Totul despre SOBA CU SERPENTINA

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • elixir
    Membru marcant
    • 01.nov.2009
    • 368

    Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

    Salutare!
    Vrei sa spui ca intentionezi sa faci reglajul asa incat sa ai pe cos 15-200C?
    Nu e chiar ok- acel regulator lucreaza in functie de presiunea negativa de la cos, tu ar trebui sa il fixezi comform catrii tehnice: adica daca producatorul recomanda 30Pa, fixezi regulatorul pa 30.
    Teoretic, in cazul asta(cand regulatorul deschide) ar trebui sa scada si temperatura gazelor la cos, deoarece se reduce debitul gazelor prin cazan.
    Vezi ca trebuie montat SUB locul in care racordul de la cazan intra in cos!
    PS: oricum ai face reglajul, 150C nu cred ca o sa obtii, poate doar imediat dupa curatatea cazanului! daca nu sare de 250C, cred ca te poti declara multumit, avand in vedere ca este vorba totusi de un cazan cu randament scazut!

    Comentariu

    • Marius Dan
      Incepator
      • 23.nov.2017
      • 78

      Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

      Pot spune ca sunt multumit de termosemineu. Am ajuns la 8000 lei, soba cu toate cele din spate-noi. Mai am ramase cam o galeata mare de fitinguri si ceva tevi ppr care le voi pune sus in mansarda mai in vara. Cam ai dreptate ce zici mai sus elixir, multumesc. Idei de imbunatatiri sunt dar ajunge deocamdata si bugetul e pe janta. Voi lua o pauza si mai vedem. Ups e urgent ca nu am decit un stingator si nisip. Nu e mare lucru ce am postat despre lucrare dar sper sa ajute si pe altii care doresc sa faca singuri. Vermiculitul(inlocuitorul de samota) s.a fisurat in focar=porcarie. Si ceva specif. pt cei interesati. Daca o tin intre 70-85C e parfum. Salutare si toate bune. Nu prea se vede..vroiam sa arat ca se contrazice producatorul legat de randament, cind 76 cind 80. La vinzatori e mai vraiste la specif.

      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	-specificatii.jpg 
Afișări:	847 
Mărime:	18,9 KB 
ID:	629740
      Ultima editare de Marius Dan; 29.mar.2018, 03:10.

      Comentariu

      • anduvirgil
        Membru Marcant
        • 25.feb.2006
        • 527

        Răspuns la: Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

        Vermiculitul nu este înlocuitor pentru șamotă (cărămida refractară densă).
        Este un material termoizolator, rezistent la flacără, ușor ce se folosește preponderent la partea superioara a focarelor pentru creșterea temperaturii în vederea îmbunătățirii arderii.

        Ca fapt divers.
        La soba mea cu schimbător de căldură lucrez cu temperaturi maxime la:
        - agent termic 55-60 gr (ger afara), în rest max 45 gr
        - coș 100-120 gr pe vânt și ger, în rest 75/80 gr.
        anda panda din ...

        Comentariu

        • Temelye
          Living Legend
          • 23.apr.2014
          • 1382

          Răspuns la: Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

          Postat în original de anduvirgil

          Ca fapt divers.
          La soba mea cu schimbător de căldură lucrez cu temperaturi maxime la:
          - agent termic 55-60 gr (ger afara), în rest max 45 gr
          - coș 100-120 gr pe vânt și ger, în rest 75/80 gr.
          Interesant. Judecind dupa temperaturi,aveti randament excelent. Puteti detalia legat de schimbator? Cred ca r fi util.
          Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

          Comentariu

          • anduvirgil
            Membru Marcant
            • 25.feb.2006
            • 527

            Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

            Centrale termice, centrale termice pe lemne, centrale termice electrice, aer conditionat, pompe de caldura, calorifere, incalzire in pardoseala, incalzire cu aer cald, ventilatoare, tevi pentru circuite termice

            sezonul 2017/2018
            Centrale termice, centrale termice pe lemne, centrale termice electrice, aer conditionat, pompe de caldura, calorifere, incalzire in pardoseala, incalzire cu aer cald, ventilatoare, tevi pentru circuite termice


            Centrale termice, centrale termice pe lemne, centrale termice electrice, aer conditionat, pompe de caldura, calorifere, incalzire in pardoseala, incalzire cu aer cald, ventilatoare, tevi pentru circuite termice

            Ce mai exact despre schimbător?
            anda panda din ...

            Comentariu

            • Marius Dan
              Incepator
              • 23.nov.2017
              • 78

              Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

              Sa va traiasca utilajul anduvirgil, probabil e lucru bine facut. O sa ma uit si eu pe unde a.ti facut referire. Vermiculitul, ce o fi ce nu treaba ca s.a fisurat in 2 locuri dupa o saptamina de foc. Voi pune ceva samota.

              Comentariu

              • Hilo
                Incepator
                • 12.oct.2017
                • 5

                Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                Domnilor, nu mai plecati urechea la pseudo specialisti ce si-au facut studiile pe banii parintilor la facultati ce tin cursuri pe la case de cultura; spoecialisti ce acum lucreaza ca reprezentanti (sa nu spun vanzatori) la diverse fiurme.
                Pe scurt: subsemnatul inginer energetic (din 1976) am realizat un recuperator de caldura montat in cosul de fum al teracotei. Dupa ce am masurat temperatura si volumul gazelor si am calculat coeficientii de schimb, am ajuns la concluzia ca teracota "arunca" pe cos circa 5 kw. Am montat de proba o serpentuna din teava de cupru DN 22 mm lunga de 3m (spiralata) si am constatat ca incalzeste cu succes doua calorifere. Temperatura gazelor fiind inca in jur de 120°C dincolo de recuperator. In atare situatie la vara voi confectiona o noua spirala cu lungimea de 8 m. pentru a putea alimenta 3-4 calorifere.
                Spirala se introduce in tub ceramic de cos si se zideste. Daca cosul in care se zideste tubul cerasmic este suficient de gros (patrat de 0,5x0,5m) si bine izolat, va asigura si inmagazinarea caldurii pentru 2-3 ore dupa ce s-a stins focul. Circulatia cu pompa de circulatie (la mine este de 35-55-70W.) cu UPS in caz de pana de curent; si obligatoriu vas de expansiune deschis. Eu folosesc antigel auto diluat 1 parte antugel, 2_ parti apa distilata. Nu trebuie nici un fel de supape, sungura autimatizare este un termostst ce opreste pompa cand temperatura apei scade sub 45°C (sa nu apara condens pe spirala). Atat si merge f bine !

                Comentariu

                • Marius Dan
                  Incepator
                  • 23.nov.2017
                  • 78

                  Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                  Interesant, ceva poze erau binevenite. Si cum la noi in TM termometrul arata 10 grade cu+ am mai facut un foc mic..poate ultimul?!

                  Click image for larger version  Name:	Imag001.jpg Views:	801 Size:	401.1 KO ID:	629778

                  Buna seara forumisti. Dupa atita relax am zis sa fac 2 mici modificari pe instalatie, numite bypass1 si bypass2 in schita atasata si v-as ruga sa-mi ziceti daca fac bine sau nu, multumesc. Bypass1 marcat cu linie punctata- as vrea sa pot merge cu temperatura mai mica pe tur gen 60-65C dar vana mea cred ca blocheaza returul. Daca am 60-62C pe retur baga caldura la greu. Pe vana e stantat 55C, parca regret ca nu am luat calefi la 45C.Scenariu- pornesc normal, face circuitul mic(soba-vana-soba), cu bypass1 inchis, porneste pompa la 55C si dupa ce se mai incalzeste (cam 30min. ii trebuie) sau cind vreau sa o las mai moale deschid bypass1 si inchid robinetul de pe bypass principal.Ce ziceti?! Bypass2 marcat punctat l-as face pt cind pica curentul..oare ajuta? Inca nu am luat ups, bugetul batal vina! Astept termometrul de cos sa vina si vedem cu cit contribui la incalzirea planetei, sanatate!

                  Click image for larger version  Name:	IMG_20180410_202614.jpg Views:	805 Size:	200.6 KO ID:	629806

                  Comentariu

                  • anduvirgil
                    Membru Marcant
                    • 25.feb.2006
                    • 527

                    Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                    Cu bypass 1 vana e în plus. Era suficient termostatul pentru pompa la ieșirea turului din sobă...fixat la ce temperatură doreați.
                    Cu bypass nu rezolvați nimic în plus în lipsa ee și cu foc în sobă.
                    Decât VEI mai bine puneati un VED conexiune tur /retur.
                    Astfel aveați protecție 100% la penele de curent sau mai elegant era ca circulația în instalație să fie naturală.
                    Nici iarna pe ger nu depășesc pe tur 55 gr.

                    Condens la coș, partea metalică este?
                    anda panda din ...

                    Comentariu

                    • Marius Dan
                      Incepator
                      • 23.nov.2017
                      • 78

                      Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                      Nu am vazut condens doar funingine uscata pe care o curat cu o pensula de vopsit, o matur in cenusar. Merge de putin timp si nu am considerat necesar sa dau cu perie de sirma inca. Pt VED nu eram pregatit cind m-am apucat de punerea in opera..tevi groase care trebuia sa le urc in mansarda prin stinga ceasului din poza, pante, etc. Nu stiam ca ups+baterie cam 200e+. Asa arata dupa ultimul foc, cenusa de 2 zile/focuri. Ma nemultumeste fapul ca vana hert imi inchide partial returul la 60C, pe tur avind 70-75C sa zicem si parca nu ma folosesc de toata caldura din soba. Daca o tin in 80-85C max. tur face 30grade parter si 24C pe sus prin casa scarii. O mai gindesc si poate incerc cu bypass1, combinat cu oprire pompa pe la 45C din termostat la terminarea focului. Cred ca voi mai repozitiona caloriferul/tevile din ultima poza ca arata ciudat..de incepator. Mai trebuie si citeva calorifere+circuit prin mansarda si ajung la 100 mil. toata afacerea. Salutare.

                      Click image for larger version  Name:	IMG_20180413_171104.jpg Views:	999 Size:	222.5 KO ID:	629855 Click image for larger version  Name:	IMG_20180413_091715.jpg Views:	945 Size:	170.7 KO ID:	629856 Click image for larger version  Name:	IMG_20180413_091726.jpg Views:	937 Size:	228.3 KO ID:	629857

                      Legat de presiunea din circuit oare e bine cum fac? In vas exp. inchis am 1,2bar si in circuit plec cu 1bar la aprindere.Urca la 1,5-1,7bar max la aprope 90C(am scapat odata focul). 2,5bar e max dat de producator.

                      Comentariu

                      • anduvirgil
                        Membru Marcant
                        • 25.feb.2006
                        • 527

                        Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                        Urcați presiunea din instalație la 1,5 bar.
                        anda panda din ...

                        Comentariu

                        • Marius Dan
                          Incepator
                          • 23.nov.2017
                          • 78

                          Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                          Voi incerca cu 1,5bar la rece/aprindere. In vas las 1,2bar? am robinet si olandez pus pot verifica usor. Mersi.

                          Comentariu

                          • yo8sbg
                            Membru
                            • 18.feb.2009
                            • 136

                            Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                            Nu ar merge o instalatie din burlane montate in partea inferioara a tuturor incaperilor ca apoi sa se uneasca toate in cosul principal care sa aiba ventilatie (exhaustor) reglabila? Sigur va fi nevoie de o echilibrare a vitezei gazelor prin burlane iar soba sa fie situata in centrul casei in partea cea mai de jos; asta daca cosul va fi si el central, daca nu sa fie soba si cosul pe una din diagonalele cubului (cladirii).Cred ca m-ati inteles, este vorba de o "aeroterma" mai mare!
                            Mii de multumiri OAMENILOR...

                            Comentariu

                            • Alexandru Popa
                              Incepator
                              • 22.apr.2018
                              • 1

                              Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                              Va salut! Ma numesc Alexandru Popa si sunt nou pe acest forum. Urmaresc de ceva timp subiectul sobelor cu serpentina. De curand am cumparat o casa noua P+M care are o suprafata desfacurata de 157 m2. vreau sa va cer parerea legata de sistemul de incalzire pe perioada sezonului rece deoarece in zona inca nu sunt gaze naturale. Casa are 4 calorifere la parter si 4 la mansarda toate avand dimensiunea de 900x600.Imi place ideea de soba cu serpentina datorita celor aflate aici pe dorum( consum mai mic de lemne/ centrala normala , pret mai mic de constructie ). Credeti ca o astfel de soba ar face fata? casa este izolata la exterior. va multumesc!

                              Comentariu

                              • Marius Dan
                                Incepator
                                • 23.nov.2017
                                • 78

                                Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA

                                Salut si bun venit Alexandru. Nu am inteles ce fel de soba vrei sa montezi, ca de incalzit face fata si un pirlit de termosemineu cum am pus eu. Daca te ajuta casa mea P+M are 16/9 m amprenta, 10cm polistiren ext, termopan mai vechi si folie,vata,osb sub tigle. Doar tu stii ce iti doresti, poti permite si cine vrei sa faca lucrarea-tu sau specialistii. Sunt colegi bine pregatiti/experimentati pe forum care sigur te vor ajuta. Bafta si spor.

                                Comentariu

                                Procesare...