Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Mircea_G
    Living Legend
    • 14.ian.2007
    • 12229

    Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

    Postat în original de cheluakame
    Cautati o centrala cu pompa de circulatie cu turatie variabila
    ...si pt ce sa mai mearga pompa daca toate caloriferele sint inchise ?
    Instalatii verificari-revizii gaze

    Comentariu

    • RaduCA
      Living Legend
      • 09.oct.2005
      • 6455

      Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

      Postat în original de cheluakame
      Cautati o centrala cu pompa de circulatie cu turatie variabila
      Variabilă sau cu autoadapt?
      De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
      În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

      Comentariu

      • cheluakame
        Living Legend
        • 27.oct.2012
        • 2394

        Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

        Postat în original de Mircea G
        ...si pt ce sa mai mearga pompa daca toate caloriferele sint inchise ?
        Gizas ... in camera cu TA nu se pune cap termostatic, sau chiar daca se pune, se lasa deschis maxim.
        Astfel pe masura ce radiatoarele celelalte se inchid, pompa isi reduce debitul. Aceasta va functiona pana ce automatizarea ii da da comanda de oprire ...
        Aici nu discutam de functionarea pompei dupa inchiderea radiatoarelor, ci de reducerea debitului pe masura ce radiatoarele se inchid.

        Postat în original de RaduCA
        Variabilă sau cu autoadapt?
        Cel putin variabila. Nu stiu centrale sa aibe pompe cu autoadapt.
        Pana la urma, minimul care ne intereseaza este ca presiunea diferentiala sa nu depaseasca o anumita valoare, iar acest lucru se realizeaza si cu o pompa cu turatie variabila.
        iTermice --- Sursa ta de caldura

        Comentariu

        • hspinache
          Membru Marcant
          • 07.iun.2009
          • 479

          Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

          "Unele au by-pass simplu" ; adica cum ? exista mai simplu sau mai complicat ?

          "Depinde de modelul de centrala. Unele au by-pass simplu, o teava subtire intre blocurile de tur/retur.
          Cel mai sigur afli din prospectul utilajului." Fabricanti , se inconjoara de mister si nu specifica . Da-mi un exemplu.

          "Cautati o centrala cu pompa de circulatie cu turatie variabila" ??? adica daca este dotata cu turatie variabila , la crestere presiune se opreste sau ajunge la o turatie minima pentru care face fata acel by-pass ?
          Si cum aflu eu daca are /nu are turatie variabila ?

          Comentariu

          • cheluakame
            Living Legend
            • 27.oct.2012
            • 2394

            Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

            Postat în original de hspinache
            "Unele au by-pass simplu" ; adica cum ? exista mai simplu sau mai complicat ?

            "Depinde de modelul de centrala. Unele au by-pass simplu, o teava subtire intre blocurile de tur/retur.
            Cel mai sigur afli din prospectul utilajului." Fabricanti , se inconjoara de mister si nu specifica . Da-mi un exemplu.
            Majoritatea centralelor au o supapa intre tur si retur. Odata ce presiunea diferentiata creste, supapa respectiva se deschide si permite recircularea agentului pentru a nu forta pompa.
            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	4934_2423_prd.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	23,0 KB 
ID:	614430

            Postat în original de hspinache
            "Cautati o centrala cu pompa de circulatie cu turatie variabila" ??? adica daca este dotata cu turatie variabila , la crestere presiune se opreste sau ajunge la o turatie minima pentru care face fata acel by-pass ?
            Si cum aflu eu daca are /nu are turatie variabila ?
            Nu se opreste, isi micsoreaza turatia astfel incat sa pastreze o anumita presiune in instalatie.

            Cei de la Ariston au cateva modele cu astfel de pompe. Posibil sa existe si altele, sunt sigur ca producatorii ar specifica daca ar avea
            iTermice --- Sursa ta de caldura

            Comentariu

            • hspinache
              Membru Marcant
              • 07.iun.2009
              • 479

              Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

              ok; am inteles ; ce model de la ariston specifica asa ceva , din centralele conventionale?

              Comentariu

              • Mircea_G
                Living Legend
                • 14.ian.2007
                • 12229

                Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                Postat în original de cheluakame
                Gizas ... in camera cu TA nu se pune cap termostatic, sau chiar daca se pune, se lasa deschis maxim.
                ..............
                Nu eu am spus asta !
                Cerinta colegului este clara : " Sa presupunem ca avem o centrala , cu patru radiatoare care sint dotate fiecare cu robineti termostatici . Ce se intimpla daca toti se inchid ? " .......
                Instalatii verificari-revizii gaze

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2394

                  Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                  Postat în original de hspinache
                  ok; am inteles ; ce model de la ariston specifica asa ceva , din centralele conventionale?
                  Craciun Fericit.
                  Clas Evo si Clas Evo System

                  Postat în original de Mircea G
                  Nu eu am spus asta !
                  Cerinta colegului este clara : " Sa presupunem ca avem o centrala , cu patru radiatoare care sint dotate fiecare cu robineti termostatici . Ce se intimpla daca toti se inchid ? " .......
                  Probabil colegul se gandea la folosirea centralei fara TA, doar cu capete termostatice si de aceea s-a gandit la situatia aceasta.
                  Eu recomand alegerea corecta a radiatoarelor in functie de necesarul termic al camerei (calculat conform SR 1907) si dotarea radiatoarelor cu capete termostatice.
                  Iar camera cea mai dezavantajata termic, dotata cu termostat de ambient.
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • RaduCA
                    Living Legend
                    • 09.oct.2005
                    • 6455

                    Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                    Postat în original de cheluakame
                    [...] Eu recomand alegerea corecta a radiatoarelor in functie de necesarul termic al camerei (calculat conform SR 1907) si dotarea radiatoarelor cu capete termostatice.
                    Iar camera cea mai dezavantajata termic, dotata cu termostat de ambient.
                    Pentru maxim de confort, cred că ar fi mai bună soluția cu (crono)termostate de ambient în fiecare cameră, actuator pe fiecare radiator și o automatizare care să pornească centrala dacă cel puțin un (crono)termostat cere căldură.
                    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                    Comentariu

                    • coby
                      Living Legend
                      • 21.feb.2012
                      • 6866

                      Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                      O intrebare : se poate monta cate un termostat de ambient pe fiecare etaj al unei case , la aceeasi CT , si sa functioneze independent si la fel si incalzirea pe cele - sa zicem - 2 nivele ale casei ; adica de ex ziua sa incalzeasca la niv 1 la temp de 21,5 grade si la niv 2 sa nu treaca de 20,5 ? Se poate doar cu robinete termostatate sau si altfel ? Se consuma aceiasi m3 de gaz daca se face o diferentiere de temperaturi intre nivele sau daca merge la ambele nivele pe temperatura de 21,5 ?
                      Ultima editare de coby; 25.dec.2013, 15:23.
                      Si din nimicuri poti face ceva bun .

                      Comentariu

                      • RaduCA
                        Living Legend
                        • 09.oct.2005
                        • 6455

                        Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                        Postat în original de coby
                        O intrebare : se poate monta cate un termostat de ambient pe fiecare etaj al unei case, la aceeasi CT, si sa functioneze independent [...]
                        Da.


                        Postat în original de coby
                        [...] Se poate doar cu robinete termostatate sau si altfel? [...]
                        Eu zic că nu. Dar să zicem că te chinui cît te chinui și, pînă la urmă, reușești. Ce te faci dacă vrei mai apoi să schimbi temperatura pe un nivel? O iei de la capăt cu chinuiala?


                        Postat în original de coby
                        [...] Se consuma aceiasi m3 de gaz daca se face o diferentiere de temperaturi intre nivele sau daca merge la ambele nivele pe temperatura de 21,5?
                        Logica spune că (,) consumul ar trebui să fie mai mic dacă la oricare dintre cele două nivele temperatura este setată la o valoare sub 21,5°C.
                        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                        Comentariu

                        • Mircea_G
                          Living Legend
                          • 14.ian.2007
                          • 12229

                          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                          Postat în original de RaduCA
                          Pentru maxim de confort, cred că ar fi mai bună soluția cu (crono)termostate de ambient în fiecare cameră, actuator pe fiecare radiator și o automatizare care să pornească centrala dacă cel puțin un (crono)termostat cere căldură.
                          Solutia asta este destul de scumpa dar si nefezabila intr-o locuinta . Asta ar presupune locuitul ca la puscarie , fiecare camera /spatiu , cu usa inchisa . In realitate usie mai stau deschise deci temperatura este variabila , tinde
                          sa se uniformizeze .
                          Varianta cu termostat de calorifer ( desi imprecise ) si termostat de ambient in camera nu neaparat cea mai rece , ci cea mai folosita , da rezultate optime si pret rezonabil .
                          Instalatii verificari-revizii gaze

                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3606

                            Răspuns la: Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                            Postat în original de coby
                            O intrebare : se poate monta cate un termostat de ambient pe fiecare etaj al unei case , la aceeasi CT , si sa functioneze independent si la fel si incalzirea pe cele - sa zicem - 2 nivele ale casei ; adica de ex ziua sa incalzeasca la niv 1 la temp de 21,5 grade si la niv 2 sa nu treaca de 20,5 ? Se poate doar cu robinete termostatate sau si altfel ? Se consuma aceiasi m3 de gaz daca se face o diferentiere de temperaturi intre nivele sau daca merge la ambele nivele pe temperatura de 21,5 ?
                            Se poate dar diferenta de temperatura intre cele doua etaje nu trebuie sa fie foarta mare sau cele doua etaje trebuie izolate intre ele.

                            Comentariu

                            • hspinache
                              Membru Marcant
                              • 07.iun.2009
                              • 479

                              Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                              "Eu recomand alegerea corecta a radiatoarelor in functie de necesarul termic al camerei (calculat conform SR 1907) si dotarea radiatoarelor cu capete termostatice.
                              Iar camera cea mai dezavantajata termic, dotata cu termostat de ambient."

                              1.De aici inteleg asa :
                              -pun la cele 4 radiatoare robineti termostatici ,
                              - pun in camera cea mai racoroasa TA ;
                              Intrebarii
                              Cum reglez in camera cu TA robinetul termostat ?
                              Cum reglez programarea TA ?
                              Cum reglez valore cerere temperatura incalzire centrala ?
                              2.In acest caz este recomandat [obligatoriu] ca centrala sa aibe pompa pe regim modulat ?
                              By-pass mai are pompa daca este in regim modulat ?

                              Comentariu

                              • Mircea_G
                                Living Legend
                                • 14.ian.2007
                                • 12229

                                Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                                Postat în original de hspinache
                                ......

                                1.De aici inteleg asa :
                                -pun la cele 4 radiatoare robineti termostatici ,
                                - pun in camera cea mai racoroasa TA ;
                                Intrebarii
                                Cum reglez in camera cu TA robinetul termostat ?
                                Cum reglez programarea TA ?
                                Cum reglez valore cerere temperatura incalzire centrala ?
                                2.In acest caz este recomandat [obligatoriu] ca centrala sa aibe pompa pe regim modulat ?
                                By-pass mai are pompa daca este in regim modulat ?
                                1.In camera cu TA nu se recomanda cap termostatic , nici macar deschis la maxim . Motivul ? nu se stie cit de precis au fost calculate caloriferele si s-ar putea sa fie necesar sa se mai inchida acest calorifer pt a putea sa se incalzeasca in restul casei .
                                2.Programarea TA se face in functie de preferintele termice ale dvs dar ca nivel de temperatura , mai mult decit sint reglate capetele termostat .
                                3.Temperatura din centrala se seteaza in functie de temperatura exterioara , centrala , materialele instalatiei ....???
                                Instalatii verificari-revizii gaze

                                Comentariu

                                Procesare...