Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Nick_28
    Incepator
    • 10.nov.2008
    • 19

    Salutare! Am o centrala Ariston genus one 22 kw de vreo două luni. Dintr-o data nu mai incalzeste acm la parametri - 60 grade - apa iese calaie si nici nu mai ridica temperatura pe tur decat pana la 30 grade. Am crezut ca e din setari. I-am dat un reset (280) dar tot asa face. Am chemat service-ul. Vine cand vor ei... in 4-5 zile lucratoare -tot sa astept. Aveti vreo idee? Mulțumesc frumos!

    Sa dau tot eu raspunsul... rearmarea electrovalvei detectorului de gaz.

    Comentariu

    • GERULA2007
      Membru
      • 04.sep.2007
      • 180

      Salut! Am o cetrala Hermann Thesi Condensig 32 cu urmatoarea problema aparuta azi: apare eroarea E1 (lipsa flacara), desi dupa resetare ea functioneaza si pe apa calda si pe caldura. Functioneaz o perioada apoi apare aceasta eroare. Dupa resetare iar functioneaza o perioada...
      De la ce sa fie daca flacara arde?
      Multumesc anticipat!

      Comentariu

      • Mircea_G
        Living Legend
        • 14.ian.2007
        • 12204

        Verifica presiunea in centrala , ca este posibil sa fie prea mare . Fa o proba , indiferent de manometru . Mai scoate apa din ea si este posibil sa dispara eroarea . Numai sa nu fie robinetul de umplere defect .
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu

        • GERULA2007
          Membru
          • 04.sep.2007
          • 180

          Salut!
          Presiunea este undeva la 1.4 .
          Daca era prea mare nu dadea afara apa prin supapa de siguranta?
          Si se aude cum in functionarea se opreste flacara, incearca sa se reaprinda, iar se stinge ...si dupa 3 incercari apare eroarea. Am curatat camera de ardere si sifonul- condensul este evacuat. Suspectez senzorul de ionizare.

          Comentariu

          • bambucea
            Membru Marcant
            • 13.iun.2014
            • 313

            Postat în original de GERULA2007
            Salut!
            Presiunea este undeva la 1.4 .
            Daca era prea mare nu dadea afara apa prin supapa de siguranta?
            .
            Supapa deschide intre 2,5 si 3 bar.

            Comentariu

            • GERULA2007
              Membru
              • 04.sep.2007
              • 180

              In carte scrie maxim 1,5. Deci e in parametri

              Comentariu

              • comisarul
                Incepator
                • 23.aug.2017
                • 5

                Salut,

                va rog daca se poate sa imi spuneti daca dupa zgomotul din atasament imi poate spune cineva ce probleme are acest Ariston tiraj fortat vechi de 20 de ani :

                Vocaroo is a quick and easy way to share voice messages over the interwebs.


                Am observat si ca in momentul cand face acel zgomot se vede diferenta si la flacara cum ca si-ar pierde din intensitate / putere, centrala nu intra in eroare in acelele momente .

                Comentariu

                • dmih
                  Membru Marcant
                  • 05.feb.2007
                  • 632

                  Ventilator terminat.

                  Comentariu

                  • comisarul
                    Incepator
                    • 23.aug.2017
                    • 5

                    Postat în original de dmih
                    Ventilator terminat.
                    merci, ce ventilator mai exact, poate fi inlocuit ?

                    Comentariu

                    • dmih
                      Membru Marcant
                      • 05.feb.2007
                      • 632

                      Se poate inlocui. Ramane de vazut daca mai gasesti ... dupa 20 ani.

                      Comentariu

                      • Armand_h
                        Membru
                        • 14.feb.2009
                        • 242

                        Am si eu o problema cu o centrala murala Ariston cu tiraj natural. In fiecare iarna, cand centrala functioneaza si pe caldura, scade presiunea din instalatie iar la 2-3 zile trebuie incarcata. Altfel intra in modul de eroare. Care sa fie problema ?
                        Graba strica treaba !

                        Comentariu

                        • VYS
                          Living Legend
                          • 19.aug.2005
                          • 13007

                          La cat este presiunea in mod normal si cat este scaderea? Nu ai nicio pata de apa pe nicaieri in instalatia e distributie caldura? Ai o neetanseitate pe undeva, in instalatie sau in centrala.
                          Ultima editare de VYS; 16.dec.2020, 12:13.
                          VYS Blog DIY

                          Comentariu

                          • Armand_h
                            Membru
                            • 14.feb.2009
                            • 242

                            Eu reglez presiunea la 1,1 - 1,2 iar in 2-3 zile scade sub 0,5 si intra in regim de eroare. Nu pot detecta vreo ne-etanseitate deoarece parte din instalatie este din cupru, parte din PPR. Portiunea din PPR este ingropata (la nivelul bailor) si al unui hol. Deci nu se vede absolut nimic.
                            Graba strica treaba !

                            Comentariu

                            • dmih
                              Membru Marcant
                              • 05.feb.2007
                              • 632

                              Dupa enunt problema pare sa fie in interiorul centralei. Chemat service autorizat sa vada ce si cum.

                              Comentariu

                              • Gamezcdr
                                Incepator
                                • 12.iul.2011
                                • 58

                                Acum 2 luni m-am trezit noaptea ca era frig, centrala in avarie, palpaia becul rosu, presiunea 0.8 atm si o mica baltuta sub centrala, era de la filtrul Y pus pe teava de apa rece care intra in centrala, l-am strans si am bagat presiune.
                                Am resetat si a mers, a doua zi am aerisit caloriferele.
                                De atunci intra in reset de mai multe ori pe saptamana dar numai pe incalzire si nu pe apa calda menajera, se aude flacara timp de 3 secunde, se stinge, incearca sa se aprinda si apoi avarie. Resetarea duce la functionarea centralei. A fost om si a zis ca trebuie sa faca mai des sa-si dea seama ce are.

                                Comentariu