Am nevoie de opinia dvs. cu privire la cauzele posibile pt pierderea presiunii, mai precis incerc sa stabilesc clar daca problema este la CT, la calorifere/tevile aparente sau in sapa ca sa nu ma apuc sa sparg degeaba prin casa. Cateva date: CT Immergas Eolomaior 28 kw, amplasata sub nivelul caloriferelor, 5 calorifere la parter si 6 la etaj, nu exista distribuitoare/robineti de izolare coloane, ~ 8m colac Cu sunt prin sapa.
Intrebarile ar fi cam acestea:
A) E posibil sa pierzi 1.5 bari in doua ore dintr-o picurare care se evapora asa de repede ca de cele mai multe ori nu o observi?
B) Daca inchid circuitul de caldura, timp in care presiunea ramane constanta, iar la redeschiderea robinetilor presiunea masurata de centrala scade semnificativ este acesta dovada clara ca centrala nu are nici o problema iar pierderea este doar in retea?
C) Ce as putea sa fac pt a stabili cauza fara nici un dubiu?
De asemenea daca cineva poate sa imi explice anomaliile descrise mai jos.
Multumesc mult.
Radu
Iata detaliile:
- nu am avut probleme aproape 2 ani jumate pana in feb anul acesta(culmea in ian am facut VTPul de doi ani) cand am inceput sa mai completez cu 1 bar la o saptamana dar venind primavara am trecut CT pe apa calda iar completarea cu apa am facut-o mai rar, o data sau de doua ori pe luna; de curand cand am repornit caldura situatia s-a inrautatit si acum trebuie sa bag apa de cateva ori pe zi.
- am inspectat caloriferele si tevile si nu am observat apa pe nicaieri, totusi majoritatea imbinarilor dinte calorifere si teava sunt oxidate iar chitul/caltii de la robinet desi uscati arata prezenta anterioara a umezelii; in plus, in plafon, la trecerea coloanei intre etaje, era o pata uscata de cativa cm in jurul tevii iar teava oxidata puternic (verde) si tot asa tevile care vin sapa la unul din calorifere este sunt verzi cativa cm de la gresie - totusi nici urma de umezeala.
- intr-o zi am observat sub CT picaturi care se prelingeau pe teava de tur; am chemat executantul instalatiei, care a refacut legatura iar o zi presiunea nu a mai scazut, dupa care aceeasi poveste, cu umpleri la fiecare 2-3 ore. atunci am chemat furnizorul centralei - a gasit picaturi de apa pe aerisitor, l-a curatat pt ca era plin de piatra dar degeaba, presiunea tot scade.
- alte teste pe care le-am facut:
1. am inchis de mai multe ori circuitul de caldura (robinetii de tur si retur) si am trecut CT pe apa calda dar am obtinut rezultate contradictorii: o singura data presiunea a scazut dar in rest nu; in mod clar presiunea scade in circuitul caloriferelor, lucru vizibil cand redeschid turul si returul; 2. am aerisit caloriferele - am scos peste 1L de apa in 10-15 min ceea ce a scazut presiunea in calorifere cu 1 bar (sunt momente cand atat pierde CT in doua ore, parca mi-e greu sa cred ca litrii de apa se scurg zilnic pe undeva si nu se vede umezeala). dupa aceasta operatie presiunea a scazut mult mai putin - pana seara nu a mai fost nevoie de nici o umplere. 3. am inchis 8 calorifere - iarasi presiunea a scazut mult mai putin in ziua respectiva, de a doua zi am revenit la "normal"; cu putine calorifere deschise am observat cresterea presiunii cu 0.3 bari cand functioneaza caldura, ceea nu se intampla cand toate caloriferele sunt pornite. 4. cu presiuna la zero, am inchis circuitul de caldura (CC) si am pornit umplerea pana 1,2 bari am redeschis CC iar presiunea a scazut la 0.5 bari; am repetat de doua ori pana presiunile s-au egalizat la 1,2 bari. am inchis iarasi CC si am trecut CT pe apa calda; dupa o ora am redeschis CC iar presiunea ramasese constanta; dupa inca o ora am reverificat, presiunea scazuse cu 0.2 bari; am inchis iarasi CC si imediat am redeschis - culmea presiunea a crescut cu 0.3 bari! nu mai inteleg nimic! acum am vazut picaturi la un calorifer caruia i se blocase robinetul.
Alte anomalii:
- de cateva ori mi s-a intamplat sa rotesc robinetul de umplere si sa nu miste acul pt ca nu intra apa - mi-e greu sa cred ca apa de la retea avea mai putin de 0.5 bari;
- alta data in timp ce alimentam, presiunea creste uniform, dupa cum indica acul manometrului si brusc acul sare cu 0.2 bari si mai departe continua tot uniform.
- de regula presiunea scade in timpul zilei de cateva ori mai repede decat noaptea - am presupus ca are legatura cu folosirea apei calde