Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Totul despre SOBA CU SERPENTINA

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Postat în original de andrei_n
    Am urmarit topicul o vreme si m-am hotarat sa ma inregistrez si eu.

    Vreau sa-mi fac o soba de teracota in casa de la tara cu un schimbator de caldura si cateva calorifere. Casa este constructie noua, BCA 25+ polistiren 10. Bugetul este foarte limitat, deci o centrala pe lemne iese din calcul. Casa are o suprafata de 60 de metri patrati, bucatarie, baie, dormitor, camera de zi si hol. Peste cativa ani urmeaza sa amenajez si mansarda.

    Momentan incalzirea se face cu 3 sobe de fonta si e foarte incomod, consumul de lemne este mare, iar in hol si in baie este tot timpul rece.

    Vreau sa fac totul singur cu exceptia sobei care o las in seama sobarului. Am facut aproape tot in casa singur si ma consider suficient de indemanatic, iar automatizarea va fi cea mai usoara pentru ca profesez in domeniul automatizarilor industriale.

    Intrebarea mea este legata de schimbatorul de caldura din soba. Vreau sa-l fac cat mai trainic si cat mai usor de implementat si ma gandeam la un sertar din tabla de inox in primul pod, deci ferit de flacara directa. Ar fi suficient pentru doua calorifere? A mai folosit cineva inox?

    Domnule Razvan Adrian, apreciez aportul dumneavoastra, dar va rog structurati-va raspunsurile in mai multe alineate, sunt foarte greu de urmarit asa ca bucati mari de text.

    Pe vanzatorii de centrale ii rog sa se abtina de la comentarii, le-am inteles punctul de vedere, apreciez grija lor pentru siguranta, dar nu imi permit centrala termica, asa ca voi incerca sa-mi fac propriul sistem. Solutia aceasta functioneaza la multi altii si imi voi lua toate masurile de siguranta cu putinta. Nu ma astept la eficienta unei centrale, dar cu siguranta voi avea un plus de confort si eficienta mai mare decat la sobele de fonta.
    Deci,daca reusesti sa detii un creion in mina si sa desenezi,schematic sau tehnic,e ok...am postat ce fel de tabla se foloseste la cazane...inox ul e dificil de sudat si scumpa sudura in sine,ma rog e alegerea ta.Pt 60 mp ai nevoie de 3 sau 4 calorifere ,un minim de 12 kw puterea caloriferelor,sa functioneze la un 60 gr,rezulta un cca 9 kw necesar,care poate fi si marit din temperatura de functionare din instalatie,schimbator...Bafta sanatate,Razvan
    bagera

    Comentariu


    • schit

      trimitetimi si mie va rog schita multumesc mult

      Comentariu


      • Postat în original de razvan adrian
        inox ul e dificil de sudat si scumpa sudura in sine
        scump da, dificil de sudat nu, daca ai aparat adecvat

        Comentariu


        • Re: schit

          Postat în original de argintlaurentiu
          trimitetimi si mie va rog schita multumesc mult
          Rasfoieste forumul si o sa l gasesti facut de un designer,sint mai multe schite reusite,iar ultima este cea finala.E ok,n am timp de schite si alte alea,l am explicat odata e de ajuns.Razvan
          bagera

          Comentariu


          • Daca aveti cum sa sudati inoxul e posibil sa fie o solutie foarte interesanta.

            Comentariu


            • Intre timp am gasit o centrala termica cu gazeificare si puffer la pret foarte bun si am renuntat la proiect.

              Comentariu


              • Va felicit pentru decizie este mult mai bine sa cumparati ceva deja fabricat decat sa improvizati .

                Comentariu


                • Postat în original de razvan adrian
                  Postat în original de andrei_n
                  Am urmarit topicul o vreme si m-am hotarat sa ma inregistrez si eu.

                  Vreau sa-mi fac o soba de teracota in casa de la tara cu un schimbator de caldura si cateva calorifere. Casa este constructie noua, BCA 25+ polistiren 10. Bugetul este foarte limitat, deci o centrala pe lemne iese din calcul. Casa are o suprafata de 60 de metri patrati, bucatarie, baie, dormitor, camera de zi si hol. Peste cativa ani urmeaza sa amenajez si mansarda.

                  Momentan incalzirea se face cu 3 sobe de fonta si e foarte incomod, consumul de lemne este mare, iar in hol si in baie este tot timpul rece.

                  Vreau sa fac totul singur cu exceptia sobei care o las in seama sobarului. Am facut aproape tot in casa singur si ma consider suficient de indemanatic, iar automatizarea va fi cea mai usoara pentru ca profesez in domeniul automatizarilor industriale.

                  Intrebarea mea este legata de schimbatorul de caldura din soba. Vreau sa-l fac cat mai trainic si cat mai usor de implementat si ma gandeam la un sertar din tabla de inox in primul pod, deci ferit de flacara directa. Ar fi suficient pentru doua calorifere? A mai folosit cineva inox?

                  Domnule Razvan Adrian, apreciez aportul dumneavoastra, dar va rog structurati-va raspunsurile in mai multe alineate, sunt foarte greu de urmarit asa ca bucati mari de text.

                  Pe vanzatorii de centrale ii rog sa se abtina de la comentarii, le-am inteles punctul de vedere, apreciez grija lor pentru siguranta, dar nu imi permit centrala termica, asa ca voi incerca sa-mi fac propriul sistem. Solutia aceasta functioneaza la multi altii si imi voi lua toate masurile de siguranta cu putinta. Nu ma astept la eficienta unei centrale, dar cu siguranta voi avea un plus de confort si eficienta mai mare decat la sobele de fonta.
                  Deci,daca reusesti sa detii un creion in mina si sa desenezi,schematic sau tehnic,e ok...am postat ce fel de tabla se foloseste la cazane...inox ul e dificil de sudat si scumpa sudura in sine,ma rog e alegerea ta.Pt 60 mp ai nevoie de 3 sau 4 calorifere ,un minim de 12 kw puterea caloriferelor,sa functioneze la un 60 gr,rezulta un cca 9 kw necesar,care poate fi si marit din temperatura de functionare din instalatie,schimbator...Bafta sanatate,Razvan
                  Inca asteptam ceva poze cu semineele montate si instalatia aferenta , a trecut ceva timp ...

                  Comentariu


                  • Salutare, urmaresc subiectul asta de ceva vreme pentru ca vreau sa imi fac si eu o incalzire in soba pentru casa. Casa e veche de vreo...50 de ani, de caramida, cu ziduri de vreo 32-33 cm grosime (caramida + tencuiala), fara izolatie, geamuri duble (cele 2 camere de 16 mp au 2 ferestre de 130 cm/110 cm). Vreau doar sa izolez tavanul cu polistiren extrudat (lipit cu adeziv pe tavan) si tavan fals (lipit peste polistirenul extrudat)
                    Suprafata de incalzit este de aproximativ 55 mp, cam 124 mc. Voi atasa si schite curand .
                    Vreau sa pun un cazan de inox, facut din tevi... Am 8 ml de teava... 20 litri de apa intra in cazan (eu spun cazan...nu stiu cum se numeste la voi ) . Am si poza cu el... Teava are in jur de 5 mm in carne si i-am facut proba cu apa, la 10 atmosfere (cam o ora jumatate). Iesirea si intrarea sunt pe 3/4...
                    Cazanul vine in soba de teracota si va avea samota atat in lateral cat si deasupra si dedesupt . Ma gandesc sa cumpar 40 de elementi de aluminiu (Ferroli Clan 600 N). In 40 de elementi intra 16 litri de apa, cu ce mai intra pe tevi (in jur de 16 ml teava cupru) voi avea in toata instalatia (cazan+tevi+calorifere) cam 40-45 litri de apa. Pompa de apa grundfos pusa pe retur, vas de expansiune inchis de 18 l pe retur (stiu ca e mare, dar vreau sa fiu sigur ), regulator de aer (http://www.romstalshop.ro/termostate...e-u22-fb-p3072) care sa imi inchida usa cenusarului cand apa din tevi atinge o anumita temperatura...fac si economie de lemne in felul asta
                    . Ma gandesc sa dau drumul la apa in calorifere cand apa are 70 de grade (termostat cuplat la pompa de apa). Doua supape de 3 atmosfere conectate la scurgere (pentru siguranta).
                    Am vorbit cu un prieten sa imi faca un senzor care sa urle cand nu e tensiune sa pornesc generatorul .

                    Astept pareri...(le ia dreaq de tevi in contact cu focul, imi fierbe apa, explodeaza cazanul, se strica de la contactul cu samota, calorifere prea mici, calorifere proaste, etc). Astept si orice alte pareri...cu conditia sa fie competente. La fel...daca aveti intrebari

                    Comentariu


                    • Aici e cazanul facut din tevi...teava care se vede fiind turul.
                      Are 22 cm latime, 33 cm inaltime si undeva in jur de 50 cm adancime.
                      Fișiere atașate

                      Comentariu


                      • Aici e schita casei.
                        Cu albastru in Bucatarie este soba, celelalte 4 sunt caloriferele. Am zis sa pun cate 14 elementi in cele 2 dormitoare, 4 elementi in baie si 8 in camera de 10mp (oricum camera de 10 mp se incalzeste de la soba din bucatarie ca usa nu o inchid niciodata). Holul se va incalzi tot de la soba.
                        Ferestrele sunt in partile din exterior (opuse caloriferelor), dar pana acum in locul unde apar caloriferele am avut sobe si nu au fost probleme.
                        Bucataria are 8,5 mp. Inaltimea camerelor este de 2,25 (dupa ce izolez o sa ramana cam 2,20 m). Soba va fi fara plita .
                        E randul vostru acum...astept pareri si intrebari
                        Fișiere atașate

                        Comentariu


                        • Daca toata executia va fi facuta de un instalator priceput atunci totul va functiona bine.

                          Comentariu


                          • Postat în original de Colectionarul
                            Aici e schita casei.
                            Cu albastru in Bucatarie este soba, celelalte 4 sunt caloriferele. Am zis sa pun cate 14 elementi in cele 2 dormitoare, 4 elementi in baie si 8 in camera de 10mp (oricum camera de 10 mp se incalzeste de la soba din bucatarie ca usa nu o inchid niciodata). Holul se va incalzi tot de la soba.
                            Ferestrele sunt in partile din exterior (opuse caloriferelor), dar pana acum in locul unde apar caloriferele am avut sobe si nu au fost probleme.
                            Bucataria are 8,5 mp. Inaltimea camerelor este de 2,25 (dupa ce izolez o sa ramana cam 2,20 m). Soba va fi fara plita .
                            E randul vostru acum...astept pareri si intrebari
                            Iti recomand ca partea de instalatie cu pompa , vana cu 3 cai legatura la registru sa o faci cu teava de ol galvanizat iesi mai ieftin , ridigizeaza instalatia , ofera siguranta in expluatare , se lucreaza ceva mai greu dar pentru un meserias nui nici o problema
                            - monteza caloriferele sub geam , am vazut situatii ca cea din schema ta in care iarna de pe geamuri se prelingea condensul in veselie , apare egrasie ...pentru catva metri de teava in plus nu se renteaza
                            -toate traversarile prin ziduri elemente de constructie , izoleazale termic
                            - fa proba de presiune cu manometru pe toata instalatia la sfarsit
                            -dimensioneaza corect tevile si alege o pompa de recirculatie asfel incat cuba sa caracteristica sa se potriveasca instalatiei tale
                            - ar fii interesant daca poti adapta la instalatie si o supapa de descarcare termica , era bine daca o gandeai la inceput , acuma e mai greu de modificat registru
                            Multa bafta , cred ca o sa functioneze sunt chiar curios de rezultatul proiectului

                            Comentariu


                            • supapa de descarcare nu o mai pot face...
                              Caloriferele sub geam nu le pot monta ca imi da toata camera peste cap...daca voi vedea ca am probleme cu condensul o sa le mut...dar nu prea cred ca am probleme acum daca nu au fost in 20 de ani.
                              Alte opinii ceva?

                              Comentariu


                              • Postat în original de Colectionarul
                                Salutare, urmaresc subiectul asta de ceva vreme pentru ca vreau sa imi fac si eu o incalzire in soba pentru casa. Casa e veche de vreo...50 de ani, de caramida, cu ziduri de vreo 32-33 cm grosime (caramida + tencuiala), fara izolatie, geamuri duble (cele 2 camere de 16 mp au 2 ferestre de 130 cm/110 cm). Vreau doar sa izolez tavanul cu polistiren extrudat (lipit cu adeziv pe tavan) si tavan fals (lipit peste polistirenul extrudat)
                                Suprafata de incalzit este de aproximativ 55 mp, cam 124 mc. Voi atasa si schite curand .
                                Vreau sa pun un cazan de inox, facut din tevi... Am 8 ml de teava... 20 litri de apa intra in cazan (eu spun cazan...nu stiu cum se numeste la voi ) . Am si poza cu el... Teava are in jur de 5 mm in carne si i-am facut proba cu apa, la 10 atmosfere (cam o ora jumatate). Iesirea si intrarea sunt pe 3/4...
                                Cazanul vine in soba de teracota si va avea samota atat in lateral cat si deasupra si dedesupt . Ma gandesc sa cumpar 40 de elementi de aluminiu (Ferroli Clan 600 N). In 40 de elementi intra 16 litri de apa, cu ce mai intra pe tevi (in jur de 16 ml teava cupru) voi avea in toata instalatia (cazan+tevi+calorifere) cam 40-45 litri de apa. Pompa de apa grundfos pusa pe retur, vas de expansiune inchis de 18 l pe retur (stiu ca e mare, dar vreau sa fiu sigur ), regulator de aer (http://www.romstalshop.ro/termostate...e-u22-fb-p3072) care sa imi inchida usa cenusarului cand apa din tevi atinge o anumita temperatura...fac si economie de lemne in felul asta
                                . Ma gandesc sa dau drumul la apa in calorifere cand apa are 70 de grade (termostat cuplat la pompa de apa). Doua supape de 3 atmosfere conectate la scurgere (pentru siguranta).
                                Am vorbit cu un prieten sa imi faca un senzor care sa urle cand nu e tensiune sa pornesc generatorul .

                                Astept pareri...(le ia dreaq de tevi in contact cu focul, imi fierbe apa, explodeaza cazanul, se strica de la contactul cu samota, calorifere prea mici, calorifere proaste, etc). Astept si orice alte pareri...cu conditia sa fie competente. La fel...daca aveti intrebari
                                Cazanul are capacitatea cam mare in litri,va fi dificil de incalzit la 70C,volum mare de apa in el,iar instalatia este relativ mica ca volum,parerea mea este sa fixati temperatura de pornire a pompei undeva in jurul a 55 gr,pt ca altfel veti consuma lemne f multe ca sa incalziti"mastodontul".V ar fi trebuit un cazan de maxim 11 litri capacitate,cu instalatia de cca 50-55 litri,pompa sa porneasca la 65-70 gr,era mult mai usor de incalzit 11 litri decit cei minim 30 litri cit arata in poze cazanul.Apa circula cu cca 0,2 m/s pe litru,debitul masic fiind mic,are timp sa se incalzeasca atunci cind circula prin cazan,viteza mica asigura incalzirea optima a agentului termic la temperatura necesara pt a incalzi caloriferele.Este mult supradimensionat cazanul/registrul,veticonsuma lemne multe si veti baga cam des in el,volumul fiind prea mare pt o instalatie asa mica,dar tinind cont si de suprafata mare de contact cu focul/caldura degajata directa si indirecta este posibil sa aveti un randament maxim de cca 55-60%,nu sperati la mai mult ca nu se intimpla minuni.Asta inseamna cca 40-50 kg lemn uscat /zi,la -20-25 gr afara.Montati caloriferele sub geam,la 12 cm de pardoseala si cca 5 cm de perete,altfel apare condensul igrasia,iar aerul in convectie(aerul rece care intra in casa prin geamuri si devine cald prin amestecul cu caldura degajata de calorifere)va fi aproape nul,in sensul ca ,AERUL INTRA RECE,PERETELE ESTE RECE(EXTERIOR),iar caldura degajata de calorifere va incalzii aproximativ 2/3(cel mult) din aerul din camera ,in loc de 100% cum ar fi corect si firesc.Ca o recomandare,incercati sa puneti caloriferele putin mai mari decit lungimea ferestrei cu cca 15 cm,va ajuta cazanul care este mare ca volum,incercati sa faceti doua circuite in paralel relativ echilibrate ca volum de apa si putere (kw),un calorifer in plus nu strica,doar asa puteti sa aveti un randament maxim(55-60%),altfel ,eu unul am ceva indoieli ca va functiona cu un randament mediu(50%).Este o parere personala,am ceva experienta,maricica as spune,nu sinteti obligat sa faceti cum va spun eu,dar o sa va convingeti de realitate relativ curind.Eu va doresc bafta,sanatate,RABADARE,Razvan
                                bagera

                                Comentariu

                                Procesare...
                                X