  • Viorel, din pacate trebuie sa te dezamagesc. Apreciez spiritul DIY, apreciez modul de gandire insa ai facut greseli care pot avea urmari grave. Trebuie sa corectezi greselile pentru a avea un grad sporit de siguranta in exploatarea instalatiei.
    Greseli:
    -ai montat vasul de expansiune (rezervorul WC) undeva pe circuit in loc sa conectezi vasul de expansiune imediat la iesirea din serpentina.
    -la vasul de expansiune se conecteaza atat turul cat si returul serpentinei.
    -ai montat vasul de expansiune intr-un punct al instalatiei (pe absorbtia pompei de circulatie) anuland functionalitatea vasului.
    -este posibil ca serpentina confectionata de tine sa fie din teva presata la rece si nu o teava laminata.
    -nu cunosc cum ai montat serpentina in soba insa daca serpentina nu este inclazita uniform pe toata lungimea ei pot sa apara asa numitele lovituri de berbec.
    -era foarte bine daca ai fi montat suplimentar si un ventil de siguranta ori daca legai serpentina printr-un robinet la conducat de apa rece.
    Cam astea ar fi in mare greselile apreciate de mine ca fiind grave. Mai multe nu pot sa deduc doar din schita instalatiei si din imaginile postate.

    Comentariu


    • Felicitari vio rel, si nu te lasa influentat de specialisti. Am hotarit acum ceva timp sa nu mai fac nici un fel de comentariu pe acest forum, dar acum nu ma pot abtine. Eu credeam ca aici poti invata ceva, dar constat ca '"specialistii" nu te lasa, iti impun ei ce si cum sa faci si numai cu produsele lor care sint cele mai bune. Cu alte cuvinte nu incercati sa faceti pizza in casa ca e periculos, cumparati de la restaurantul meu.
      Eu am incercat mai multe variante si in final am ajuns la aceeasi instalatie ca si a ta, cu deosebirea ca am cazanul confectionat din 2 elementi de calorifer de 600 cu 6 coloane{focarul} ,partea superioara , distribuitorul si colectorul din teava trasa groasa in carne si cazanul a fost montat odata cu teracota. Randamentul este foarte bun,incalzesc cu 2 brate de lemne un living de 42 m.p., o baie si 2 dormitoare."Fochistul "este nevasta-mea iar ca siguranta am o sicla de apa linga soba in cazul in care se ia curentul si un vas de expansiune deschis in partea superiora a instalatiei, si bineinteles pompa de circulatie. In acest an vreau sa refac in sensul ca vreau sa fac instalatia din teava de metal supradimensionata, adica sa plec pe un 11/2 tioli reducind apoi ca in cazul penei de curent sa mearga pe baza termosifinului, mai cu seama ca teracota e jos si dormitoarele la mansarda. Cazanul este facut de un maistru de la termoficarea locala care are experienta de pe timpul inpuscatului si care a facut nenumarate, deci este exclus riscul iar randamentul dupa cum v-am spus este grozav. Pt cei din jurul Craiovei sint dispus oricind sa le arat instalatia, eventual va dau numarul de telefon al mesterului daca va intereseaza si orice alta informatie cu rugamintea de a fi contacta pe mail pt a nu mai deranja "specialstii". Cu respect, c. d.

      Comentariu


      • @cismaru dumitru:Felicitari pt instalatie.
        este normal ca un om care face singur o instalatie sa mai si greseasca pe ici pe colo , iar daca are si ceva randament este un cistig.Pina la urma si omul (corpul omenesc) trebuie sa aiba omologare ISCIR ca doar produce gaze (chiar inflamabile) sub ceva presiune. .
        eu va luminez...imprejurul

        Comentariu


        • Postat în original de Maestrul Max Fery
          Viorel, din pacate trebuie sa te dezamagesc. Apreciez spiritul DIY, apreciez modul de gandire insa ai facut greseli care pot avea urmari grave. Trebuie sa corectezi greselile pentru a avea un grad sporit de siguranta in exploatarea instalatiei.
          Greseli:
          -ai montat vasul de expansiune (rezervorul WC) undeva pe circuit in loc sa conectezi vasul de expansiune imediat la iesirea din serpentina.
          -la vasul de expansiune se conecteaza atat turul cat si returul serpentinei.
          -ai montat vasul de expansiune intr-un punct al instalatiei (pe absorbtia pompei de circulatie) anuland functionalitatea vasului.
          -este posibil ca serpentina confectionata de tine sa fie din teva presata la rece si nu o teava laminata.
          -nu cunosc cum ai montat serpentina in soba insa daca serpentina nu este inclazita uniform pe toata lungimea ei pot sa apara asa numitele lovituri de berbec.
          -era foarte bine daca ai fi montat suplimentar si un ventil de siguranta ori daca legai serpentina printr-un robinet la conducat de apa rece.
          Cam astea ar fi in mare greselile apreciate de mine ca fiind grave. Mai multe nu pot sa deduc doar din schita instalatiei si din imaginile postate.
          un adevarat meserias
          da vasul de expansiune e cam prost pus
          lovituri de berbec nu am ca nu se aude numic
          pompa merge continuu
          ca si pericol de fierbere nu am cum sa ridic apa mai mult de 80 grade ca nu se incalzeste apa in boiler atit de tare (presupun ca nu are randament asa bun as muri de cald in camera cu soba)
          teava am luat de la instalatii de gaze
          la vas expansiune cu tur si retur cunosc din auto ce inseamna dar nu am avut probleme deosebite cu aerul in instalatie
          robinetul de apa rece este inainte de pompa
          bazinul il tin un sfert daca este ceva dau drumu la ala rece in instalatie
          la fel focul il face sotia si nu am avut nici o problema
          in caz de pana de curent am un ups alimentat de la un acumulator auto
          inca odata multumesc pentru sfaturi sunteti un adevarat meserias nu ca altii

          Comentariu


          • Am sa fac o schita de principiu ca sa sa iti dai seama ce trebuie sa modifici.
            Fișiere atașate

            Comentariu


            • da o idee foarte buna dar cred ca pe tur ar trebui un robinet care sa regleze un debit mai mic
              in rest cred ca modificarea merita facuta
              multumesc inca odata

              Comentariu


              • Postat în original de vio rel
                [...] o idee foarte buna [...]
                Care din ele?
                De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                Comentariu


                • VIOREL
                  In loc sa-i multumesti pt.oboseala de a te LUMINA,vi cu o idee absolut PERSONALA.Reglajul debitului/vitezei se face pe fiecare calorifer in parte cu ajutorul rob.de retur si se numeste ECHILIBRAREA INSTALATIEI pt. ca sa obtii un delta T de cca.11-12 gr.C.Nu se face general.Dar la tine instal.este subdimens.si regl. va fi f. greu de realizat.

                  Comentariu


                  • cred ca nu m-am exprimat corect
                    vroiam sa spun ca pe turul care merce la vasul de expansiune

                    Comentariu


                    • Postat în original de RaduCA
                      Postat în original de vio rel
                      [...] o idee foarte buna [...]
                      Care din ele?
                      in general ideea e buna
                      apropo va pricepeti cumva ?ca eu nu am inteles!

                      Comentariu


                      • Postat în original de vio rel
                        cred ca nu m-am exprimat corect
                        vroiam sa spun ca pe turul care merce la vasul de expansiune
                        Fi serios, si asa instalatia da sa bubuie, tu acuma vrei sa strangulezi si unicul element de siguranta. Pe turul si returul care merge la vasul de expansiune nu se monteaza robineti. Diametrul tevilor de tur si retur pentru vasul de expansiune trebuie sa fie egal cu diametrul tevii de la serpentina.

                        Marea problema la aceste tipuri de instalatii, cu sepentina in sobe, este ca nu ai un control al temperaturii apei de pe tur si implicit a cantitatii de caldura cedata de catre soba.

                        Cazanele pe lemne au un dispozitiv automat pentru reglarea aerului primar din focar legat printr-un lantisor la usita rabatabila a cenusarului. Functionarea dispozitivului este simpla: cand temperatura apei din cazan ajunge la temperatura prestabilita focarul nu mai primeste aer primar deoarece dispozitivul inchide usita pentru admisia aerului focul fiind domolit.

                        Se poate confectiona un asemenea dispozitiv si pentru soba de teracota. Daca vrei o sa gandim un asemenea dispozitiv.

                        Comentariu


                        • Postat în original de vio rel
                          in rest cred ca modificarea merita facuta
                          multumesc inca odata
                          Poate vrei sa zici ca modificarile trebuiesc neaparat facute.

                          Comentariu


                          • eu m-amm gindit ca pompa nu o sa mai inpinga apa in calorifere si o sa circule numai prin vas de aceea spuneam sa pun un robinet dar mai intii o sa incerc fara ca sa vad cum se comporta
                            ideea cu sistemul de inchidere a admisiei cu aer a sobei este foarte buna numai ca nu prea stiu de unde sa iau sistemul termomecanic
                            va multumesc mult

                            Comentariu


                            • Se gasesc in comert dispozitivele acelea.

                              Tu doar o sa trebuiasca sa o adaptezi la soba de teracota. Am eu o idee de cum ar trebui sa se faca. Cand am timp o sa fac o schita sa intelegi despre ce este vorba.

                              Comentariu


                              • up |^|

                                Comentariu

                                Procesare...
                                X
                                sigla BRAT