    Sa va povestesc acum ce-a de-a doua proba la centrala mea de teracota
    M-am apucat de treaba dimineata, afara erau in jur de 15 grade, interior undeva spre 21

    Ora: 00:00:00
    Am bagat 1493 grame lemn uscat si am setat termostatul pe 75 de grade.
    Focul a inceput sa arda binisor.
    Ora: 00:08:00
    Am aruncat inca 560 grame de lemn uscat
    Ora: 00:10:00
    Inca 360 grame. (2413 grame pana acum)
    Ora: 00:12:00
    Mai bag 1381 grame lemn uscat (3793 grame pana acum)
    Constatare:
    Pe teava de inox care iese din soba (turul) nu se poate tine mana....frigeeeeee
    Ora: 00:20:00
    A plecat pompa (termostatul imersibil setat la 75 de grade)
    Ora: 00:21:00
    Pompa a golit apa calda din cazan si si-a incetat functionarea. Termomanometrul imersibil arata 38 de grade.
    Ora: 00:25:00
    Termomanometrul imersibil arata 36 de grade.
    Ora: 00:28:00
    Termomanometrul imersibil arata 40 de grade.
    Ora: 00:29:00
    Pompa porneste din nou, functioneaza un minut si se opreste...Incep sa ma enervez.
    Ora: 00:41:00
    Mai bag 1869 grame lemn (greseala mea e ca lemnul e cam verde de data asta)....Imi creste tensiunea ca a dreaq pompa nu mai porneste. Setez termostatul la 40 de grade si pompa merge continuu.
    Ora: 00:45:00
    Imersibilul arata ca am undeva la 42-43 de grade...nu sunt multumit. Dupa 5662 grame lemn ma asteptam la mai mult. Lemnul are in continuare in soba...nu prea tare insa...lemnul e verde si nu face mare lucru.
    Ora: 00:50:00 Temperatura nu vrea sa creasca peste 43...r-ar mata dreaq....stai ca te aranjez eu.
    1. Setez termostatul la 90 de grade;
    2. Ma duc la distribuitoare si opresc toate circuitele in afara de cel de la baie (am un calorifer cu 3 elementi)...Intentionez sa fac circuitul mic
    3. Mai arunc in soba 860 de grame lemn uscat
    Ora: 01:00:00
    1. Pompa functioneaza continuu....face circuitul mic. Termostatul e setat la 90 de grade....
    2. Mai arunc 860 de grame lemn uscat. (Total lemn bagat in soba 7382 grame)
    3. Ma uit la termometrul imersibil care arata 52 de grade...Pompa merge de vreo cateva minute cu termostatul setat la 90 de grade...Imi pun intrebarea: Daca termometrul arata 52 de grade.....si termostatul e setat la 90....de ce merge pompa?
    4. Ma cam trec fiorii....ma duc la distribuitoare si dau drumul la circuitul catre camera izolata (calorifer cu 14 elementi).
    Ora: 01:04:00
    Termomanometrul imersibil arata 54 de grade. Ma duc la distribuitoare si dau drumul la toata instalatia. Iau un termometru care ia temperatura tevii si il pun pe distribuitorul de tur...ceva nu e in regula cu imersibilul. El arata 54 de grade si pompa merge de o gramada de vreme setata la 90.
    Ora: 01:07:00
    Termometrul de teava arata 56 de grade (pus pe distribuitorul de tur). Imersibilul arata 54.
    Ora: 01:08:00
    Pompa se opreste. Setez termostatul la 75 de grade si pompa o ia din loc. Pun termostatul la 45 de grade si il las asa.
    Termometrul de teava arata 55 de grade, imersibilul 51.
    Ora: 01:13:00
    Imi vine ideea sa pun termometrul de teava pe retur sa vad ce temperatura are, dar mai astept sa vad ce temperatura are turul pentru mai mult timp.
    Ora: 01:20:00
    Termometrul de teava arata 56 de grade. Imersibilul 52
    Pun termometrul pe distribuitorul de retur, dupa ce in prealabil l-am luat de pe tur si am asteptat sa ii scada temperatura la 40 de grade.
    Ora: 01:25:00
    Returul arata 55 de grade (Un grad diferenta intre tur si retur).
    Temperatura in camera fara izolatie este de 30 de grade....la 3 metri de calorifer si o inaltime de 1.5 m
    Ora: 01:33:00
    Dupa 30 de minute de cand am bagat ultimele lemne...a mai ramas doar jar...lemnul s-a dus pe cos

    Termometrul de teava arata 55 de grade, imersibilul 51.
    Ora: 02:02:00
    Termometrul de teava arata 54 de grade pe distribuitorul de tur, dar imersibilul a scazut la 45.
    Ora: 02:20:00
    Pe distribuitor 45 grade, imersibilul 40
    Ora: 02:40:00
    Pompa setata la 45 de grade se opreste (cred ca are o marja de 5 grade). Imersibilul arata 36 de grade. Termometrul de pe distribuitor are 40 de grade.


    Concluziile mele:
    1. Merge soba... Daca tin cont de faptul ca era rece...si cazanul e bagat jumatate in peretii sobei, cred ca voi avea un randament mai mare abia dupa ce soba va merge mai multe zile.
    2. Termometrul imersibil are o problema...cred ca nu e pus tocmai bine.
    3. Pe viitor voi face treaba cu circuitul mic atunci cand voi mai lua incalzirea sobei de la zero...sau chiar si cand temperatura din cazan mi se pare cam mica.
    4. Diferenta dintre tur si retur e un grad ...asta cred ca e cea mai tare faza pe care o am la centrala mea.

    Acum astept parerile si sugestiile voastre.

    Comentariu

    • Consultant climatizare
      Moderator
      • 17.oct.2007
      • 3606

      Pentru inceput va zic doar ca e foarte mica diferenta dintre tur si retur.

      Comentariu

      • feraru3333
        Incepator
        • 29.apr.2011
        • 8

        uni zic ca pt un radament bun al caloriferelor tre sa avem pe tur70 grade si 60 pe retur rezulta o diferenta de 10 grade
        1 grad nu e bine

        Comentariu

        • Colectionarul
          Incepator
          • 26.iun.2011
          • 35

          pai diferenta asta de un grad intre tur si retur e din cauza ca am distributie la 4 calorifere....cred ca sunt singurul din universul asta cosmic cu asa ceva . Daca aveam o teava pe care o plimbam prin toata casa si ma intepam in ea la fiecare calorifer...in mod sigur diferenta era mult mai mare. Asa intra apa pe retur cu un grad mai putin si trebuie incalzita doar un grad. Despre randament nu stiu ce sa zic...o crestere a temperaturii intr-o camera cu 9 grade in mai putin de o ora in conditiile in care peretii erau reci si camera neizolata ... nu cred ca poate spune cineva ca nu are randament caloriferul (chiar daca afara erau in jur de 15-16 grade).


          Ma poate afecta diferenta asta mica in momentul in care incing prea tare centrala si imi vine apa prea fierbinte pe retur...poate sa imi afecteze pompa si vasul de expansiune...oricum nu am de gand sa cresc apa peste 60-65 de grade...

          Alte pareri?

          Comentariu

          • feraru3333
            Incepator
            • 29.apr.2011
            • 8

            cred ca apa circula prea repede
            ai pompa cu 2 viteze?

            Comentariu

            • Colectionarul
              Incepator
              • 26.iun.2011
              • 35

              Am pompa grundfos cu 2 viteze. Pompa e pe treapta 1, dar e foarte putina apa in instalatie...40 de litri cu cazan cu tot . Daca faceam cum zice Razvan ...aveam vreo 25 litri , deci era mai putina. Turul si returul sunt deschise la maxim. Pe langa asta mai am si distribuitoarele care imi fac 4 circuite....
              1. Primul are vreo 7.5 litri
              2. Al doilea 2.5 litri
              3. Al treilea vreo 7.5 litri
              4. Ultimul vreo 4.5 litri

              Apa se amesteca in distribuitorul de pe retur...si probabil asta e motivul pentru care e diferenta de un singur grad intre tur si retur. In mod sigur circuitul de 2.5 litri va aduce apa mai calda decat cele de 7,5...Am impresia ca asta e vana mea cu 3-4 cai

              Comentariu

              • mcbos
                Membru
                • 04.aug.2009
                • 141

                Postat în original de narcis75
                Tot numa secrete, nimeni nu vrea sa spuna mai mult asa ca eu am trecut la fapte si azi cum am avut un pic de timp am incercat sa fac asa zisele seltare le-am fotografiat si acum vreau sa vad parerea daca e bine sau rau, ceea ce am inceput??
                Ai terminat sertarele ? Ai focarit ceva cu ele ?

                O analiza a focaritului , cu sertarele , ca a Colectionarului ar fi interesanta .

                @Colectionarul

                O diferenta mica intre tur si retur eu stiu ca este benefica pentru cazan . Nu din aceasta cauza se monteaza pompele de by-pass ?
                Condens mic, ardere curata ,viata lunga pentru schimbatorul de caldura .
                Si inaltimea schimbatorului tau de caldura face ca diferenta de temperatura intre tur si retur sa fie mica .

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3606

                  Postat în original de mcbos
                  @Colectionarul

                  O diferenta mica intre tur si retur eu stiu ca este benefica pentru cazan . Nu din aceasta cauza se monteaza pompele de by-pass ?
                  Condens mic, ardere curata ,viata lunga pentru schimbatorul de caldura .
                  Si inaltimea schimbatorului tau de caldura face ca diferenta de temperatura intre tur si retur sa fie mica .
                  Intradevar este benefica o diferenta mica intre tur si retur dar nu atat de mica .

                  Comentariu

                  • feraru3333
                    Incepator
                    • 29.apr.2011
                    • 8

                    eu asa inteleg
                    daca intre tur si retur e diferenta de 1,2,3, grade inseamna ca agentul termic nu cedeaza caldura deloc
                    atunci de ce-l incalzesc?
                    interesul este ca agentul termic sa lasa o parte din caldura sa
                    poate ai o diferenta asa de mica deoarece ai zis ca ai avut30 grade in camera,si asta o fi maxim ce pot caloriferele din camera aia
                    oricum nu mi se pare nimic relevant la temperaturile ce sunt acum
                    stai sa vina frigul si atunci mai vorbim :P

                    Comentariu

                    • bobon
                      Membru
                      • 17.mai.2011
                      • 109

                      Pentru ce va trebuie daua manotermometre nu inteleg dar ma rog ca la cetralele mari. Poate ca termometrul de pe retur este montat pe returul caloriferului mic care nefacind schimb de caldura apa se intoarce calda in centrala, termometrul ar trebui pus intre distribuitorul de pe retur si pompa sau si filtru,.Comanda de pornire ar fi bine pusa la 50 gr. iar termostatul cu sonda sau placa pe tur .Mai vedeti ce trebuie facut ca nu are cum sa fie dif. numai de un grad, schimmbati intre ele manometeele unul cred ca este defect.Cind mai faceti proba puneti miinile concomitent pe tur si pe retur si ve.ti vedea adevarul numai sa nu fie prea calde sa va ardeti. Pina la urma important este sa va dea caldura cu un consum mic, mai cronometrati cosumul de lemne la iarna si sa vedem. Ne puteti spune si noua ce fel de centrala este; bazin, serpentina, mixt sertare , beneinteles daca vreti. Cit despre distributia la tur si retur lucrarile cu pez.gol asa se fac.-adica fiecare calorifer legat individual de la distribuitorul de linga centrala tur si retur.Bafta.
                      Bobon...

                      Comentariu

                      • Colectionarul
                        Incepator
                        • 26.iun.2011
                        • 35

                        Domnule Bobon, am doua termometre pentru ca unul este imersibil si din pacate este pus 10 cm mai sus decat trebuia si cred ca s-a format o perna de aer si nu mai ia temperatura corect. Al doilea este un termometru care ia temperatura la teava si l-am luat de la boilerul de acm sa vad care e temperatura. Temperatura de pe retur am luat-o in mai multe locuri si este la fel ...un grad mai mica decat turul. Nu se poate tine mana nici pe distribuitorul de tur nici pe cel de retur...temperatura e cam aceeasi. Pe final, cand apa incepuse sa se mai raceasca am pus mana si pe tur si pe retur. Pe tur am reusit sa tin mana 4 secunde, iar pe retur 5 , repet...cand apa incepuse sa se raceasca.
                        Cat despre modul in care este construit bazinul...l-am discutat cu vreo 4 pagini in urma si gasiti si poze la pagina 61.

                        E normala temperatura dintre tur si retur pentru ca apa nu sta destul de mult in calorifer ca sa se raceasca . As putea sa o fac sa fie mai rece pe retur inchizand din robinete si micsorand debitul, dar nu sunt sigur ca daca am returul mai rece ma ajuta cu ceva.

                        Comentariu

                        • bobon
                          Membru
                          • 17.mai.2011
                          • 109

                          M-aM uitat inapoi si am vazut serpentina, la care si eu comentat ceva. Nu stiu daca ari indreptat returul cum v-am recomandat. Dati drumul la robinetele de la calorifere la maxim atit pe tur si retur, lucrati cu temperatura de 70 gr, pentru ca avind in vedere ca aveti o serpentina destul de puternica si cu un volum de 1/1 bazin/circuit , cind s-a incalzit apa la 9p grade cam greu de coborit si sa mai aveti si un foc puternic cu lemne uscate..Dupa volumul de apa din calorifere si daca sint de otel le aveti de maxim 3,2 m toate adunate. Stabiliti suprafata serpentinei si ii deteminati puterea calorica de preluare a caldurii din focar care este sa spunem in jur de 10 kw/mp,si vedeti si puterea calorica a caloriferelor si daca este mare dif. este bai ,atunci lucrati cu putine lemne in focar,puterea calorica a lemnului este in jur de 4 kw/kg dati rsandament 75% =>3 kw .Dupa cum fac eu mintal socoteala aveti calorifere de 6,5 kw total daca gresesc vedeti muneavoastra. Acum nu stiu -nu mai citesc in spate- daca serpentina este facuta din inox, ca dupa cum am inteles de pe alte forumuri ne se preteaza in focare. Mai socotiti , mai experimentati ca documentat am vazut ca sinteti destul,Bafta
                          Bobon...

                          Comentariu

                          • ciubuc1x
                            Incepator
                            • 24.dec.2010
                            • 70

                            totul despre SOBA CU SERPENTINA

                            astazi am terminat si eu serpentina si in cel mai scurt timp o sa ma apuc de ziditul sobei,o sa prezint si cateva fotografii si astept pareri .

                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	serpentina4_501.jpg 
Afișări:	1562 
Mărime:	468,6 KB 
ID:	597650 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	serpentina3_103.jpg 
Afișări:	1817 
Mărime:	583,5 KB 
ID:	597651 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	serpentina2_173.jpg 
Afișări:	1792 
Mărime:	505,3 KB 
ID:	597652 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	serpentina_1_209.jpg 
Afișări:	1334 
Mărime:	547,1 KB 
ID:	597653

                            Comentariu

                            • mcbos
                              Membru
                              • 04.aug.2009
                              • 141

                              De ce ai folosit 2 tevi patrate sus si 2 jos ? Nu era mai simplu cu una sus si una jos ?

                              Comentariu

                              • ciubuc1x
                                Incepator
                                • 24.dec.2010
                                • 70

                                Postat în original de mcbos
                                De ce ai folosit 2 tevi patrate sus si 2 jos ? Nu era mai simplu cu una sus si una jos ?
                                ba da ,dar prima data am conceput o altfel si imi iesea soba prea mare,prea lunga ,am modificat serpentina iar acum zic ca o sa dea un randament bun ,avand in vedere ca volumul de apa calculat este de 9,5 litri.