Cosul de fum trebuieste calculat in functie de puterea cazanului.
In literatura de specialitate se recomanda ca sectiunea sa fie de 11cm patrati/Kw,inalt. minima de 4m.si sa depaseasca coama casei cu 0.5m.
O alta mare problema este izolarea,se mai spune ca COS CALD=COS CURAT-------------------COS RECE=COS MURDAR. In toate variantele(metal/zidarie)
este recomandata izolatia,si caramida are pierderi mari de caldura.
La cosul din metal vata BAZALTICA este mai buna.
Coşurile şi canalele de fum (adică acele canale care conectează intre ele cazane şi coşuri) au un rol fundamental. Legislaţia impune că, odată montate, acestea să fie:
• impermeabile la gaze şi izolate termic
• cu parcurs vertical
• cu dezvoltare fără obstacole
• cu cameră de recoltare a materialelor solide
• cu coş pe acoperiş.
Aceste componente ale instalaţiei trebuie să garanteze corecta eliminare a gazelor de ardere, fără formarea de condens şi fără poluarea mediului. Dacă, este din module nu trebuie tencuit la interior, dar şi acestea şi cele metalice trebuie izolate. Este indicat să fie construit în afara camerei centralei termice, dar, atât coşul cât şi canalul de fum trebuie foarte bine calculate, după puterea nominală a cazanului, şi înălţimea necesară a coşului (trebuie să treacă de acoperiş cu 30-50cm).
Influenta temperaturilor ridicate asupra proprietatilor betonului .. - la temperaturi peste + 35 ー C , procesele de priza si intarire sunt infranate datorita evaporarii apei de amestecare . Betonul intarit isi pastreaza proprietatile pana la temperaturi de ≈ + 150ー C .Peste aceste temperaturi incep sa scada rezistentele mecanice ale betonului . -betoanele rezistente la temperaturi inalte se executa cu ciment aluminos , ciment portland cu stabilizatori ceramici sau lianti speciali .Ca agregate se folosesc materiale stabile la temperaturi inalte zgura aluminotitanica , minereu de cromit ,sparturi de caramizi refractare ,zgura de furnal ,andezit ,..
Iata cateva conditii esentiale pentru buna functionare si evitarea neplacerilor cauzate de cosurile de fum
Rolul cosului de fum este sa elimine fumul produs de arderea combustibilului care inevitabil contine materie solida ,aburi ,rasini necerbonizate etc.
Forta motoare de miscare verticala (tiraj) rezulta din diferenta de temperatura fum / temp. exterioar (aerul cald totdeauna se ridica )
Diametrul coloanei verticale al CF trebuie sa fie cu D mai mare decat iesirea din focar Ex d180/D200, d200/D250 --IN CAZONTRAR NU POATE PRELUA DEBITUL DE FUM
Racordul inspre cosul de fum se va face la cel la cel putin 20 de grade ascensional spre cosul de fum --SE REDUCE VITEZA DE INAINTARE A FUMULUI PRIN MULTIPLE SCH. DE DIRECTIE
-Se va evita folosirea coturilor confectionate din 2buc. componente (se folosesc coturi din 3 segmente)
Legatura dinspre CT astfel se va executa ca sa fie demoltabila si fie cu traseul cat mai simplu ( nr coturi minime)--PENTRU O CURATIRE CAT MAI USOARA LA 2-4 SAPTAMANI
CF va fi executat din materiale care nu absorb apa condesata din fum care se formeaza in int. CF( Caramida refractara ,inox )--IN REGIM DE STAND BY APA DIN CARAMIDA INGHEATA DEVENIND SI MAI RECE
Se vor monta cosuri de fum cu termoizolatie ignifuga ( vata bazaltica) interzis mat gen polistiren ,pericol de incendiu ---IN CAZUL APRINDERII ACCIDENTALE A RASINNII DEPUSE (T-500-800 C)se poate aprinde
Diferenta intre un CF termoizolat si unul fara se constata lipsa tirajului din CT (la deschiderea usii CT fumul tinde sa iasa prin golul usii)--CF CARE MENTINE TEMP FUMULUI PESTE 100C
Scurgerile suparatoare de negreala si condens au urmatoarea expl.ardere incompleta in int. CT (temp apei /tur sub 65 grade si din aceasta cauza nu se carbonizeaza rasina din lemn)
Lemne cu continut de umiditate mare ,CF rece -- LEMNELE SE VOR USCA 2ANI IN SPATII DESCHISE DOAR ACOPERITE DE PLOAIE
Sper ca va pot ajuta din experienta proprie invatata