Ar mai fi varianta urmatoare: se goleste registrul de apa si se face un foc astfel incat in zona schimbatorului sa fie temperaturi de peste 350*C (temperaturi la care gudronul arde). In felul acesta se realizeaza o ”autocuratare” a schimbatorului prin arderea depunerilor.
Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Ar mai fi varianta urmatoare: se goleste registrul de apa si se face un foc astfel incat in zona schimbatorului sa fie temperaturi de peste 350*C (temperaturi la care gudronul arde). In felul acesta se realizeaza o ”autocuratare” a schimbatorului prin arderea depunerilor. -
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Cu ce combustibil functioneaza cazanul ? Daca e pe combustibil gazos ori lichid merge sa se monteze asa serpentina. La combustibil solid nu prea merge deoarece in timp canalul de fum o sa se infunde cu funingine ori gudron. La cazanele/sobele pe lemne sepentinele se monteza in focar si se protejeaza cu caramida refractara.Cu stima.Comentariu
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Cu lemne.
Da, se intalneste si asa abordare, insa ceea ce au prezentat colegii mai sus face parte din o alta abordare a subiectului si anume in montarea schimbatorului in clopot si nu in focar unde temperatura trebuie sa fie cat mai inalta, depasind 650 grd C.Comentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
O poza cu schimbatorul montat in clopot ...
Mai multe detalii despre soba respectiva gasiti pe topicul de soba cu clopote....aici si in paginile anterioare.
http://www.misiuneacasa.ro/forum/showthread.php/27487-Soba-cu-clopote?p=580901&viewfull=1#post580901Centrale termice, centrale termice pe lemne, centrale termice electrice, aer conditionat, pompe de caldura, calorifere, incalzire in pardoseala, incalzire cu aer cald, ventilatoare, tevi pentru circuite termice
Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Corect, caci ati ""poluat"" destul acest topic, unde toata lumea monteaza schimbatoarele in focare.Comentariu
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Daca se doreste montarea schimbatoarelor in focar, renuntand astfel la acumularea adusa de masivul sobei, dar beneficiind de schimbatoare mai mici, atunci as recomanda o astfel de abordare.
Cel putin, "coltii" ajuta la o ardere mai buna si atingerea unei temperaturi mai ridicate in focar. In plus, ajuta si la transferul de caldura.
iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Note: This blog post outlines upcoming changes to Google Currents for Workspace users. For information on the previous deprecation of Googl...
Am mai adaugat 3 imagini, de astazi, cu schimbatorul in soba noua dupa 3 luni de functionare.
Dupa cum se prezinta ar necesita curatare ar fi la 2-3 ani.
Puteti compara acelasi schimbator amplasat in canalul de gaze.
In primul an s-au ars lemne ude / bricheti si arderea a avut ceva deficiente iar in al doilea an se ard lemne uscate/bricheti cu o ardere mult mai buna.anda panda din ...Comentariu
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
ma intereseaza si pe mine daca pot face instalatia purmatoare prin termosifonare pe ppr de 40 si unde sa pun vasul de expansiune
turul pe sus cu rosu, pot pune si returul tot pe sus sau e mai bine pe jos ? ved unde e mai bine si de ce ? va multumesc pt ajutorComentariu
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
S-ar putea ca PPR-ul de 40 sa fie prea mic pentru o astfel de instalatie, diametrul interior al acestuia este in cel mai fericit caz 32 mm, insa in cazul acestuia nu trebuiesc depasite 50*C tur (este fara insertie).
In cazul in care se folosesc temperaturi de 60-80*C, atunci este nevoie de un PPR cu insertie si astfel diametrul interior scade la 29 mm.
O alternativa ar fi PEX-ul, dar costa mai scump. Insa avantajul este ca are diametre asemeni PPR-ului fara insertie dar rezista la temperaturi ridicate.Ultima editare de cheluakame; 23.ian.2015, 12:25.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
eu sper sa mearga cu 40 cu insertie ,tinand cont ca nu am decat 6m de coloana si o sa vin cu returul pe jos cu schimbator de 15 litriComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Postat în original de berbec danielcu schimbator de 15 litriiTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Nu este nevoie de buffer, se regleaza arderea si se pastreaza temperatura.
Are acelasi principiu de ardere ca si centrala stropuva. Pe net gasiti informatii cate doriti.
Bufferul il luati daca nu aveti ce face cu banii, deoarece scade si randamentul centralei.
Cititi manualul de utilizare al celor doua sobe.
Fara buffer, scade randamentul centralei.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Totul despre SOBA CU SERPENTINA
Postat în original de sionascuFara buffer, scade randamentul centralei.
Ca nu sunteti hotarat in ceea ce priveste pufferul/vasul de acumulare.
Sau ca nu stiti de fapt ce face.
Ar mai exista varianta cu dubla personalitate, dar nu cred ca este vorba aici ...iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
Comentariu