Probleme Centrala Termica

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Mutica
    Incepator
    • 26.mar.2012
    • 5

    Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    Postat în original de Consultant climatizare
    Probabil este de la vana cu 3 cai.

    Puteti fii un pic mai explicit, cand spuneti vana cu 3 cai va referiti ca este infundata, defecta mecanic, electric? Mentionez, ca atat timp cat centrala este comutata pe caldura, nu am apa calda (asa cum este si normal). Dar daca comut centrala pe calorifere si merge cateva minute iar apoi comut pe apa calda, porneste sistemul de incalzire al apei calde din prima... Multumesc!
    Ultima editare de Mutica; 06.apr.2015, 13:49.

    Comentariu

    • Consultant climatizare
      Moderator
      • 17.oct.2007
      • 3640

      Răspuns la: Probleme Centrala Termica

      Trebuie sa aveti si apa calda atunci cand centrala este setata pe incalzire, centralele murale functioneaza cu prioritate pe apa calda.

      Comentariu

      • teodoros
        Incepator
        • 16.apr.2015
        • 1

        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

        buna seara,
        am o centrala Heat Line cu revizia la zi arata avarie prin lipsa presiune gaz filtrele sunt curate inclusiv cel din regulatorul de gaz, a pornit dar la 2 zile a reaparut problema adica semnalizarea de avarie gaz si nu porneste.Care ar putea fi problema?
        Multumesc pentru raspuns!

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3640

          Răspuns la: Probleme Centrala Termica

          Presiunea la gaz ati verificat-o ?

          Comentariu

          • berceni
            Incepator
            • 22.apr.2015
            • 4

            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

            Va salut.
            Am si eu o problema cu centrala termica de ceva vreme. Este vorba de o viesman vitopend 100 de 24kw.

            Problema este urmatoarea: cand folosesc apa calda imi creste presiunea in instalatia de caldura la 3 bari si sunt obligat sa dau apa afara si ca rezultat imi prinde are pe undeva si nici caloriferele nu se incalzesc decat jumatate.

            Ce credeti ca are?

            Mentionez ca am chemat 2 meserisi si au constatat ca totul este in regula si m-au lasat cum au venit, tot cu centrala defecta.

            Multumesc anticipat de ajutor.

            Comentariu

            • coby
              Living legend
              • 21.feb.2012
              • 6667

              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

              Ar putea fi defecta vana cu 3 cai .
              Si din nimicuri poti face ceva bun .

              Comentariu

              • berceni
                Incepator
                • 22.apr.2015
                • 4

                Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                Si cum pot verifica daca este defecta?
                Vad ca este in jur de 400 piesa si nu m-as arunca sa o iau decat daca stiu ca e dusa.

                Comentariu

                • berceni
                  Incepator
                  • 22.apr.2015
                  • 4

                  Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                  ???
                  Nimeni?

                  Comentariu

                  • danoane
                    Incepator
                    • 29.oct.2012
                    • 2

                    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                    buna! am si eu o întrebare. urmează să face o instalaţie de încălzire cu cazanul într-o cameră separată de casă urmând să trec cu ţevile prin pămant vre-o doi metri până la casă. boilerul va fi langă cazan. Cum să procedez să oblig turul să meargă în instalaţe spre casă având în vedere că tot timpul va tinde să meargă te traseul mai mic adică spre boiler. este suficientă o vană cu trei căi sau am nevoie de un alt dispozitiv mai coplicat? mentionez că boilerul va avea pompă separat acţionată de un termostat.

                    Comentariu

                    • coby
                      Living legend
                      • 21.feb.2012
                      • 6667

                      Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                      Turul si returul sunt doar cate unul din care pleaca/ vine AT in instalatie , din tur se leaga serpentina din boiler exact ca si un calorifer ( daca la asta va referiti ca nu prea se intelege ) . Tur/retur diametru mai mare , fata de legaturile la boiler/ calorifere .
                      Si din nimicuri poti face ceva bun .

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3640

                        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                        Postat în original de berceni
                        ???
                        Nimeni?
                        Daca nu sunteti de specialitate nu prea puteti, pentru a nu face ceva gresit va sfatuiesc sa chemati pe cineva de la un service autorizat.

                        Comentariu

                        • Consultant climatizare
                          Moderator
                          • 17.oct.2007
                          • 3640

                          Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                          Postat în original de danoane
                          buna! am si eu o întrebare. urmează să face o instalaţie de încălzire cu cazanul într-o cameră separată de casă urmând să trec cu ţevile prin pămant vre-o doi metri până la casă. boilerul va fi langă cazan. Cum să procedez să oblig turul să meargă în instalaţe spre casă având în vedere că tot timpul va tinde să meargă te traseul mai mic adică spre boiler. este suficientă o vană cu trei căi sau am nevoie de un alt dispozitiv mai coplicat? mentionez că boilerul va avea pompă separat acţionată de un termostat.
                          Nu prea se intelege ce vreti sa faceti, va rog sa detaliati.

                          Comentariu

                          • danoane
                            Incepator
                            • 29.oct.2012
                            • 2

                            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	schema legatura.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	10,2 KB 
ID:	621435

                            ceva in genul urmează să fie instalaţia. ingrijorarea mea este că datorită acelui bypas prin pământ de la o clădire la cealaltă, agentul termic va tinde să se rotească doar pe boiler. Intrebarea mea era dacă o vană reglabilă cu trei căi rezolvă problema sau chiar simpla dimensionare mai redusă a racordării la boiler ar ajuta? În situaţia arătată, deşi intenţionez să pun pompă pe boiler, mă tem că agentul termic va tinde să circule spre boiler şi când pompa de pe boiler va fi oprită şi să-mi răcească apa din boier când scade temperatura în cazan.

                            Comentariu

                            • berceni
                              Incepator
                              • 22.apr.2015
                              • 4

                              Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                              Postat în original de Consultant climatizare
                              Daca nu sunteti de specialitate nu prea puteti, pentru a nu face ceva gresit va sfatuiesc sa chemati pe cineva de la un service autorizat.
                              Oricum cineva autorizat va face verificarea, dar vreau sa stiu cum se face.
                              V-am spus ca au venit deja la o constatare si mi-au zis ca totul functioneaza perfect...

                              Comentariu

                              • gmtiby
                                Living legend
                                • 24.oct.2008
                                • 1041

                                Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                                Salut,
                                O intrebare am si eu , la garsoniera mamei (bloc nou, dezvoltator super ok, din toate punctelede vedere), la montarea centralei pe PPR, au pus decat decat filtre pe alimentarea cu apa a centralei cat si pe returul de la calorifere, si ATAT, filtrul anticalcar (acel filtru magnetic) nu l-au montat, iar spatiul de montaj al acestui filtru este foarte mic. Credeti ca ar afecta centrala foarte mult , lipsa acestui filtru ?

                                Multumesc