Dimensionare cos de fum

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • tasedoru78
    Incepator
    • 08.oct.2010
    • 35

    #16
    Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cos de fum

    Cosul de fum trebuieste calculat in functie de puterea cazanului.
    In literatura de specialitate se recomanda ca sectiunea sa fie de 11cm patrati/Kw,inalt. minima de 4m.si sa depaseasca coama casei cu 0.5m.
    O alta mare problema este izolarea,se mai spune ca COS CALD=COS CURAT-------------------COS RECE=COS MURDAR. In toate variantele(metal/zidarie)
    este recomandata izolatia,si caramida are pierderi mari de caldura.
    La cosul din metal vata BAZALTICA este mai buna.



    Coşurile şi canalele de fum (adică acele canale care conectează intre ele cazane şi coşuri) au un rol fundamental. Legislaţia impune că, odată montate, acestea să fie:
    • impermeabile la gaze şi izolate termic
    • cu parcurs vertical
    • cu dezvoltare fără obstacole
    • cu cameră de recoltare a materialelor solide
    • cu coş pe acoperiş.
    Aceste componente ale instalaţiei trebuie să garanteze corecta eliminare a gazelor de ardere, fără formarea de condens şi fără poluarea mediului. Dacă, este din module nu trebuie tencuit la interior, dar şi acestea şi cele metalice trebuie izolate. Este indicat să fie construit în afara camerei centralei termice, dar, atât coşul cât şi canalul de fum trebuie foarte bine calculate, după puterea nominală a cazanului, şi înălţimea necesară a coşului (trebuie să treacă de acoperiş cu 30-50cm).



    Influenta temperaturilor ridicate asupra proprietatilor betonului .. - la temperaturi peste + 35 ー C , procesele de priza si intarire sunt infranate datorita evaporarii apei de amestecare . Betonul intarit isi pastreaza proprietatile pana la temperaturi de ≈ + 150ー C .Peste aceste temperaturi incep sa scada rezistentele mecanice ale betonului . -betoanele rezistente la temperaturi inalte se executa cu ciment aluminos , ciment portland cu stabilizatori ceramici sau lianti speciali .Ca agregate se folosesc materiale stabile la temperaturi inalte zgura aluminotitanica , minereu de cromit ,sparturi de caramizi refractare ,zgura de furnal ,andezit ,..


    Iata cateva conditii esentiale pentru buna functionare si evitarea neplacerilor cauzate de cosurile de fum
    Rolul cosului de fum este sa elimine fumul produs de arderea combustibilului care inevitabil contine materie solida ,aburi ,rasini necerbonizate etc.
    Forta motoare de miscare verticala (tiraj) rezulta din diferenta de temperatura fum / temp. exterioar (aerul cald totdeauna se ridica )
    Diametrul coloanei verticale al CF trebuie sa fie cu D mai mare decat iesirea din focar Ex d180/D200, d200/D250 --IN CAZONTRAR NU POATE PRELUA DEBITUL DE FUM
    Racordul inspre cosul de fum se va face la cel la cel putin 20 de grade ascensional spre cosul de fum --SE REDUCE VITEZA DE INAINTARE A FUMULUI PRIN MULTIPLE SCH. DE DIRECTIE
    -Se va evita folosirea coturilor confectionate din 2buc. componente (se folosesc coturi din 3 segmente)
    Legatura dinspre CT astfel se va executa ca sa fie demoltabila si fie cu traseul cat mai simplu ( nr coturi minime)--PENTRU O CURATIRE CAT MAI USOARA LA 2-4 SAPTAMANI
    CF va fi executat din materiale care nu absorb apa condesata din fum care se formeaza in int. CF( Caramida refractara ,inox )--IN REGIM DE STAND BY APA DIN CARAMIDA INGHEATA DEVENIND SI MAI RECE
    Se vor monta cosuri de fum cu termoizolatie ignifuga ( vata bazaltica) interzis mat gen polistiren ,pericol de incendiu ---IN CAZUL APRINDERII ACCIDENTALE A RASINNII DEPUSE (T-500-800 C)se poate aprinde
    Diferenta intre un CF termoizolat si unul fara se constata lipsa tirajului din CT (la deschiderea usii CT fumul tinde sa iasa prin golul usii)--CF CARE MENTINE TEMP FUMULUI PESTE 100C
    Scurgerile suparatoare de negreala si condens au urmatoarea expl.ardere incompleta in int. CT (temp apei /tur sub 65 grade si din aceasta cauza nu se carbonizeaza rasina din lemn)
    Lemne cu continut de umiditate mare ,CF rece -- LEMNELE SE VOR USCA 2ANI IN SPATII DESCHISE DOAR ACOPERITE DE PLOAIE
    Sper ca va pot ajuta din experienta proprie invatata
    Ultima editare de tasedoru78; 02.feb.2019, 11:47.

    Comentariu

    • tasedoru78
      Incepator
      • 08.oct.2010
      • 35

      #17
      Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cos de fum

      asa a inceput constructia
      Fișiere Atașate

      Comentariu

      • tasedoru78
        Incepator
        • 08.oct.2010
        • 35

        #18
        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la:

        Dimensionare cos de fum
        Fișiere Atașate

        Comentariu

        • tasedoru78
          Incepator
          • 08.oct.2010
          • 35

          #19
          Răspuns la: Dimensionare cos de fum

          Conditii de montare a centralelor cu tiraj fortat sau natural (toate conditiile de montare), distante;
          Cazanele se monteaza in locurile prevazute in proiect. In cazul in care nu exista proiect, cazanele ce functioneaza cu tiraj natural cat mai aproape de cosul de fum, iar in cazul cazanelor ce functioneaza cu tiraj fortat ,de regula, pe peretele ce are legatura cu exteriorul. Daca, nu este posibil, se amplaseaza astfel incat cosul de evacuare a gazelor arse sa fie montat corespunzator instructiunilor date de producator.
          In cazul cazanelor cu tiraj natural ce functioneaza cu gaz metan, legarea la cos se face cu ajutorul unui burlan de tabla rigid sau flexibil respectandu-se urmatoarele conditii:
          sectiunea burlanului sa fie cel putin egala cu sectiunea racordului de iesire din cazan;
          portiunea verticala de cel putin 0,4 m la iesirea din cazan;
          distanta de la cazan la cos sa fie mai mica de 3m;
          panta catre cos sa fie de min 8%, daca distanta este mai mare de 1 m.
          Montarea cazanelor din instalatiile de incalzire de apartament se face in incaperi proprii, bine aerisite, care nu sunt folosite drept camere de locuit sau camari si nu prezinta pericol de incendiu.
          Este interzisa:
          trecerea burlanelor dintr-o incapere in alta, cu exceptia burlanelor etanse, imbinate prin sudura;
          montarea dispozitivelor de inchidere sau obturare a sectiunii de iesire a gazelor de ardere la sobe;
          evacuarea gazelor de ardere in podul caselor sau direct prin peretii exteriori daca cazanul este cu tiraj natural.
          Racordarea a doua sau mai multe aparate consumatoare de gaze naturale la acelasi cos de fum se face in urmatoarele conditii:
          la nivele diferite;
          sectiunea cosului sa poata prelua debitele de gaze arse insumate ale tuturor aparatelor racordate la acelasi cos;
          Pentru cazanele cu camera de ardere deschisa si tiraj natural:
          Incaperea trebuie prevazuta cu priza de aer proaspat, neobturabila, practicata in peretele exterior (in cazul in care priza de aer se face din alta incapere, aceasta va fi prevazuta cu priza de dimensiuni duble). Dimensiunea minima a prizei de aer va fi de 6cm2 pentru fiecare kw putere instalata, dar nu mai mica de 100 cm2;
          Priza de aer va fi practicata la partea inferioara a incaperii, la maxim 10 cm de pardoseala. Incaperea trebuie sa aiba o suprafata vitrata (antiexplozie) de minim 0,03 m2/m3 volum incapere – constructii din beton sau 0,05 m2/m3 – constructii caramida;
          Cazanele nu vor fi montate in incaperi unde exista posibilitatea de poluare a aerului cum ar fi frizerii, tipografii, curatatorii chimice, laboratoare etc.;
          Trebuie sa existe posibilitatea de eliminare a gazelor arse printr-un cos individual cu respectarea normelor specifice. Gazele arse nu pot fi eliminate in exteriorul cladirii, prin simpla traversare a unui perete;
          La instalare se va prevedea un spatiu de acces in jurul aparatului (minim 0,4 m), precum si acces liber permanent asupra partii frontale.
          Cazanul se va pozitiona numai pe o pardoseala necombustibila pe un postament de minim 50 mm inaltime. Fata de materialele combustibile care se clasifica dupa clasa de combustibilitate B1 C1 si C2 se va pastra o distanta minima de 200 mm, iar fata de cele incadrate in clasa de combustie C3 si necunoscute din acest punct de vedere se va pastra o distanta minima de 400 mm.
          Clasa de combustibilitate Exemplu
          A - necombustibil granit, ciment, caramida, etc.
          B - foarte greu combustibil aluminiu
          C1 - greu combustibil lemn verde, fag, etc.
          C2 - mediu combustibil lemn uscat, brad
          C3 - usor combustibil hartie, materiale din celuloza, materiale plastice, etc.

          Din punct de vedere al accesului la partile componente ale cazanului, se recomanda pastrarea urmatoarelor distante de la diferitele obstacole:
          - In fata centralei minim 1000mm;
          - Distanta de la spatele cazanului pana la canalul de fum este stabilita de producatorul cazanului;
          - Pe laterala minim 400mm.
          Pentru cazane cu camera de ardere inchisa si tiraj fortat:
          - In acest caz aspiratia aerului si evacuarea gazelor de ardere se poate face direct din/catre exterior, prin traversarea unui perete;
          Incaperea trebuie sa aiba suprafata vitrata (antiexplozie) de minim 0,03 m2/m3 volum incapere – constructii din beton sau 0,05 m2/m3 volum incapere – constructii caramida;
          Se pot instala in baie numai microcentrale care au agrement tehnic MLPTL in acest sens;
          In cazul instalarii in baie alimentarea la reteaua electrica se va face numai printr-un interupator diferential (pentru detectarea strapungerii izolatiei electrice a componentelor centralei);
          Cazanele care folosesc combustibil GPL (propan sau butan) nu vor fi amplasate in subsolul cladirilor. Se admit exceptii dar, numai daca incaperea este prevazuta cu instalatie de detectie a scurgerilor de gaze si electrovana de inchidere automata a alimentarii cu combustibil amplasata in exteriorul camerei in care se afla montata cazanul.
          Pentru cazane cu camera de ardere inchisa si tiraj fortat:
          Aspiratia aerului proaspat sie evacuarea gazelor de ardere se fac din / catre exteriorul incaperii in care este instalata centrala, debitul de aer fiind asigurat prin evacuare fortata (ventilator);
          Exista posibilitatea aspiratiei/evacuarii prin acelasi tub (coaxial) sau prin racorduri separate de aspiratie si refulare;
          Racordurile pot fi:
          - scoase direct prin peretii exteriori ai cladirii (coaxial sau separate);
          - conectate la un cos dublu sau doua cosuri diferite;
          - mixte (aspiratia din exterior si refularea prin cos).
          - In cazul aspiratiei/evacuarii in exterior prin traversarea peretilor cladirii se recomanda respectarea urmatoarelor distante fata de elementele cladirii:
          - sub fereastra 600 mm;
          - sub canale de ventilatie 600 mm,
          - sub acoperis 300 mm;
          - sub balcon 300 mm;
          - lateral fata de fereastra 400 mm;
          - lateral fata de un canal de ventilatie 600 mm;
          - fata de tubulatura de evacuare a apei 300 mm;
          - fata de colturile cladirii 300 mm;
          - fata de colturile cladirii 300 mm;
          - fata de sol 2500 mm;
          - intre doua cosuri in plan vertical 1500 mm;
          - intre doua cosuri in plan orizontal 1000 mm;
          - fata de alta fatada fara ferestre 2000 mm;
          - fata de alta fatada, cu ferestre 3000 mm.
          Lungimea totala a racordului (aspiratie + refulare) nu trebuie sa depaseasca cotele impuse de producator;
          Se recomanda ca zonele orizontale ale cosului sa aiba panta usor descendenta (2-3%) pentru evitarea patrunderii condensului sau a apei de ploaie in centrala;
          Prelungirea kit-ului coaxial se va face numai cu piese originale si cu respectarea tehnologiei de montaj.
          Cazanele murale necesita urmatoarele spatii:
          - Montare aparenta, minimum : 300 mm deasupra cazanului; 500 mm de la pardoseala pana la partea inferioara a cazanului; se recomanda ca inaltimea sa fie 1,50 m de la pardoseala pana la partea inferioara a cazanului tinand seama de necesitatile de exploatare; 500 mm in fata cazanului; 300 mm fata de peretii laterali.
          Distanta fata de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelasi perete nu este normata, acestea putand fi montate alipite, daca sistemul constructiv al acestora permite. - Montare in nise. Cazanele pot fi montate in nise deschise sau inchise. In cazul amplasarii in nise inchise, se prevad deschideri pentru ventilare si asigurarea aerului necesar arderii. Se prevad urmatoarele distante minime:
          - 100 mm intre partile laterale ale cazanului si peretii nisei;
          - 300 mm intre partea superioara a cazanului si acoperisul nisei:
          - 100 mm intre partea frontala a cazanului si elementul de inchidere a nisei.
          Cazanele care folosesc combustibil GPL (propan sau butan) nu vor fi amplasate in subsolul cladirilor. Se admit exceptii dar, numai daca incaperea este prevazuta cu instalatie de detectie a scurgerilor de gaze si electrovana de inchidere automata a alimentarii cu combustibil amplasata in exteriorul camerei in care se afla montata cazanul.

          Comentariu

          • tasedoru78
            Incepator
            • 08.oct.2010
            • 35

            #20
            Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cos de fum

            tot ce am postat mai sus NU ESTE DESCOPERIT SAU CALCULAT DE MINE,SUNT CITATE DIN DIFERITE LUCRARI DE SPECIALITATE DECI RECUNOSC ESTE UN COPII/PASTE------PLAGIAT----- DAR TESTATE pe banii,timpul,nervii mei dar pana la urma a iesit cava ce nu ma asteptam de bun, cel mai bun indrumator a fost dl. HELEREA de la Sibiu cautati-i toate posturile si o sa aveti de invatat

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3639

              #21
              Răspuns la: Răspuns la: Dimensionare cos de fum

              Postat în original de tasedoru78
              tot ce am postat mai sus NU ESTE DESCOPERIT SAU CALCULAT DE MINE,SUNT CITATE DIN DIFERITE LUCRARI DE SPECIALITATE DECI RECUNOSC ESTE UN COPII/PASTE------PLAGIAT----- DAR TESTATE pe banii,timpul,nervii mei dar pana la urma a iesit cava ce nu ma asteptam de bun, cel mai bun indrumator a fost dl. HELEREA de la Sibiu cautati-i toate posturile si o sa aveti de invatat
              Sunt informatii foarte corecte si foarte utile pentru cei care nu stiu exact cum se realizeaza cosurile de fum. Va multumim.

              Comentariu

              • gmtiby
                Living Legend
                • 24.oct.2008
                • 1044

                #22
                Răspuns la: Dimensionare cos de fum

                Domnul Doru, va multumim pentru informatiile oferite.

                Comentariu

                • tasedoru78
                  Incepator
                  • 08.oct.2010
                  • 35

                  #23
                  Răspuns la: Dimensionare cos de fum

                  Domnu Kiss Istvan tot ce am avut am postat
                  Ultima editare de tasedoru78; 02.feb.2019, 11:49.

                  Comentariu

                  • tasedoru78
                    Incepator
                    • 08.oct.2010
                    • 35

                    #24
                    Revin dupa 8 ani de exploatare si va aduc la cunostiinta ca a functionat perfect cosul dar si cazanul si sper sa ma mai tina multi ani
                    pt toti colegii de forum respectati 3 detalii A diametrul 11cm patrati pt fiecare kw al CT. B izolarea. C inaltimea minim 4m si cel putin 30-50 cm peste coama unghiul de racordare minim 10% de la cazan la cos .Sa auzim de bine si fara belele ATENTIE CURATATI COSURILE INPERMANENTA NU VA CULCATI PE O URECHE VEDEM DESTULE BELELE LA TV DIN CAUZA COSURILOR NECURATATE

                    Comentariu