Probleme Centrala Termica

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • al3xisos
    Incepator
    • 21.feb.2013
    • 23

    Răspuns la: Probleme Centrala Termica

    A schimbat careva rulmentii la ventilarorul centralei milenium acv?

    Comentariu

    • al3xisos
      Incepator
      • 21.feb.2013
      • 23

      Răspuns la: Probleme Centrala Termica

      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Screenshot_20180331-041537.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	8,3 KB 
ID:	629779
      Asa arata ventilatorul. Ma intereseaza daca este o operatie de dificultate medie sau mare

      Comentariu

      • serbo
        Incepator
        • 02.aug.2007
        • 11

        Răspuns la: Probleme Centrala Termica

        Buna ziua!

        De 2 luni detin o centrala Ariston Genus One de 30 kw si tot de atunci am si o nedumerire pe care nu am reusit sa o rezolv nici cu specialistul de la service.
        Dupa ce folosesc apa rece, in centrala se aude acel zgomot specific pornirii iar pe afisaj apare semnul de robinet in patratel si ACM dar fara a porni flacara. Flacara porneste, firesc, doar atunci cand este cerere de apa calda. In acelasi timp, se vede pe afisaj si o fluctuatie a presiunii apei.

        Acest comportament, nu stiu cat de inteligibil povestit, este normal? Centrala face un reglaj al presiunii in instalatie atunci cand se consuma apa rece?
        Multumesc!

        Comentariu

        • calinesq91
          Incepator
          • 22.ian.2018
          • 58

          Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

          Problema cred ca e de la instalatie nu de la centrala, centrala cred ca e prea sensibila, cand inchideti brusc robinetul de apa rece sa creeaza o contrapresiune care impinge in circuitul de apa calda cauzand pornirea centralei, se numeste lovitura de ciocan. Acest fenomen apare si cand inchideti robinetul de apa rece incet gradual, sau numai cand il inchideti brusc? Daca nu apare cand inchideti gradual robinetul de apa rece e clar, problema se poate rezolva cu o supapa de sens.

          Comentariu

          • serbo
            Incepator
            • 02.aug.2007
            • 11

            Răspuns la: Probleme Centrala Termica

            Am incercat sa inchid apa rece mai lent si face la fel dar zgomotul centralei este mult redus ca intensitate, doar un bazait usor, fata de momentul cand inchid brusc. O supapa de sens ar putea elimina posibilitatea acestei contrapresiuni? Macar sa elimin o posibila cauza. Situatia asta ar putea afecta centrala?

            Comentariu

            • Adost
              Incepator
              • 04.aug.2018
              • 1

              Răspuns la: Răspuns la: Probleme Centrala Termica

              Postat în original de serbo
              Buna ziua!

              De 2 luni detin o centrala Ariston Genus One de 30 kw si tot de atunci am si o nedumerire pe care nu am reusit sa o rezolv nici cu specialistul de la service.
              Dupa ce folosesc apa rece, in centrala se aude acel zgomot specific pornirii iar pe afisaj apare semnul de robinet in patratel si ACM dar fara a porni flacara. Flacara porneste, firesc, doar atunci cand este cerere de apa calda. In acelasi timp, se vede pe afisaj si o fluctuatie a presiunii apei.

              Acest comportament, nu stiu cat de inteligibil povestit, este normal? Centrala face un reglaj al presiunii in instalatie atunci cand se consuma apa rece?
              Multumesc!
              Problema asta o am si eu la Vitodens 100, dar pompa centralei porneste cand dau drumul la apa rece indiferent cat de lent deschid robinetul), nu cand opresc. Mentionez ca sursa apei e un foraj si folosesc o pompa (hidrofor). Manometrul pompei de foraj indica 4 bari. Am incercat sa gasesc in manual presiunea recomandata de intrare a apei in centrala dar nu am gasit. Cel ce a pus centrala in functiune m-a asigurat ca nu e problematic pt centrala dar nu sunt sigur.
              Exista ceva solutii pt asta?

              Comentariu

              • tymotyman
                Membru Marcant
                • 01.nov.2009
                • 572

                Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                Buna seara! Dețin un ariston clas evo 24 kw. Si de când am montat o am probleme cu fluctuația temperaturii la apa calda dus,e normal? Stau la 4 ma gendesc ca este de la debit. De asemenea tot când folosesc apa calda din când in când bubuie cand pornește arderea. Menționez ca coșul e mai lung ,are vreo 2 m

                Comentariu

                • sas22
                  Incepator
                  • 27.sep.2018
                  • 1

                  Răspuns la: Probleme Centrala Termica

                  Salutare,
                  Detin o centrala termica Viessmann Vitopend 100 , cred ca primul model deoarece o am din 1999. (https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/dHYAAOSwBdRbaEze/$_72.JPG)
                  De anul trecut am niste fluctuatii groaznice pe partea de presiune, cand e in modul standby presiunea este sub 1, dar cand pronesc caldura ajunge la 2,5-2,7. Insa si-asa a functionat ok pana acum cateva luni cand refuza sa mai porneasca din prima (fie apa, fie caldura).
                  1)Am auzit ca pentru presiune ar fi vasul de expansiune devina, este adevarat? Mai sunt si alte chestii care afecteaza aceasta presiune?
                  2)Acum centrala porneste 2 secunde apoi se opreste,si tot asa pana o ia...cam de 3-4 ori face faza asta apoi porneste si functioneaza normal cat timp tin apa sa curga (gen daca mai trebuie incalzita apa iar apa curge continuu si centrala porneste din prima). Am auzit ca posibil sa fie senzorul ntc din circuitul acm, mai sunt si alte defecte specifice la acest model?
                  Astept raspunsuri cat mai exacte, vine frigul.
                  Multumesc.
                  Ultima editare de sas22; 27.sep.2018, 16:56.

                  Comentariu

                  • Tartacuta
                    Incepator
                    • 02.nov.2018
                    • 1

                    Salut ! Am cumparat o centrala Motan fara condensatie, trebuie insa sa inalt insa cosul cu 30 cm, la plecarea din centrala, adica plecarea sa fie pe verticala, 30 cm si apoi sa urmeze cotul si cosul orizontal, am gasit cot la 90 pentru prelungire, piesa verticala insa nu prea vad.. multumesc !

                    Comentariu

                    • Seni
                      Living Legend
                      • 05.mar.2006
                      • 3481

                      Cos la 30 cm nu gasesti, tai din unul de 1 m.

                      Comentariu

                      • Costi75
                        Incepator
                        • 04.nov.2015
                        • 7

                        Buna seara .
                        De curand am 'scapat ' de incalzirea cu o centrala Wiessmann cu gazeificare pe lemne si am ajuns la o central Wiessmann vitopend 100 30 kw pe gaze din 2007 .
                        Problema cu care ma confrunt si va cer sfatul este urmatoarea :
                        - setez o temperature cca 5 din 6 gradatii , porneste centrala , ajunge la temperatura cca 40-45 grade , se opreste centrala si sta vreo 4 min timp in care pompa raceste apa pana la vreo 20 grade , porneste centrala iar cca 2 min ajunge la temperatura , sta 5 min .....si tot asa .
                        Rugamintea mea este : nu stie careva cum as putea miscora acest timp in care focul este oprit ?
                        Am descoperit ca daca dacau acm la max apoi min centrala functioneaza la temperatura max neintrerupt si astfel ridic mai repede temperatura in casa , opresc curentul repornesc si ajung de unde am plecat .
                        Mutat recent si cam fara buget nu as dori sa schimb centrala si ma gandesc cu groaza ca atunci cand vor fi multe grade cu minus afara cum ma descurc .
                        Multumesc anticipat

                        Comentariu

                        • Isabela M
                          Incepator
                          • 05.feb.2019
                          • 1

                          Buna seara.am și eu o problema cu centrala termica . Imi cer scuze pt ora târzie! Am o centrala termica protherm 9 kw pt un apartament cu 2 camere. Am 3 calorifer, scarita de la baie si incalzire in pardoseala in bucatarie. Din pacate in oras nu avem gaz, pana acum am avut o centrala pe lemne dar dupa aproximativ 14 ani a cedat de la coroziune. Am achizitionat aceasta centrala acum aprox 3 saptamani de pe un site. A venit un prieten care cu asta se ocupa sa o monteze si sa imi facă legaturile la vechea instalație, toate bune pana am pornito....creste si scade presiunea in ea intr o veselie. Cand e oprita scade pana la 0.7 bari si crete pana la 3.4 bari....a crescut o data si pana la 4 bari. Fara sa picure sau sa faca ceva supapa de siguranta asta ma cam ingrijoreaza. Am pus un manometru la calorifer in speranta ca e defect senzorul de presiune, la inceput e o diferenta de 0.3 bari la un momontdat pe la 2.5 bari arata ambele la fel...apoi de la 3 bari iaras este diferenta de 0.3 bari, centrala arata 3.4 bari si manometrul arata 3.1 bari. As vrea sa stiu din ce cauza creste si scade presiunea? Si de ce nu lucreaza supapa de sigurnta in conditiile in care centrala este nou nouta....putea sa vina defecta? Multumesc anticipat pt raspunsuri!

                          Comentariu

                          • tymotyman
                            Membru Marcant
                            • 01.nov.2009
                            • 572

                            E posibil sa nu aveti aer in vasul de expansiune sau sa aveti prea mult,de asemenea trebuie aerisita bine instalatia si centrala.Se mai blocheaza acele supape,ela au presiunea de siguranta pe la 3- 3,5 bari

                            Comentariu

                            • GERULA2007
                              Membru
                              • 04.sep.2007
                              • 181

                              Salut!
                              Am o centrala Hermann Thesi Condensing. Ieri am constata ca ventilatorul merge incontinuu iar displayul este stins. Nici butoanele nu functioneaza. Pentru a o opri am scos-o din priza. Am verificat siguranta de pe placa si este ok. Dar nu ajunge curent la siguranta ( pe ea scrie 250V si imi apare 0 pe aparat). La intrarea in placa am tensiune.
                              Sa se fi ars o alta piesa de pe placa? Se poate repara sau trebuie una noua. Nu de alta dar este undeva la 750 ron plus manopera pentru a beneficia de garantie. Placa este honeywell type SMROT01.
                              Multumesc!

                              Comentariu

                              • cdz7
                                Incepator
                                • 23.oct.2014
                                • 11

                                Buna seara,

                                Am o centrala Buderus Logamax U052-28T. De ceva vreme, se aud batai din camera de ardere in momentul cand incalzeste caloriferele. Uneori se aud foarte tare. Ingrijorator este faptul ca uneori tiuie si detectorul de gaz, oprind alimentarea. Am observat ca daca scot si capacul de la camera de ardere, nu se mai aud aceste batai, nu stiu daca are legatura.
                                Imi poate spune cineva solutia la aceasta probleme?
                                Multumesc!

                                Comentariu