  • Postat în original de Florin78 Vezi post
    Cine ma poate ajuta cu traseul instalatiei de incalzire si dimensiunile tevilor. precizez ca doresc sa folosesc tevi din cupru, multumesc
    Schita este mica si nu se poate observa exact amplasarea camerelor. Ce fel de distributie faci? Pozare aparenta sau ingropata? Pozitioneaza si caloriferele pentru inceput.
    VYS Blog - 100 % D I Y
    Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

    Comentariu


    • Doresc sa folosesc tevi din cupru, aparenta, centrala este de 35 kw combustibil solid. multumesc
      sper sa se vada mai bine in poza

      Comentariu


      • După cum arată schița ta, mi se pare că ai mai postat-o și pe alt forum.. ba, mai mult, ai și primit o soluție. Greșesc cumva?
        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

        Comentariu


        • De ce calorifere pe hol? Sunt separate holurile?
          VYS Blog - 100 % D I Y
          Cel mai bun Blog de constructii si amenajari

          Comentariu


          • Postat în original de RaduCA Vezi post
            După cum arată schița ta, mi se pare că ai mai postat-o și pe alt forum.. ba, mai mult, ai și primit o soluție. Greșesc cumva?
            Va salut, nu-mi amintesc sa fi postat pe alt forum, dar daca este asa, este gresit sa ceri mai multe pareri?

            Comentariu


            • Postat în original de VYS Vezi post
              De ce calorifere pe hol? Sunt separate holurile?
              Da, sunt separate. Asa arata acum circuitul si vreau sa schimb traseul din ppr in curpu, ce dimensiuni sa folosesc la tevile de cupru? Multumesc Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	image_89653.jpg 
Afișări:	25 
Mărime:	101,4 KB 
ID:	676518

              Comentariu


              • Pleci cu Cu28 o lungime de 1,5m pana la podea, apoi in stanga reduci la 15, in dreapta reduci la 22 si te duci cu 22 pana in coltul din dreapta jos a schemei
                unde reduci la 18 pana treci de penultimul calorifer apoi duci 15 la ultimul! La fiecare calorifer intri cu 15.

                Echilibrezi incalzirea caloriferelor din robinetul de retur! Trebuie sa fie maxim 12 grade diferenta de temperatura intre ce intra in calorifere si ce iese