Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Alegere Centrala Termica

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

    Postat în original de pumpucea Vezi post
    - zidurile sunt din caramida Porotherm de 30 cm grosime
    - termoizolatia va fi executata din polistiren expandat de 10 cm (inca nu exista)
    - pardoseala va fi izolata cu polistiren extrudat de 4 cm, apoi parchet melaminat de 12 mm (inca nu exista)
    - tavanul de la mansarda va avea o izolatie isover de minim 20 cm de vata minerala (s-ar putea sa o fac de 30 cm); la fel intre capriori
    - cu ferestrele si usile sunt inca in cercetari (ce marca o sa fie), nu exista in momentul de fata, iar golurile utile au urmatoarea suprafata:
    - parter - camera intrare (4 x 3 m): 2 geamuri = 1.6 mp total
    3 usi = 7.6 mp total
    - living (7.3 x 4 m): 2 geamuri = 6 mp total
    1 usa = 3 mp
    - bucatarie (4.3 x 4 m): 1 geam = 2.5 mp
    2 usi = 3.6 mp total
    - camara (4 x 2 m): 1 geam = 0.5 mp
    - baie (3 x 3 m): 1 usa = 1.7 mp
    1 geam = 0.4 mp
    - casa scarii: 1 geam = 2.4 mp
    - garajul (6 x 3 m) nu conteaza fiindca nu voi pune calorifer
    - mansarda - dormitor 1 (4 x 3 m): 2 usi = 3.8 mp total
    1 geam = 1.7 mp
    - dormitor 2 (6.15 x 3 m): 1 usa = 2 mp
    1 geam = 2.1 mp
    - dormitor 3 (6.4 x 4 m): 1 usa = 1.9 mp
    1 geam =2.3 mp
    - dressing (7.6 x 2.2 m): 1 geam de mansarda = 0.8 mp
    1 usa = 1.9 mp
    - baie (3 x 3 m): 1 geam de mansarda = 0.8 mp
    1 usa = 1.9 mp
    - repet, inaltimea la parter este 2.55 m, iar la etaj 2.65 m(in cel mai inalt punct, dat fiind ca peretii exteriori ai mansardei au 1.6 m pana la cosoroaba)

    Revin cu intrebarea mea: ma poate ajuta cineva cu alegerea CT prin condensare si cu dimensionarea caloriferelor?

    Comentariu


    • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

      Postat în original de cristystoica Vezi post
      Pai care ar fi dimensiunea caloriferelor pe camere Daca spuneti ca sunt mici
      ( Cel putin ) dublu , ca puteri .
      Si din nimicuri poti face ceva bun .

      Comentariu


      • Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

        Postat în original de pumpucea Vezi post
        Revin cu intrebarea mea: ma poate ajuta cineva cu alegerea CT prin condensare si cu dimensionarea caloriferelor?
        Apelati la un proiectant de instalatii termice . Asa veti avea garantia unui sistem bine dimensionat pt casa dvs . Aveti destul timp intru-cat nu aveti usi ferestre , nici termoizolatia terminata ( sa se stie cu exactitate grosimea /tipul de termoizolatie ) , altfel scriem povesti care pot sa nu corespunda cu realitatea si atunci pe cine trageti la raspundere daca nu e bine ?
        Un proiect de instalatie costa dar eu zic ca merita .
        Si din nimicuri poti face ceva bun .

        Comentariu


        • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

          Postat în original de coby Vezi post
          ( Cel putin ) dublu , ca puteri .
          Deci programul asta nu e bun?
          Fișiere atașate

          Comentariu


          • Răspuns la: Alegere Centrala Termica

            E prea mic atasamentul ca sa disting ceva ; dar daca asa v-a rezultat atunci nu este bun .
            Adunati puterea caloriferelor si vedeti daca rezulta puterea centralei ?! Ar rezulta un necesar termic de aprox 12-13 kw , cu restul pana la 35 kw , ce faceti ?? Bomba ...
            Ultima editare de coby; 03.ian.2016, 20:33.
            Si din nimicuri poti face ceva bun .

            Comentariu


            • Răspuns la: Alegere Centrala Termica

              Postat în original de coby Vezi post
              E prea mic atasamentul ca sa disting ceva ; dar daca asa v-a rezultat atunci nu este bun .
              Adunati puterea caloriferelor si vedeti daca rezulta puterea centralei ?! Ar rezulta un necesar termic de aprox 12-13 kw , cu restul pana la 35 kw , ce faceti ?? Bomba ...
              Restul sus unde este mansarda care este identica cu parterul
              Fișiere atașate
              Ultima editare de cristystoica; 03.ian.2016, 20:54.

              Comentariu


              • Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                Postat în original de cristystoica Vezi post
                Restul sus unde este mansarda care este identica cu parterul
                Faceti cum doriti , eu v am spus parerea mea . Caloriferele sunt subdimensionate grav . Tinand cont ca nu veti folosi centrala cu temperatura pe tur de 100 de grade , caloriferele ar trebui sa fie mult mai mari , ca la un randament de 70 % sa poata sa faca fata . Ma opresc aici si va doresc bafta !
                Si din nimicuri poti face ceva bun .

                Comentariu


                • Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                  Postat în original de coby Vezi post
                  E prea mic atasamentul ca sa disting ceva ; dar daca asa v-a rezultat atunci nu este bun .
                  Adunati puterea caloriferelor si vedeti daca rezulta puterea centralei ?! Ar rezulta un necesar termic de aprox 12-13 kw , cu restul pana la 35 kw , ce faceti ?? Bomba ...
                  Postat în original de cristystoica Vezi post
                  Restul sus unde este mansarda care este identica cu parterul
                  35kw - 13kw-13kw =9kw
                  Acum este 60% randament.
                  Fara pierderi.
                  Daca se adauga un 10% pierderi, ramane un surplus de putere de cca 5,5 Kw, unde este bomba de care spuneti dvs?
                  Ultima editare de intransingentul; 04.ian.2016, 08:15.
                  De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                    Postat în original de intransingentul Vezi post
                    35kw - 13kw-13kw =9kw
                    Acum este 60% randament.
                    Fara pierderi.
                    Daca se adauga un 10% pierderi, ramane un surplus de putere de cca 5,5 Kw, unde este bomba de care spuneti dvs?
                    Daca citeati cu atentie topicul de la inceput ati fi vazut ca " mansarda " va fi " candva " si ea amenajata si pana una alta se va folosi doar parterul ..
                    Si din nimicuri poti face ceva bun .

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                      Postat în original de coby Vezi post
                      Daca citeati cu atentie topicul de la inceput ati fi vazut ca " mansarda " va fi " candva " si ea amenajata si pana una alta se va folosi doar parterul ..
                      Si ce daca?
                      Parterul, este bine pt inceput,doar nu credeti ca trebuie sa cumpere centrale sparat.
                      De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                        Postat în original de intransingentul Vezi post
                        Si ce daca?
                        Parterul, este bine pt inceput,doar nu credeti ca trebuie sa cumpere centrale sparat.
                        Deci dupa dvs daca in primul an foloseste centrala de 35kw cu o instalatie parter subdimensionata grav , nu va avea probleme de supraincalzire ? Mi ar place tare mult sa i dati o asigurare in scris cu ipoteca pe casa dvs daca se intampla ceva , o faceti ? Sau doar scrieti sa mariti nr de posturi din plictiseala ?
                        Daca dati un sfat , macar sa fie pertinent ( ca si cum ar fi pt dvs ) .
                        O intrebare la dvs ca sunteti " mare " specialist : daca centrala functioneaza la temperatura joasa ( ca sa nu distruga instalatia de calorifere subdimensionate si sa nu faca bum daca lucreaza in regimul normal 80-90 grade AT ) ce fenomen se intampla in centrala ( daunator ) ?
                        Ultima editare de coby; 04.ian.2016, 13:34.
                        Si din nimicuri poti face ceva bun .

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                          Nu este nimic periculos (doar daca nu se respecta anumite anumite cerinte obligatorii),nu se pune problema asa.
                          Folosim 12 Kw pt incalzire ,5-6 kw pt ACM, restul ii inmagazinam intrun puffer de 1000 litri.
                          Daca centrala functioneaza 5 ore cu o incarcare, avem posibilitatea sa incalzim casa, sa facem ACM, sa incarcam puferul, care va elibera AT dupa oprirea centralei.
                          Iata ca acea bomba de care dumneata spui nu exista.
                          In momentul in care va fi gata mansarda,situatia va fi un pic diferita, poate vor fi nevoie de doua incarcari ale centralei pt a face si inmagazinarea in puffer.
                          La ora actuala poate incalzi cu o singura incarcare,desi nimeni nu este obligat sa incarce pana la maxim cazanul.
                          Se pot incarca si mai putine lemne pt o durata de functionare mai mica.
                          Daca doresti citeste aici
                          De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                            Va dati seama ca spuneti aiureli ? In situatia in care functioneaza numai parterul este nevoie obligatoriu de puffer ( la ce calorifere slabute sunt ) . Nu mai zic de diferentele de temperatura pe dura celor " 5 ore " de functionare ( din explicatiile dvs ) . La temperaturi joase cazanul face condens acid , la temperatura normala de lucru nu va face fata instalatia parterului in configuratia actuala, deci cum e mai bine ?
                            Revenind : @ cristystoica faceti cum vreti dvs dar inainte de a face ceva , vorbiti cu o persoana autorizata la fata locului .
                            Si din nimicuri poti face ceva bun .

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                              Postat în original de intransingentul Vezi post
                              Folosim 12 Kw pt incalzire ,5-6 kw pt ACM, restul ii inmagazinam intrun puffer de 1000 litri.
                              Daca centrala functioneaza 5 ore cu o incarcare, avem posibilitatea sa incalzim casa, sa facem ACM, sa incarcam puferul, care va elibera AT dupa oprirea centralei.
                              Toate astea sunt posibile la un regim normal si constant al cazanului.
                              Sa va traduc:
                              Foarte simplu, prima oara vor intra caloriferele in regim normal de temperatura, a doua oara boilerul se va incarca, restul de putere va fi directionat catre puffer.
                              12 x 5 = 60kw Consum calorifere
                              5 x 6 = 30 kw Consum Boiler
                              5 x 16 = 80 kw Consum Puffer
                              Total 170kw

                              5 x 35 =175kw Putere maxima Cazan.
                              Puneti dvs pierderile si vedeti carei bomba sau buba.
                              Dar de, ce sa facem, il stiti pe Toma necredinciosul?
                              Priviti in oglinda.
                              De ce radem de greselile altora? Pentru ca nu sunt ale noastre.

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Alegere Centrala Termica

                                Postat în original de intransingentul Vezi post
                                Toate astea sunt posibile la un regim normal si constant al cazanului.
                                Sa va traduc:
                                Foarte simplu, prima oara vor intra caloriferele in regim normal de temperatura, a doua oara boilerul se va incarca, restul de putere va fi directionat catre puffer.
                                12 x 5 = 60kw Consum calorifere
                                5 x 6 = 30 kw Consum Boiler
                                5 x 16 = 80 kw Consum Puffer
                                Total 170kw

                                5 x 35 =175kw Putere maxima Cazan.
                                Ce multi kw ... ma scuzati domnule expert instalator , ma retrag ca sunt prea mic .
                                Si din nimicuri poti face ceva bun .

                                Comentariu

                                Procesare...
                                X
                                sigla BRAT