Salutare!
Vrei sa spui ca intentionezi sa faci reglajul asa incat sa ai pe cos 15-200C?
Nu e chiar ok- acel regulator lucreaza in functie de presiunea negativa de la cos, tu ar trebui sa il fixezi comform catrii tehnice: adica daca producatorul recomanda 30Pa, fixezi regulatorul pa 30.
Teoretic, in cazul asta(cand regulatorul deschide) ar trebui sa scada si temperatura gazelor la cos, deoarece se reduce debitul gazelor prin cazan.
Vezi ca trebuie montat SUB locul in care racordul de la cazan intra in cos!
PS: oricum ai face reglajul, 150C nu cred ca o sa obtii, poate doar imediat dupa curatatea cazanului! daca nu sare de 250C, cred ca te poti declara multumit, avand in vedere ca este vorba totusi de un cazan cu randament scazut!
Comentariu