Probleme Centrala Termica

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • ssilvviu
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Nu, dar nu vad de ce ar fi de la vas.
    Scot apa din ea pana la 0.5 bari, iar pana dimineata ajunge la 2 bari.

    Lasă un comentariu:


  • elixir
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    ai verificat vasul de expansiune?

    Lasă un comentariu:


  • ssilvviu
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Am o problema cu o centrala Buderus Logamax U042.
    De cateva zile tot creste presiunea in instalatie.
    Azi am demontat robinetul de umplere instalatie si vad ca etanseaza bine.
    Din ce observ pare a fi schimbatorul de caldura cu probleme, desi din imaginile cu acest schimbator de pe net nu pare a putea ajunge apa in instalatia de incalzire a caloriferelor.
    Poate ati avut de a face cu aceasta problema sa imi dati o idee.

    Intre timp am desfacut cotetul.

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171219_223510.jpg 
Afișări:	1583 
Mărime:	288,9 KB 
ID:	629323 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171219_223426.jpg 
Afișări:	1508 
Mărime:	285,6 KB 
ID:	629324 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171219_223434.jpg 
Afișări:	1511 
Mărime:	278,9 KB 
ID:	629325

    Lasă un comentariu:


  • Florin78
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Postat în original de Specialistul MC
    Trebuie sa reglati lungimea lantului dintre usa si regulatorul termostatic de tiraj.
    Fixati regulatorul pe 50 grade si ridicati temperatura in cazan pana apa ajunge la 50 grade. Din reglarea surubului de la regulatorul termostatic si din ajustarea lungimii lantului faceti in asa fel incat usita sa fie inchisa insa lantul sa fie intins. Fixati regulatorul pe 60 grade si observati daca, dupa ce apa din cazan ajunge la 60 grade, usa de tiraj se inchide, daca nu faceti ajustarile necesare. Lasati ca apa sa se raceasca pana scade la 50 grade si vedeti daca usita se deschide.
    Din reglari repetate o sa ajungeti ca regulatorul sa inchida usita la temperatura setata si sa deschida usita cand scade temperatura.
    Daca regulatorul de tiraj nu ridica si coboara acel brat unde se fixeaza lantul inseamna ca este defect si trebuie schimbat urgent.
    Multumesc pentru raspuns.
    Din gresala am postat de 2 ori.
    Am reusit sa i dau de cap cat de cat cu reglajul, insa la 60 de grade ultimul calorifer nu se incalzeste suficient.
    As vrea sa reglez la 80 grade sa functioneze.
    Am montat un regulator pentru pompe Ecokom 200T de la ferroli, care a venit setat cu temepreatura de functionare 70 de grade, iar pornirea si oprirea pompei se face dupa un interval de 2 grade.
    Nu pot modifica acesti parametri, pentru a ridica temperatura de functionare mla 80 grade si pentru a mari intervalul de functionare al pompei.

    Lasă un comentariu:


  • SpecialistulMC
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Postat în original de Florin78
    Am pus în funcțiune un ferroli sfl5.și nu reușesc sa i dau de cap cu regulatorul de tiraj. Acesta funcționează automat? La mine trebuie sa l rotesc manual.
    Ati citit mesajul anterior ?

    Lasă un comentariu:


  • Florin78
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Am pus în funcțiune un ferroli sfl5.și nu reușesc sa i dau de cap cu regulatorul de tiraj. Acesta funcționează automat? La mine trebuie sa l rotesc manual.

    Lasă un comentariu:


  • SpecialistulMC
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Trebuie sa reglati lungimea lantului dintre usa si regulatorul termostatic de tiraj.
    Fixati regulatorul pe 50 grade si ridicati temperatura in cazan pana apa ajunge la 50 grade. Din reglarea surubului de la regulatorul termostatic si din ajustarea lungimii lantului faceti in asa fel incat usita sa fie inchisa insa lantul sa fie intins. Fixati regulatorul pe 60 grade si observati daca, dupa ce apa din cazan ajunge la 60 grade, usa de tiraj se inchide, daca nu faceti ajustarile necesare. Lasati ca apa sa se raceasca pana scade la 50 grade si vedeti daca usita se deschide.
    Din reglari repetate o sa ajungeti ca regulatorul sa inchida usita la temperatura setata si sa deschida usita cand scade temperatura.
    Daca regulatorul de tiraj nu ridica si coboara acel brat unde se fixeaza lantul inseamna ca este defect si trebuie schimbat urgent.
    Ultima editare de SpecialistulMC; 25.nov.2017, 10:13.

    Lasă un comentariu:


  • Florin78
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Am pus în funcțiune un ferroli sfl5. Nu reușesc sa i dau de cap cu regulatorul de tiraj. Acesta funcționează automat? La mine îl.rotesc manual pentru a avea tiraj. Nu ar trebui sa închidă și sa deschidă usita pe măsură ce creste temperatura pana la cea setata iar apoi sa deschidă când scade? Câteva sfaturi ar fi binevenite. Mulțumesc

    Lasă un comentariu:


  • leand
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Buna ziua

    -am si eu o problema la centrala vitopend WH1D 24 KW ,pe partea de incalzire .
    problema apare cand temperatura agentului ajunge cam pe la 60 de grade se mareste flacra la arzator sise aude un anume suierat(fluierat) care se aude si in radiatoare (este destul de suparator mai ales noaptea ) .
    -pe partea de preparare apa calda nu se aude . mentionez ca serpentina si schimbatorul au fost spalate(tratate) contra depunerii dar sunetul a ramas.
    daca ma poate ajuta cineva sau daca ati mai intampinat astfel de probleme ? Va Multumesc !

    Lasă un comentariu:


  • yogi72cj
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    buna.am o centrala feroli econcept 25a si o folosesc de vreo 2 ani.in documentatie spune ca se regleaza singura intre 8kw si 25kw.am o casa de 200m2 dar e locuit decat etajul si resul caloriferelor au robineti termostatati reglati pe 15'.cele 3 dormitoare au caloriferele pornite la maxim.am uramtoarea problema:termostatul comanda centrala care merge sa zicem 30 minute cu agentul termic reglat pe 60' si la flacara unde am 3 liniute merge cu o singura liniuta.apoi brusc fara sa intervin eu pe instalatie trece flacara pe 3 liniute si creste temperatura pana la 70-80'.de unde stia ea ce putere are nevoie?face o diferenta intre tur si retur?sau daca nu reuseste decupleaza termostatul in 30 min trece singura pe puterea maxima?are ceva reglaje de putere in meniu?multumesc

    Lasă un comentariu:


  • Sclipici
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Am o central de aproape 2 ani, Ariston Genus Evo.
    Aseara am descoperit ca picura, in stanga, spate, opus supapei de sigutanta (cea rosie).
    Am pipait (nu este un acces usor), si am descoperit in dop asigurat cu o clema. Am oprit centrala, am deconectat-o, am inchis robinetii, am scos acel dop dupa ce am scos clema.
    Acel dop din plastic, partial distrus la exterior, are in mijloc un perete foarte subtire (7-8 mm diametru, 1 mm grosime) care la randul lui avea 3 orificii de cate 1 mm in mijloc si pe acolo picura, scazand , in timp, presiunea. Odata ce presiunea scadea sub un prag minim, centrala afisa pe ecran un avertisment si nici nu mai functiona.
    Tot caut sa cumpar acel dop si nu-l gasesc ...
    Intre timp, am dat jos acel perete subtire din mijlocul dopului, pus taiat la dimensiune un dop de pluta, l-am fixat si am montatdopul la locul lui. Acum mai picura foarte putin/rar pentru ca dopul original este destul de "mancat si canalul unde intra clema de siguranta este partial distrus.
    Caut sa cumpar doua-trei dopuri originale (am acelasi tip de centrala in 2 apartamente), schimbarea acelor dopuri nu dureaza mai mult de cateva minute. In caz in care nu gasesc dopurile, cred ca voi confectiona la strung, din polipropilena, acele dopuri, cu un canal pentru oringul de etansare si un canal pentru clema de siguranta....
    Aveti idee de unde pot cumpara dopurile ?
    Tot caut pe net ...degeaba pana acum...

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20171001_202805.jpg 
Afișări:	2094 
Mărime:	296,5 KB 
ID:	629022
    Ultima editare de Sclipici; 02.oct.2017, 09:08.

    Lasă un comentariu:


  • costy1
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    M-am gandit ca centrala fiind un model din 2008 -Romstal-Solar 24kw, nu mai sunt de folos nimanui acele poze.

    Lasă un comentariu:


  • coby
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Daca faceai si niste poze era brici ; bine ca ai rezolvat problema !

    Lasă un comentariu:


  • costy1
    a răspuns
    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Salut,
    Am si eu o centrala Solar de 24kw, achizitionata in urma cu 10 ani de la Romstal. Nu au fost facute interventii la ea, nu au fost inlocuite piese/componente in aceasta perioada.
    De curand, nu vrea sa mai porneasca pentru apa calda si intra in avarie. In schimb, daca dau drumul la caldura apoi pornesc apa calda, atunci merge ! Am vazut cateva filmulete pe youtube dar si alte pareri postate in diverse site-uri, cum ca schimbatorul este cauza si ca acesta trebuie curatat . Am chemat un "specialist" care mi-a recomandat schimbarea placii electronice care costa undeva la 600 lei. Insa, nu am incredere ca este de acolo. Mai repede as merge pe varianta unui sensor care trebuie curatat .... sau chiar la filtrele aflate pe tevile ce duc la centrala si care nu cred ca au fost curatate la revizii.

    Voi ce credeti ca ar putea fi ?

    Revin cu rezolvarea !
    La vana cu trei cai , este o membrana cu un axa pe mijloc. La deschiderea robinetului pentru apa calda, presiunea apei impinge axul central spre un contactor ! Acel contactor are o lamela subtire care la randul ei impinge un ax care inchide circuitul electric al impulsului ce da scanteie la gaze. Acea lamela era foarte putin indoita si nu mai putea sa inchida circuitul. Nu am facut decat sa indoi putin lamela si acum central merge perfect .
    Inainte de a remedia defectiunea, am chemat o firma pentru constatare si mi-a recomandat "calduros" schimbarea centralei pe motiv ca membrana din vana cu trei cai este rupta si inlocuirea vanei cu totul costa prea mult ! Verificand spusele omului dupa ce a plecat, am constatat ca membrana merge perfect si asa am ajuns sa deduc unde este problema si sa repar centrala.
    Numai bine !

    Lasă un comentariu:


  • Mircea_G
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Postat în original de cata_melc
    Salut,
    ..... Daca achizitionez o centrala care incalzeste si face si ACM, pot sa o leg la boiler ? Sau cumpar o centrala care doar incalzeste dar are posibilitatea (are kitul necesar) de a se conecta la un boiler extern.
    Daca vrei boiler de 200l , mai bine ia o centrala care merge doar cu incalzire . Instalatia este foarte simpla .

    Lasă un comentariu: