Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Ranettius
    Membru Marcant
    • 18.oct.2005
    • 592

    Cred ca am si eu o mica problema la un robinet radiator. Am schimbat ieri in baie cel port-prosop cu unul mai inalt, de aceeasi latime. Am scos din vechiul radiator partea din roboneti care se infileteaza, pus canepa, pasa si montat in cel nou.

    Am pus apoi radiatorul pe pozitie si strans legaturile cu robinetii tur-retur. Exista niste mici garnituri cauciuc, astfel ca nu mai trebuie pusa canepa.
    Dupa aceea am refacut presiunea in instalatie, si apoi am dat si drumul la centrala pe incalzire, era ok. Dupa vreo 2 ore am vazut ca la imbinarea filet robinet-piulita care vine pe radiator a aparut o picatura de apa.
    Am pus un lighean sub, am inchis tur-retur si cu aerisirea inchisa sa nu intre aer am desfacut din nou piulita, am zis ca poate nu s-a infiletat bine. De unde, se infileteaza usor, cu mana, am strans nitel la sfarsit cu cheia. Dup1 1 ora aseara nu mai aparuse nimic.
    Acum dimineata am vazut iar o picatura de apa in acelasi loc. Pe jos totul uscat, deci nu a curs mai mult. Centrala n-a mai mers sa zic ca a fost mai mult si s-a evaporat.

    Totusi nu imi convine, mi-e sa nu scada in timp presiunea in instalatie.
    Intrebarea e ce sa fac? Sa dau jos radiatorul ma ia cu durere de cap.. As putea sa pun ceva canepa si pe acest filet, cu putina pasta? S-o fi stricat garnitura de cauciuc?
    Multumesc
    Fișiere Atașate

    Comentariu

    • dummy_
      Membru Marcant
      • 16.mai.2009
      • 670

      Postat în original de Ranettius
      Cred ca am si eu o mica problema la un robinet radiator. Am schimbat ieri in baie cel port-prosop cu unul mai inalt, de aceeasi latime. Am scos din vechiul radiator partea din roboneti care se infileteaza, pus canepa, pasa si montat in cel nou.

      Am pus apoi radiatorul pe pozitie si strans legaturile cu robinetii tur-retur. Exista niste mici garnituri cauciuc, astfel ca nu mai trebuie pusa canepa.
      Dupa aceea am refacut presiunea in instalatie, si apoi am dat si drumul la centrala pe incalzire, era ok. Dupa vreo 2 ore am vazut ca la imbinarea filet robinet-piulita care vine pe radiator a aparut o picatura de apa.
      Am pus un lighean sub, am inchis tur-retur si cu aerisirea inchisa sa nu intre aer am desfacut din nou piulita, am zis ca poate nu s-a infiletat bine. De unde, se infileteaza usor, cu mana, am strans nitel la sfarsit cu cheia. Dup1 1 ora aseara nu mai aparuse nimic.
      Acum dimineata am vazut iar o picatura de apa in acelasi loc. Pe jos totul uscat, deci nu a curs mai mult. Centrala n-a mai mers sa zic ca a fost mai mult si s-a evaporat.

      Totusi nu imi convine, mi-e sa nu scada in timp presiunea in instalatie.
      Intrebarea e ce sa fac? Sa dau jos radiatorul ma ia cu durere de cap.. As putea sa pun ceva canepa si pe acest filet, cu putina pasta? S-o fi stricat garnitura de cauciuc?
      Multumesc
      probabil sa stricat garnitura , ori e un defact din fabricatie , cretuieste bine filetul cu o panza de bonfaier , pune pasta de etansat si canepa , ar trebui sa rezolve problema

      Comentariu

      • mercedes_benz
        Membru
        • 09.dec.2009
        • 117

        nu imi ramane decat sa va multumesc pentru solutia data (reparat sudura teu)
        am reparat, intre timp am mai gasit vreo 2 lipituri proaste
        dupa ce am dat vreo 700 de pompe m-am plictisit si am plecat sa fac rost de un compresor auto

        mai am o intrebare: valva pe unde bag aer in instalatie nu are manometru, eu citesc presiunea de pe manometru instalat pe centrala. am inteles ca se face testul la 2.5 - 3 atmosfere. e posibil sa stric ceva la centrala daca bag aer in ea ca sa citesc presiunea?
        multumesc

        Comentariu

        • rusu constantin
          Incepator
          • 03.oct.2010
          • 20

          Postat în original de mercedes_benz
          am inteles ca se face testul la 2.5 - 3 atmosfere.

          multumesc
          Proba la presiune in instalatie se face la minim 5 bari...

          Comentariu

          • Ranettius
            Membru Marcant
            • 18.oct.2005
            • 592

            Postat în original de dummy_
            probabil sa stricat garnitura , ori e un defact din fabricatie , cretuieste bine filetul cu o panza de bonfaier , pune pasta de etansat si canepa , ar trebui sa rezolve problema
            Mersi de sfat. Totusi defect de fabricatie nu e ca robinetul nu a fost schimbat si inainte nu avea nimic. IN alta ordine de idei am lasat de ieri dimineata pana azi, nu vad sa se fi acumulat mai mult, nu a curs nimic sub radiator (pus hartie) presiunea inca nu a scazut, din ce arata centrala.

            Voi incerca sapatamana care vine sa schimb garnitura, mai am cativa robineti noi si sa vad cum o bag fara sa misc mult radiatorul..

            Daca nu merge, pun canepa insa nu prea am cum sa cretuiesc filetul, cam incomod..

            Comentariu

            • mercedes_benz
              Membru
              • 09.dec.2009
              • 117

              buna seara
              5 atmosfere nu este prea mult? avand in vedere ca este o centrala de 24KW?
              cred ca manometrul nici nu are scala pana la 5 atmosfere

              repet intrebarea: se poate strica ceva la centrala daca bag aer in ea ca sa pot citi pe manometrul centralei presiunea?

              Comentariu

              • dummy_
                Membru Marcant
                • 16.mai.2009
                • 670

                Postat în original de mercedes_benz
                buna seara
                5 atmosfere nu este prea mult? avand in vedere ca este o centrala de 24KW?
                cred ca manometrul nici nu are scala pana la 5 atmosfere

                repet intrebarea: se poate strica ceva la centrala daca bag aer in ea ca sa pot citi pe manometrul centralei presiunea?
                S-ar putea ca supapa de siguranta a centralei care declanseaza la 3 atm sa nu inchida bine si sa te induca in eroare , proba de presiune se fac de obicei la presiunea dubla regimului de lucru al Ct , cu robinetii inchisi la CT si rampa cu manomtru indicator pe circuit

                Comentariu

                • centrul20
                  Incepator
                  • 04.ian.2011
                  • 9

                  alimentare distribuitoare

                  vrau sa realizez o instalatie termica cu doua distribuitoare la o casa, cate unnul pe fiecare nivel.intrebarea mea este cum trebuie sa alimentez distribuitoarele? centrala va fi una cu combustibil solid montata intr-o anexa langa casa.trebuie sa duc turul si returul de la centrala separat la cele doua distribuitoare sau pot duce turul si retulu de la centrala la primul distribuitor si de acolo mai departe la al doilea,, ma refer la obtinerea unui randament cat mai bun

                  Comentariu

                  • Consultant climatizare
                    Moderator
                    • 17.oct.2007
                    • 3639

                    Re: alimentare distribuitoare

                    Postat în original de centrul20
                    vrau sa realizez o instalatie termica cu doua distribuitoare la o casa, cate unnul pe fiecare nivel.intrebarea mea este cum trebuie sa alimentez distribuitoarele? centrala va fi una cu combustibil solid montata intr-o anexa langa casa.trebuie sa duc turul si returul de la centrala separat la cele doua distribuitoare sau pot duce turul si retulu de la centrala la primul distribuitor si de acolo mai departe la al doilea,, ma refer la obtinerea unui randament cat mai bun
                    Este suficienta o singura conducta de alimentare pentru ambele ditribuitoare, atentie insa la dimensionarea acesteia daca distanta este mare.

                    Comentariu

                    • razvan adrian
                      Membru Marcant
                      • 30.mar.2011
                      • 322

                      Re: alimentare distribuitoare

                      Postat în original de centrul20
                      vrau sa realizez o instalatie termica cu doua distribuitoare la o casa, cate unnul pe fiecare nivel.intrebarea mea este cum trebuie sa alimentez distribuitoarele? centrala va fi una cu combustibil solid montata intr-o anexa langa casa.trebuie sa duc turul si returul de la centrala separat la cele doua distribuitoare sau pot duce turul si retulu de la centrala la primul distribuitor si de acolo mai departe la al doilea,, ma refer la obtinerea unui randament cat mai bun
                      Dupa experienta mea,e mai bine cu doua circuite de alimentare separate,adica in paralel nu in serie,ies mai putin metri de teava si daca echilibrezi putere in kw pe ambele nivele,vei avea si un consum mai redus de combustibil si o caldura uniform distribuita,in functie de puterea si capacitatea in litri de ag termic a caloriferelor.Echilibrarea lor o poate face un ing de instalatii sau chiar dumneavoastra cu o carte din domeniul tehnic de prin librarii,necesita ceva timp.Eu am tot doua circuite cu 58 ml de teava tur +retur,daca legam in serie cele 8 calorifere imi ieseau cca 98 m.l de teava ceea ce nu i tot acelasi lucru,mai ales ca centrala este pe lemn,sau comb solid.Daca era pe gaz ,poate ar fi mers in serie,dar ar fi cazut pompa dupa 3 -4 ani,ceea ce va recomand ,o vana cu 3 cai termo/amestec este binevenita,face toti banii. Bafta sanatate,Razvan
                      bagera

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3639

                        Nu exista o solutie ideala pentru toate aplicatiile, aceasta solutie se poate gasi doar pentru fiecare casa/cladire in parte.

                        Comentariu

                        • anakyn
                          Incepator
                          • 21.iun.2011
                          • 2

                          Coturi pt teava ppr

                          Pt inceput vreau sa va spun ca nu sunt cunoscator al instalatiilor dar vreau sa ma informez cu privire la cateva aspecte.
                          Am achizitionat un apartament cu 3 camere unde am nevoie de o instalatie termica plus acm.
                          Am vazut o lucrare executata cu PPR de un instalator, acesta a folosit la unghiurile de 90 al tevilor un asamblu de mai multe coturi de diferite unghiuri si nu doar unul de 90 de grade. Motivul: daca foloseste doar cele de 90 se pierde presiune in instalatie, mentionez ca de la centrala pana la ultimul calorifer nu sunt mai mult de 6 "curbe" de 90 de grade.
                          Din punctul meu de vedere acel ansamblu ocupa foarte mult spatiu si este si inestetic. Eu ma gandeam sa realizez instalatia tot din ppr (din motive financiare). Intrebarea mea este daca folosirea coturilor de 90 grade scade presiunea in instalatie. As vrea sa ma documentez inainte sa discut cu un instalator

                          Multumesc.

                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3639

                            E o prostie puteti folosi fara grija coturi la 90 de grade.

                            Comentariu

                            • anakyn
                              Incepator
                              • 21.iun.2011
                              • 2

                              Postat în original de Consultant climatizare
                              E o prostie puteti folosi fara grija coturi la 90 de grade.
                              Asa ma gandeam si eu, dar ne fiind priceput in ale instalatiilor ma gandeam sa cer si parerea specialistilor pt a fi sigur. Oricum o sa caut pe altcineva sa imi faca instalatia, nu vreau sa vina acest intalator cu vreo alta idee "creata" precum cea descrisa mai sus.
                              Multumesc de raspuns.

                              Comentariu

                              • bam
                                Membru
                                • 12.iun.2011
                                • 118

                                Noi am optat pt pex. Incalzirea este prin pardoseala cu calorifere iar camera centralei arata cam asa:
                                Fișiere Atașate

                                Comentariu

                                Procesare...