Instalatia se incarca singura

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • iuliutz
    Membru Marcant
    • 11.nov.2007
    • 457

    Instalatia se incarca singura

    Va rog sa ma lamuriti si pe mine intr-o problema. Am o centrala Bereta ciao. De vre-o 7-8 luni m-a lasat placa electronica la ea, in rest nu am avut alte probleme cu ea pana ieri. De dimineata m-am trezit, am mers in bucatarie sa beau o cafea. M-am pus la masa si am observat ca era o balta mica de apa pe fata de masa chiar sub centrala. Nu am luat in seama si am sters-o. Dupa ce am baut cafeaua, am pornit apa calda sa spal cana si ceva vase. In tot acest timp centrala mergea pe incalzire. Mi s-a parut ca aud picurand ceva. Cand m-am dus la centrala curgea apa din ea pe masa si crestea presiunea, ajungand peste 3,5 la "ceasul" ei. Am scos-o din priza si am fugit repede de am golit instalatia la un robinet in baie. Am pus-o in priza din nou si am alimentat-o pana la 1,2 cat mi-a spus mai demult un mester. De atunci nu a mai picurat, insa presiunea a crescut pana aproape de 2,7.
    Ce poate avea. Mi-e frica sa nu cumva sa plec de acasa si sa inund vecinii sau mai rau, sa ia foc centrala de la vre-un scurt circuit
    "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
    Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!
  • cbx
    Incepator
    • 25.apr.2007
    • 56

    #2
    vasul de expansiune spart

    Comentariu

    • iuliutz
      Membru Marcant
      • 11.nov.2007
      • 457

      #3
      Cam la ce pret se ridica reparatia?
      "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
      Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

      Comentariu

      • Mircea_G
        Living Legend
        • 14.ian.2007
        • 12227

        #4
        Postat în original de iuliutz
        Cam la ce pret se ridica reparatia?
        Vezi ca s-a mai discutat pe aici . Daca ai noroc , reparatia este moca si o poti face singur . Verifica sa ai aer in vasul de expansiune ca mai mult ca sigur , nu ai . Putin probabil sa fie vasul spart !
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu

        • iuliutz
          Membru Marcant
          • 11.nov.2007
          • 457

          #5
          am apasat azi dimineata pe ventil si a iesit aer insa nu am verificat presiunea. O sa verific cand ajung de la serviciu. Daca e scazuta ar fi bine sa schimb ventilul inainte sa o aduc la 1,5 bar?
          "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
          Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

          Comentariu

          • daniel1976
            Membru
            • 13.nov.2007
            • 147

            #6
            Incarcarea instalatiei cu presiune se face in felul urmator :
            -se verifica vasul de expansiune (daca are membrana de cauciu se verifica )
            -se elimina aerul din vasul de expansiune si din instalatie.
            -se face presiune in vasul de expansiune pana la 1.5 bar cu circuitul caloriferelor deschis pentru a nu se face presiune in instalatie.
            - apoi se incarca instalatia cu apa pana la presiunea dorita .
            Mult succes.

            Comentariu

            • iuliutz
              Membru Marcant
              • 11.nov.2007
              • 457

              #7
              multumesc pentru sfaturi. Sa va dea Dumnezeu sanatate si sarbatori fericite tuturor celor care ajuta cu sfaturi
              "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
              Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

              Comentariu

              • iuliutz
                Membru Marcant
                • 11.nov.2007
                • 457

                #8
                Tocmai am terminat de efectuat operatiunea. Am golit instalatia de apa, am inchis turul si returul si am verificat presiunea in vas. Presiunea era zero. Am inceput sa dau la pompa si se auzea un bolborosit si un suierat. La un moment dat a inceput sa curga apa neagra. M-am speriat, am desfacut capacul centralei sa vad de unde curge. Dupa ce am mai dat cateva pompe, deoarece presiunea era tot zero am observat o supapa cu un capacel in spatele si deasupra pomepei. Pe acolo zamuia apa neagra. Am strans bine capacelul si am dat din nou la pompa. Dupa vre-o 300 de pompe a crescut presiunea in vasul de expansiune la unu. Am mai dat la pompa pana a ajuns la 1,5 bar. Am incarcat instalatia, am aerisit individual caloriferele de la cel mai apropiat pana la ultimul. I-am dat drumul centralei pe incalzire si apa calda. Acum merge de vre-o 10 minute si a crescut pana la 1,8 bar pe ceasul centralei. Sper sa se fi rezolvat. Multumesc pentrul raspunsuri. Precizez ca valva vasului este metalica, si nu pare sa aiba scapari de aer
                "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
                Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

                Comentariu

                • Mircea_G
                  Living Legend
                  • 14.ian.2007
                  • 12227

                  #9
                  Postat în original de iuliutz
                  Tocmai am terminat de efectuat operatiunea. Am golit instalatia de apa, am inchis turul si returul si am verificat presiunea in vas. Presiunea era zero. Am inceput sa dau la pompa si se auzea un bolborosit si un suierat. La un moment dat a inceput sa curga apa neagra. M-am speriat, am desfacut capacul centralei sa vad de unde curge. Dupa ce am mai dat cateva pompe, deoarece presiunea era tot zero am observat o supapa cu un capacel in spatele si deasupra pomepei. Pe acolo zamuia apa neagra. Am strans bine capacelul si am dat din nou la pompa. Dupa vre-o 300 de pompe a crescut presiunea in vasul de expansiune la unu. Am mai dat la pompa pana a ajuns la 1,5 bar. Am incarcat instalatia, am aerisit individual caloriferele de la cel mai apropiat pana la ultimul. I-am dat drumul centralei pe incalzire si apa calda. Acum merge de vre-o 10 minute si a crescut pana la 1,8 bar pe ceasul centralei. Sper sa se fi rezolvat. Multumesc pentrul raspunsuri. Precizez ca valva vasului este metalica, si nu pare sa aiba scapari de aer
                  Si te pregateai sa sari cu banii .....Urmareste cum merge si ....asteptam ! Daca e ok , bei o bere pt reparatie !
                  Instalatii verificari-revizii gaze

                  Comentariu

                  • iuliutz
                    Membru Marcant
                    • 11.nov.2007
                    • 457

                    #10
                    Nu numai ca beau eu, dar daca ajungeti prin Alba Iulia, bem impreuna o bere.
                    Sa sar cu banii....... Sper ca va referiti pentru sfaturi, nu pentru ca o sa ma lase centrala
                    "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
                    Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

                    Comentariu

                    • Mircea_G
                      Living Legend
                      • 14.ian.2007
                      • 12227

                      #11
                      Postat în original de iuliutz
                      Nu numai ca beau eu, dar daca ajungeti prin Alba Iulia, bem impreuna o bere.
                      Sa sar cu banii....... Sper ca va referiti pentru sfaturi, nu pentru ca o sa ma lase centrala
                      Nu ! era vorba ca va pregateati sa sariti cu banii pt reparatie ! Nu a fost cazul !
                      Instalatii verificari-revizii gaze

                      Comentariu

                      • iuliutz
                        Membru Marcant
                        • 11.nov.2007
                        • 457

                        #12
                        Da... sper sa fie rezolvata pe un termen lung si sa nu fie problema cu altceva...Ca o placa am schimbat deja la ea....(600 ron)
                        "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
                        Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

                        Comentariu

                        • iuliutz
                          Membru Marcant
                          • 11.nov.2007
                          • 457

                          #13
                          Din pacate nu s-a rezolvat problema mea. Am chemat un domn de la service. A desfacut-o si a curatat rugina din vasul de expansiune dar nici aceasta operatie nu a rezolvat. Mi-a spus ca e defect schimbatorul de caldura si trebuie inlocuit. Piesa costa 850 lei plus manopera.
                          Sarbatori fericite la toata lumea.
                          "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
                          Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

                          Comentariu

                          • movidium
                            Membru
                            • 08.mar.2006
                            • 268

                            #14
                            cumpara alta centrala frate!

                            Comentariu

                            • iuliutz
                              Membru Marcant
                              • 11.nov.2007
                              • 457

                              #15
                              am schimbat deja piesa. Pret total 910 lei
                              "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
                              Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

                              Comentariu

                              Procesare...