Centrala Immergas EOLO Star - probleme

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • baronclaudiu
    Incepator
    • 22.sep.2006
    • 14

    Centrala Immergas EOLO Star - probleme

    Salutare!
    Am o centrala Immergas EOLO Star, montata in 2003, nu are nici revizie facuta pana acum. Am filtre de impuritati si polifosfati la intrarea apei in centrala.
    De ceva vreme am constatat o scadere a debitului apei calde menajere. Nu am considerat ca fiind o problema. De 2 zile insa centrala nu mai functioneza, se aprinde un led rosu si, conform manualului, ar insemna BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Ce am facut pana acum: am verificat valva de gaz si pompa de apa care sunt curate si functioneaza foarte bine. Cand resetez centrala si o repornesc, aceasta incepe sa functioneze, se aprinde flacara in arzator, dar se opreste dupa 10 sec si da eraorea de mai sus. Deci, in momentul de fata, cam stau in frig.
    Va rog sa-mi spuneti care a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat. Cred ca nu conteaza prea tare tipul centralei. Sigur ca as putea schimba centrala cu totul, dar as vrea sa fie ultima solutie pe care s-o adopt.

    Numai bine!
  • crinaelena
    Living Legend
    • 11.sep.2007
    • 1596

    #2
    pot fi mai multe cauza...enumar citeva:
    1. presostat aer/fum....nu mai lucreaza cum trebuie tubulatura de aspirare-evacuare,sau legaturile la ventilator infundate,sau legatura la placa electronica intrerupta.
    2. vana da drumul la gaz,dar se intrerupe arderea....ionizarea nu functioneaza,o piesa din placa electronica(condensator) nu mai alimenteaza ionizarea...electrod ionizare murdar sau prost pozitionat
    3.tensiune slaba la retea,placa este insuficient alimentata.....si mai sint si altele....cheama un service autorizat.

    Comentariu

    • baronclaudiu
      Incepator
      • 22.sep.2006
      • 14

      #3
      Cand dau drumul la centrala, ea porneste fara prbleme, se invarte ventilatorul de evacuare si pompa de apa, porneste chiar focul in camera de ardere, dar toata chestia dureaza 10-15 sec dupa care se opreste focul si apare eroarea BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Mentionez ca centrala asta are camera de ardere etansa. Asta inseamna ca nu se poate desface pentru intretinere sau e doar etansa (inchisa bine)? Ma gandeam sa desfac putin camera de ardere si sa inspectez vizual componentele de acolo. As putea chiar sa masor condensatorul prin care se face ionizarea. Sunt inginer si ma mai pricep, dar in centrale nu m-am bagat pana acum.
      Am sunat la service, dar astia vin dupa cateva zile sau cine stie cand si eu stau prin frig pana atunci... Macar daca-s fi singur, dar am si familie...
      Cauzele enumerate sunt din experienta proprie sau le-ai gasit intr-o documentatie de specialitate ca as fi si eu curios de cateva detalii.

      Numai bine!

      Comentariu

      • crinaelena
        Living Legend
        • 11.sep.2007
        • 1596

        #4
        astea-s probleme intilnite practic,dar si cartile le pomenesc,ptr. ca si cei de la service se inspira de prin manuale...pina la urma orice centrala este conceputa/proiectata de cel care o fabrica.....manualele producatorilor sint un ghid f. bun si acopera majoritatea defectelor...chiar daca mai apar si unele necuprinse in manuale.
        camera etansa inseamna ca nu comunica direct cu mediul exterior....dar cu o surubelnita se desface usor....intai de toate opresti centrala din comutatorul pornit/oprit....apoi dai jos jacheta,pe urma mantaua din interior si capacul camerei de ardere....nu-ti baga nasul pe la cablaraie,poate tragi si intrerupi vreunul....poti scoata furtunasele,sufli in ele ,eventual le cureti...sint cele doua furtune transparente care pleaca de la ventilator...poti inainte de orice sa verifici si daca tubulatura nu are vreun dop de gheata....dar totusi cheama mai bine service-ul.
        daca e dus presostatul,ce faci...nu tot tre' sa vina cineva sa ti-l inlocuiasca ?
        sau placa electronica ?....nici macar cei de la service nu depaneaza placi,ci doar le inlocuiesc

        Comentariu

        • baronclaudiu
          Incepator
          • 22.sep.2006
          • 14

          #5
          M-am lamurit. Oricum acum vreo 2 ani am mai desfacut-o odata, imi curgea apa pe la o garnitura de la schimbatorul de caldura si am rezolvat fara probleme. Am sa incerc sa vad ce-i in camera de ardere si dupa aia am sa chem pe cineva de la service. Poate suna iresponsabil, dar de fiecare data am incercat sa rezolv singur problema prin documentare si experienta practica, decat sa platesc pe cineva pur si simplu. Desigur, nu am reusit de fiecare data...
          Solutii sunt de fiecare data, important e sa adoptam una cat mai eficienta...

          Numai bine!

          Comentariu

          • baronclaudiu
            Incepator
            • 22.sep.2006
            • 14

            #6
            Inca nu am ajuns acasa, dar s-ar putea sa fie de la simplu fapt ca nu e bagat stecherul corespunzator in priza: nul la nul si faza la faza. Intr-adevar acum ceva vreme am pus un UPS pe centrala si acum cateva zile m-am "jucat" pe la stecher...
            Daca e asta, va multumesc pentru sfaturi!

            Comentariu

            • termoadi
              Membru Marcant
              • 21.ian.2007
              • 980

              #7
              Asta imi aduce aminte de copilarie cand urmarind la tv cum se repara un fier de calcat am ras de mester cand l-am vazut ca incepe verificarea de la stecher....Dupa cateva saptamani sa defectat fierul din casa si mama ma rugat sa-l repar...am luat avant si.....dupa ce l am demontat tot am observat ca defect era ...stecherul.
              Asa si cu lipsa ionizarii.... cand aud de asa ceva intai intorc stecherul invers caci cineva se jura ca nu la intors ,avea chiar si semn pe el,si noroc ca pe casa scarii la usa respectivului am vazut urme de cablaj pe jos....cei de la electrica schimbasera contoarele si de aici si inversarea accidentala..
              O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

              Comentariu

              • baronclaudiu
                Incepator
                • 22.sep.2006
                • 14

                #8
                Multumesc foarte mult pentru sfaturi si raspunsuri rapide. Chiar daca rezolvarea a fost banala (introducerea corespunzatoare a stecherului in priza) recunosc ca am invatat mai multe intr-o zi cat am invatat intr-o viata intreaga, referitor la centrale termice evident.

                Numai bine!

                Comentariu

                • radu13
                  Incepator
                  • 11.ian.2014
                  • 4

                  #9
                  Centrala termica Immergas EOLO STAR functionalitate ciudata

                  Salutare,

                  Am o centrala Immergas EOLO STAR de ~8-9 luni, de 2-3 zile functioneaza destul de ciudat si nu incalzeste cum ar trebui:

                  Temperatura apei pentru incalzire este setata la 55 grade, centrala porneste aduce temperatura apei rapid la 55 de grade dupa case sta mult si bine cu temperatura apei la ~28-30 de grade si cand re-porneste merge ~20 de secunde pana ajunge apa la 55 de grade dupa care se opreste si iarasi sta mult si bine cu temperatura apei la ~28-30 de grade.

                  Este vreun defect sau trebuie sa schimb ceva la setari?

                  P.S. Am resetat-o, am schimbat tamperatura la apei 50, 55, 60 de grade si tot asa face, sta foarte putin la temperatura setata si nu reuseste sa incalzeasca casa.

                  Multumesc,
                  Radu

                  Comentariu

                  • Scifficus
                    Membru Marcant
                    • 23.iun.2013
                    • 857

                    #10
                    Răspuns la: Centrala termica Immergas EOLO STAR functionalitate ciudata

                    Pompa functioneaza? Se simte ceva caldura pe tur dupa pornire? Este instalat filtru Y pe retur? Caloriferele au robineti termostatati? Cat este presiunea in instalatia de incalzire?

                    Comentariu

                    • radu13
                      Incepator
                      • 11.ian.2014
                      • 4

                      #11
                      Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica Immergas EOLO STAR functionalitate ciudata

                      Pompa functioneaza.
                      Caldura se simte pe tur si in calorifere, caloriferele au toate termostat si se incalzesc cum ar trebui in perioada scurta de functionare a centralei la temperatura setata de ~50 grade.
                      Am filtru Y instalat.
                      Presiunea este de ~1,5 atmosfere.

                      multumesc

                      Comentariu

                      • radu13
                        Incepator
                        • 11.ian.2014
                        • 4

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica Immergas EOLO STAR functionalitate ciudata

                        problema rezolvata: filtru Y era semi-infundat.

                        Comentariu

                        • Scifficus
                          Membru Marcant
                          • 23.iun.2013
                          • 857

                          #13
                          Răspuns la: Centrala Immergas EOLO Star - probleme

                          O problema trebuia sa existe. No, bun ca ai gasit-o repede si nu era una mai nasoala.

                          Comentariu

                          • radu13
                            Incepator
                            • 11.ian.2014
                            • 4

                            #14
                            Răspuns la: Centrala Immergas EOLO Star - probleme

                            da am fost norocos de data asta , sper ca problema mea si rezolvarea sa mai fie de folos si la altii.

                            multumesc pentru tot Scifficu

                            Comentariu

                            • Bogdanos Eugen
                              Incepator
                              • 26.ian.2014
                              • 4

                              #15
                              Răspuns la: Centrala Immergas EOLO Star - probleme

                              Buna seara daca poate sa ma ajute cineva am o centrala Immergas EOLO Star 24 de 3 saptamani a scazut presiunea pe apa calda menajera , si de 2 zile creste temperatura apei menajere si ea este setata la minim adica 35 de grade , si i-am dat restart si se aude bolborosit in ea , si nu imi indica nimic pe ecran . De unde poate fii ? Si ce problema ar putea avea ?

                              Comentariu

                              Procesare...