  • marius_lmd
    Membru Marcant
    • 19.mar.2009
    • 440

    #76
    aceste sisteme de siguranta sunt oricum obligatorii la centralele pe lemne, ar cam terbui sa stie cel caere monteaza centrala, daca este avizat...
    o parere in plus nu strica niciodata,

    Comentariu

    • a.sorin
      Incepator
      • 12.feb.2009
      • 86

      #77
      Pentru Krysty94

      Pai nu ai realizat nimic folositor. Daca puneai 2 aeroterme electrice in loc de calorifere tot acelasi lucru obtineai. Tu de fapt transformi energia electrica in caldura. Acelasi lucru il fac si aerotermele. Consumul de energie electrica e acelasi in ambele variante. Oricum felicitari ca ai facut un lucru cu mainile tale! E si asta ceva.

      Comentariu

      • mircea2009
        Incepator
        • 13.dec.2009
        • 9

        #78
        Tevi, trasee incalzire

        In urma executarii aparente a instalatiei cu ppr insertie Al pe tur ppr sa scurtat in lungime dupa cateva zile de functionare, exista posibilitatea de a se fisura la lipituri ? La rece teava a fost ok, dar dupa incalzire este mai scurta, care este cauza scurtarii ? este problema de calitate material sau functionare instalatie ?

        Comentariu

        • sorinake
          Membru
          • 21.aug.2007
          • 255

          #79
          cred ca o sa incerc sa montez singur traseele astea sumplimentare.
          o sa folosesc totusi teava de 18 pana langa caloriferele indepartate.
          stiti cumva care e metoda de golit instalatia la centrala viessmann 24kw ?
          dar metoda de-a umple instalatia la loc cu apa ?

          Comentariu

          • mada
            Incepator
            • 09.nov.2004
            • 8

            #80
            lucrez in Anglia iar aici nu se foloseste decit teava de 15mm si 22mm .(nu exista in comert teava de 18 mm ) Porniti cu 22mm de la centrala iar ultimile 3 calorifere de pe traseu teava de 15mm . Tin sa maentionez ca firma la care lucrez este foarte mare cu 25 de ani de experienta in asa ceva. Deci cred ca stiu mult mult mai multe in instalatii fata de meseriasii din tara care marea majoritate lucreaza dupa ureche. Scuze daca am jignit pe cineva dar cred ca asta este singurul adevar .

            Comentariu

            • Mircea_G
              Living Legend
              • 14.ian.2007
              • 12204

              #81
              Postat în original de mada
              lucrez in Anglia iar aici nu se foloseste decit teava de 15mm si 22mm .(nu exista in comert teava de 18 mm ) Porniti cu 22mm de la centrala iar ultimile 3 calorifere de pe traseu teava de 15mm . Tin sa maentionez ca firma la care lucrez este foarte mare cu 25 de ani de experienta in asa ceva. Deci cred ca stiu mult mult mai multe in instalatii fata de meseriasii din tara care marea majoritate lucreaza dupa ureche. Scuze daca am jignit pe cineva dar cred ca asta este singurul adevar .
              Nu cunosc dupa ce calcule lucreaza " aia " in Anglia dar mie imi suna ca sint cam " dusi " asa ca au limitat optiunile " meseriasilor " la teava grosa sau subtire !!! Asa este mai simplu pt ei . Mergind pe logica dvs o instalatie de bloc cum se face ? Teava de 15 si teava de 3 toli ???
              Instalatii verificari-revizii gaze

              Comentariu

              • Dan_Daniel
                Living Legend
                • 20.nov.2009
                • 1152

                #82
                Postat în original de mada
                lucrez in Anglia iar aici nu se foloseste decit teava de 15mm si 22mm .(nu exista in comert teava de 18 mm ) Porniti cu 22mm de la centrala iar ultimile 3 calorifere de pe traseu teava de 15mm . Tin sa maentionez ca firma la care lucrez este foarte mare cu 25 de ani de experienta in asa ceva. Deci cred ca stiu mult mult mai multe in instalatii fata de meseriasii din tara care marea majoritate lucreaza dupa ureche. Scuze daca am jignit pe cineva dar cred ca asta este singurul adevar .
                Daca lucrati in strainatate, nu inseamna ca stiti mult mult mai multe decat meseriasii din Romania. Faptul ca firma la care lucrati are 25 de ani de experienta nu inseamna nimic, meseriasii conteaza, cat cunosc ei si cat "talent" au ei pentru meseria respectiva. Si eu lucrez de aproape 10 ani in Paris si nu pot sa zic ca stiu mai multe decat daca as fi lucrat in tara, aiurea, cateva materiale sau scule pe care le folosesc aici sant mai diferite ca in tara si atat, dar rezultatul este acelasi.
                Daca vrei sa ai ceea ce multi altii nu au, trebuie sa faci ceea ce multi altii nu fac.

                Comentariu

                • sorinake
                  Membru
                  • 21.aug.2007
                  • 255

                  #83
                  probabil ca era mai simplu doar cu 22 si 15. doua spirale, doua perii, simplitate.
                  doar ca la mine deja s-a lucrat si deja am teava de 18, ar fi inutil sa merg iar la 22.

                  m-ar ajuta foarte tare sa imi spuneti cum se goleste si cum se umple instalatia, pentru ca sunt cam singurele chestii despre care am doar o vaga idee. sau vreun manual pentru centrala asta a mea ... viessmann 24kw fara condensatie ?!?!

                  mersi

                  Comentariu

                  • mada
                    Incepator
                    • 09.nov.2004
                    • 8

                    #84
                    Domnule Mircea G eu am vrut sa spun ca este mult mai simplu cum se lucreaza aici in Anglia , tevi de 15mmsi 22mm si atit . In privinta la cit sunt de dusi nu stiu ce sa zic dar daca erau asa dusi nu ajungeau asa departe. Dupa felul cum lucreaza ei tin sa mentionez ca nu lucreaza dupa logica mea ci dupa niste proiecte care la noi in cele mai multe cazuri lipsesc . Si ca fapt divers eu am spus ca lucrez la aceasta firma nu ca sunt si instalator . Pentru a fi instalator aici trebuie sa faci cursuri care dureaza citiva ani si este foarte costisitor pentru mine cel putin . Pacat ca vorbiti ironic

                    Comentariu

                    • Mircea_G
                      Living Legend
                      • 14.ian.2007
                      • 12204

                      #85
                      Postat în original de mada
                      Domnule Mircea G eu am vrut sa spun ca este mult mai simplu cum se lucreaza aici in Anglia , tevi de 15mmsi 22mm si atit . In privinta la cit sunt de dusi nu stiu ce sa zic dar daca erau asa dusi nu ajungeau asa departe. Dupa felul cum lucreaza ei tin sa mentionez ca nu lucreaza dupa logica mea ci dupa niste proiecte care la noi in cele mai multe cazuri lipsesc . Si ca fapt divers eu am spus ca lucrez la aceasta firma nu ca sunt si instalator . Pentru a fi instalator aici trebuie sa faci cursuri care dureaza citiva ani si este foarte costisitor pentru mine cel putin . Pacat ca vorbiti ironic
                      Spuneti ca acolo se se face carte multa pt a ajunge instalator ... Curios cum , dupa atita carte , nu le iese din calcul decit teava de 15 si de 22 ! Deci ori lucreaza " simplu " si dupa ureche ori dupa carte !?
                      Acum haideti sa va spun eu cum lucreaza ei ! Dupa deductiile mele ! In domeniul instalatiilor de incalzit , rezidentiale , de cele mai multe ori un cazan , o ct de perete sau pardoseala este mai mult decit suficient . Cum cazanele sint echipate cu pompe de calitate si destul de puternice , indiferent cit de scolit sau babalau ar fi instalatorul , instalatia functioneaza . Pe asta se bazeaza ei dar si cei de pe noi iar apoi cind o pun in functiune si in casa se face cald iar rinjetul beneficiarului se intinde intre cele doua urechi , " o baga " pe aia :" vedeti ce a insemnat maiestria , arta , proiectul ...bla , bla ..."
                      Deci este simplu . In marea majoritate a cazurile centralele sint la o putere peste necesarul casei deci functioneaza ok chiar daca este montata de minitehnicus si dupa schemele din cutezatorii,problemele apar acolo unde sint case mari , case ce inseamna volum mare de incalzit , spre limita , distante lungi ...acolo isi prind urechile .
                      Instalatii verificari-revizii gaze

                      Comentariu

                      • moshu2
                        Membru
                        • 05.feb.2010
                        • 124

                        #86
                        ORICE instalatie de incalzire are vas de expansiune (inchis sau deschis) cel deschis va deversa in caz de supraincalzire a cazanului; cel inchis lucreaza cu SUPAPE de protectie, montate OBLIGATORIU pe iesirea din cazan, inaintea oricarui robinet!!! (nu e de joaca!) Acestea se deschid la 3 bari si permit descarcarea presiunii aburului care se formeaza.
                        Solutiile pana la deschiderea supapelor sunt: pompa pe UPS (alimentata din baterie), circuit de termosifon (diametre, pante si trasee de tevi care sa permita circulatia apei prin termosifon)
                        Se recomanda ....calduros!, sa nu se lase cazanul fara supraveghere, mai ales daca nu exista UPS la pompa (atentie, nu orice UPS pentru calculator e bun! Motorul pompei e pretentios la forma de unda generata de invertorul din UPS!)
                        Daca s-a intamplat sa ajungeti la fierbere: scoateti combustibilul din focar!
                        NU INTRODUCETI APA IN CAZANUL SUPRAINCALZIT!!! In cel mai bun caz veti distruge (crapa) cazanul, dar puteti fi OMORAT de explozia ce s-ar produce la contactul apei cu metalul incins!!!
                        Lasati cazanul sa se raceasca lent, "natural"; daca doar a inceput sa fiarba, puteti scapa cu sperietura; daca s-a incins mai rau, se pot arde 1,2,n garnituri la niplurile cazanelor din elementi de fonta, dar se mai poate repara; mai departe....in principiu elementii de cazan crapati ar trebui sa se poata inlocui prin demontare, dar e greu, nu stiu cine se baga la asemenea lucrare (nici la calorifere nu gasesti usor instalator care sa nipleze!)

                        Atentie si bafta!
                        Cateva notiuni de fizica ajuta...

                        Comentariu

                        • olyoly
                          Membru
                          • 18.mar.2010
                          • 236

                          #87
                          Re: Tevi, trasee incalzire

                          Postat în original de mircea2009
                          In urma executarii aparente a instalatiei cu ppr insertie Al pe tur ppr sa scurtat in lungime dupa cateva zile de functionare, exista posibilitatea de a se fisura la lipituri ? La rece teava a fost ok, dar dupa incalzire este mai scurta, care este cauza scurtarii ? este problema de calitate material sau functionare instalatie ?
                          Poate vrei sa zici ca s-a lungit , prin dilatare la temperatura! Daca coloanele sunt prea lungi , pe acelasi ax , atunci s-ar putea sa apara probleme. Este recomandat a se insera la maxim 10 m o piesa compensatoare de dilatatie care va prelua dilatarea. In schimb daca ai o succesiune de coturi , atunci nu-ti face griji!
                          daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                          Comentariu

                          • emanu
                            Membru Marcant
                            • 06.oct.2008
                            • 504

                            #88
                            Re: Tevi, trasee incalzire

                            Postat în original de mircea2009
                            La rece teava a fost ok, dar dupa incalzire este mai scurta

                            TAAAAAREEEE
                            vreau poze cu minunea asta

                            Comentariu

                            • olyoly
                              Membru
                              • 18.mar.2010
                              • 236

                              #89
                              poate rescriem legile fizicii!!!
                              daca nu stii , intreaba! dar nu da sfaturi fara sa cunosti!

                              Comentariu

                              • termoadi
                                Membru Marcant
                                • 21.ian.2007
                                • 982

                                #90
                                iertati si voi ,...sa exprimat gresit... aaaa si sa va pun o poza cu o teava ppr folosita la inst de caldura la un apartament...sper sa se observe
                                Fișiere Atașate
                                O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                                Comentariu