Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Daca e sa ma iau dupa desen nu prea e bine. Turul intra in calorifere la partea superioara si iese ca retur la partea inferioara. Ori la dumneavoastra este exact invers. Asa este si in realitate ?Cu stima. -
M-am uitat si caloriferele au turul legat jos. Dar nu este o problema pot sa intervin si sa schimb.Atit ca daca sinteti amabil sa-mi explicati si de ce trebuie turul sa fie legat in partea superioara? Instalatia imi functioneaza si asa fara nici o problema.Va multumesc anticipat
Cu respectComentariu
-
Deoarece apa calda avand o greutate specifica mai mica decat apa rece iese din serpentina la partea superioara. La calorifer se leaga in partea superioara a caloriferului pentru ca atunci cand se raceste sa poate iesi la partea inferioara sub forma de apa mai rece adica retur. Ca sa ai un randament maxim in exploatare instalatia ta ar trebui reconfigurata ca in schita:
Cu stima.Comentariu
-
Va multumesc pentru explicatii(care m-au convins) asa ca voi face schimbarile ce se impun.
Cu respectComentariu
-
-
Postat în original de pityeVa multumesc pentru explicatii(care m-au convins) asa ca voi face schimbarile ce se impun.
Cu respect
Daca nu a fost asa, nu te chinui degeaba. Instalatia tot din auzite se cheama ca e facuta si munca suplimentara la tevi nu iti va aduce vreun confort sporit ...Numai bine,
DIYComentariu
-
prietene .... lasa-ne
cumva ai facut facutatea degeaba si acum in lipsa de ocupatie vii cu sfaturi ingineresti nu ti se mai vind centralele? cu criza asta !! asa ca lasa-ne ca esti bun... da la tine acasaComentariu
-
Postat în original de vio relprietene .... lasa-ne
cumva ai facut facutatea degeaba si acum in lipsa de ocupatie vii cu sfaturi ingineresti nu ti se mai vind centralele? cu criza asta !! asa ca lasa-ne ca esti bun... da la tine acasa
Ca dovada, este evident ca nu poti trece peste propria-ti limitare si-ti imaginezi in continuare ca motivele pentru care scriu pe forum sint de natura ... comerciala.
Hai, daca te tin puterile, sa discutam - in contradictoriu sau nu - pe chestii de caldura si climatizare, din care cititorii forumului au ce invata si las-o balta cu atacurile la persoana; insa ... numai daca te tin puterile !Numai bine,
DIYComentariu
-
Postat în original de DIYSchimbarile sugerate mai sus nu se "impun"...Cu stima.Comentariu
-
Postat în original de Maestrul MaxPostat în original de DIYSchimbarile sugerate mai sus nu se "impun"...
Mai citeste o data daca n-ai inteles la ce ma refeream ... nu-i bai, se-ntimpla ...
Si daca tot e sa ne luam "in intrebari" explica-mi si mie, te rog, care-i acea mare diferenta de randament care se obtine cind muti turul sus intr-o instalatie mica, neautomatizata, cu circualtie fortata si despre a carei pompa si despre care - in general - nu ai date!?! Cum anume bruma aia de stratificare gravitationala (sau lipsa ei!) influenteaza circualtia apei atunci cind aceasta intra cu un anumit debit, respectiv o anumita viteza in radiator si, implicit, produce o anumita turbulenta ? Astept.
Lasa omu' in pace si nu-i baga santier in casa fara sa fie absoluta nevoie!Numai bine,
DIYComentariu
-
Corect DIY.La instalatii cu circulatie fortata nu prea conteaza,spre exemplu se comercializeaza un ansamblu format din 2 robineti (tur+ retur) care se monteaza la radiator "recomandabil" (de la producator) in partea de jos.(se poate vedea o foto pe R...alshop)eu va luminez...imprejurulComentariu
-
mai nea diy ai cam luat foc ,te doare adevarul?
ce am patit eu cu caloriferele legate cu turul jos :daca e aer in instalatie se dezamorseaza pompa imediat deoarece trage de sus si acolo sta aerul invers poate sa stea caloriferul aproape gol ca nu sunt probleme cu pompa
pentru prietenul meu:eu am o realizare tehnica pe care am prezentato nu doar vorbe goale ,mataluta ma iei ca nu este legala conform carei legi?
Am intrebat de nu stiu cite orice nu e in regula cu instalatia si numai adevaratii meseriasi au raspuns la intrebareComentariu
-
Postat în original de DIYMai citeste o data daca n-ai inteles la ce ma refeream ... nu-i bai, se-ntimpla ...
Lasa omu' in pace si nu-i baga santier in casa fara sa fie absoluta nevoie!Cu stima.Comentariu
-
Modificarile propuse de Dl Max nu necesita un efort prea mare si nici cheltuieli in plus.In plus explicatiile au fost convingatoare asa ca voi face acele schimbari..Am apelat la acest forum chiar pentru aceste informatii pe care nu le posed nefiind de meserie instalator..Asta in schimb nu inseamna ca nu pot asimila informatii folositoare de aici.
Va multumesc celor care mi-ati raspuns si mi-ati indicat greselile facute.Comentariu
-
@diy
Esti genul de profesionist care nu va fi depasit de ucenicul lui in veci!
Imi amintesti de vremea liceului cind am avut parte de unul din cei mai renumiti profi de mate .Omul era o somitate in materie de mate ..ce mai? rupea toate concursurile dar vai! in clasa unde preda nimeni nu pricepea o boaba ,intindea tabla dupa tabla de demonstratii la care noi deja plictisiti ne amuzam de daruirea omului asupra matematicii dar talentul pedagogic era lipsit cu desavirsire
Daca nu poti darui din ceea ce stii e ca si cum nu ai sti!
Am citit topicul asta,putin peste jumatate dar nu stiu de ce atitudinea ta e revoltatoare si daca vei continua probabil ca vei primi raspunsuri pe masura.
Si eu sunt un profesionist in meseria mea,fac acelasi lucru de la virsta de 8 ani si am 40 dar lumea acum cere eficienta la costuri minime
Uite si in cazul eolienelor .Cele mari ,de firma (care trec lejer de 4-500000 euro ) au o eficienta imbatabila dar economia de piata a facut pe producator sa faca eolienele "de curte" si cite n-ar fi de spus ?Comentariu
Comentariu