W.
4. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.
Suma rezistentelor termice este 3.073m2K/W.
Rezistenta peretelui R0 este Ri+sumR+Re, deci 0.125+3.073+0.042 = 3.240m2K/W. Rezistenta termica corectata, utilizata in calcul este R0*0.8 deci R0c=2.592m2K/W.
Cu polistiren grafitat cu conductivitate termica de 0.031W/mK ajungem la un R0c=3.335m2K/W, deci pana la valoarea ta de 4.963m2K/W este ceva diferenta.
Intr-adevar, nu am folosit adaosurile de orientare corecte pentru fiecare elementin parte (am mers pe maxim, adica +5), dar de aici nu are cum sa fie diferenta asa mare.
Nu am timpul necesar sa ma contrazic pe forumuri, am vrut doar sa ajut omul.
Ca idee hai sa te contrazic si eu:
Perete etaj: de la exterior spre interior.
1. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.
2. polistiren, grosime 100mm, conductivitate termica 0.044W/mK, deci rezistenta 2.273m2K/W.
3. BCA, grosime 20mm, conductivitate termica 0.27W/mK, deci rezistenta 0.741m2K/W.
4. tencuiala, grosime 20mm, conductivitate termica 0.75W/mK, deci rezistenta 0.027m2K/W.
Ca idee, polistirenul Grafitat de care spune omul are conductivitate termica 0.032 w/mk
BCA-ul, ca si grosime sunt convins ca a fost o greseala de tastare, insa conductivitate termica rar depaseste 0.15 w/mK.
Asa ca apar diferente de calcul.
Eu nu caut sa te contrazic, doar incerc sa corectez acolo unde este cazul.
In plus, ce dimensiuni ai folosit in calcul? Cele interioare sau cele exterioare?
Impartirea necesarului pe fiecare camera este putin mai migaloasa decat aflarea totalului. Desi nu este chiar exacta modalitatea si duce la o mica supradimensionare, puteti folosi regula de 3 simpla.
Ca tot ai amintit de SR1907, in el ai metodologia de calcul si se trateaza fiecare camera in parte, iar la sfarsit se insumeaza pentru a afla totalul.
In felul asta se elimina posibilitatea de a avea acelasi necesar de caldura in 2 camere cu aceeasi suprafata, dar cu suprafete vitrate total diferite, si/sau una cu 2 pereti exteriori si alta cu 1 singur perete exterior.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.
Comentariu