Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cheluakame
    Living Legend
    • 27.oct.2012
    • 2391

    Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

    Se dau urmatoarele:
    - CT lemne
    - Puffer
    - Boiler ACM
    - Instalatie incalzire radiatoare (Temp Ag 70-80 grade)
    - Instalatie incalzire pardoseala (Temp Ag 40-50 grade)

    Cum le conectez cel mai corect?
    Eu ma gandeam la 4 circuite separate.
    1. CT - pompa bypass (sau vana termica cu 3 cai) - pompa recirculare - Puffer
    2. Puffer - pompa recirculare legata la Term Boiler - Boiler serpentina
    3. Puffer - pompa recirculare legata la TA - radiatoare (7 radiatoare)
    4. Puffer - pompa recirculare legata la TA - vana de amestec cu 3 sau 4 cai (sa-mi mentina apa la 40-50 grade cat e nevoie) - distribuitor (3 circuite hol, baie, bucatarie) - incalzire in pardoseala

    Gresesc undeva?
    Pentru fiecare circuit e nevoie de vas de expansiune separat? Sau este suficient sa leg unul (calculat pentru tot volumul de apa) la puffer?
    Si inca un lucru, TA va fi pus in cea mai "friguroasa" camera. La restul caloriferelor, se merita sa pun cap termostatic?
    iTermice --- Sursa ta de caldura

    Comentariu

    • elixir
      Membru marcant
      • 01.nov.2009
      • 368

      Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

      Cred ca 50grade e cam mult ptr pardoseala. Logica ciscuitelor este corecta, si un vas de expansiune suficient de mare e suficient, dar sa fie legat direct pe returul din puffer. daca pui TA, nu merita sa dai banii pe robinete termostatate.

      Comentariu

      • crhamnusia
        Incepator
        • 04.aug.2012
        • 11

        Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

        Postat în original de RaduCA
        Dintre cele trei variante propuse de tine, eu aleg... PE-X-ul pipe-in-pipe.
        Buna ziua!
        Am citit cu mare interes postarile d-voastra pe acest forum, dar cu cat citesc mai mult cu atat am mai multe intrebari.
        Sunt in momentul realizarii instalatiei de incalzire la casa, in acest sens va rog sa ma ajutati sa iau o decizie privind alegerea tevilor de incalzire pentru o centrala pe gaz (24 kW) si instalatie cu distribuitoare (parter si etaj), conducte montate in sapa.
        Din cele citite pana acum sunt in cumpana intre Cu (colac) si Pe-XA. Sincer Cu imi confera mai multa siguranta, dar ma gandesc ca daca se intampla ceva cu el in timp, nu am cum sa-l mai scot din sapa. Varianta cu PeXA pipe in pipe este o solutie mai noua, de aceea as dori sa aflu parerea celor care au deja montate astfel de conducte si a celor cu ceva experienta. (astept si parerile d-lor ConsClim, RaduCA, Mircea G).
        In plus, am cautat pe net firme care vand PeXA. Va rog sa-mi recomandati cateva firme de Pe-Xa (Iasi), iar pentru a nu fi acuzati de reclama va rog sa-mi scrieti pe PM.
        Multumesc.

        Comentariu

        • RaduCA
          Living Legend
          • 09.oct.2005
          • 6452

          Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

          Postat în original de crhamnusia
          [...] as dori sa aflu parerea celor care au deja montate astfel de conducte si a celor cu ceva experienta [...]
          Părerea mea o cunoaşteţi deja, aşa că nu mă mai repet.


          Postat în original de crhamnusia
          [...] Va rog sa-mi recomandati cateva firme de Pe-Xa (Iasi), iar pentru a nu fi acuzati de reclama va rog sa-mi scrieti pe PM. Multumesc.
          Aveţi PM.
          De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
          În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

          Comentariu

          • tavioman
            Incepator
            • 04.nov.2008
            • 18

            O singura centrala, doua circuite incalzire?

            Buna ziua,

            Doresc sa-mi montez o centrala termica. Din pacate solutia de realizare impune doua circuite de incalzire.
            Este posibil acest lucru doar cu montarea unui distribuitor, fara a mai trebui o popma suplimentara?

            Va multumesc.

            Comentariu

            • Dosarele x
              Membru Marcant
              • 22.iul.2012
              • 552

              Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

              Incetcati sa fiti mai explicit.
              In ce consta de fapt separarea circuitului?
              Tot ce spuneti si faceti se trece la DOSAR

              Comentariu

              • tavioman
                Incepator
                • 04.nov.2008
                • 18

                Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

                Primul circuit pentru
                - bucatarie
                -living
                -formitor

                Al 2-lea circuit pentru:
                - dormitor 2
                - baie

                Comentariu

                • Mircea_G
                  Living Legend
                  • 14.ian.2007
                  • 12202

                  Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

                  Postat în original de tavioman
                  ...Doresc sa-mi montez o centrala termica. Din pacate solutia de realizare impune doua circuite de incalzire.
                  Este posibil acest lucru doar cu montarea unui distribuitor, fara a mai trebui o pompa suplimentara?...
                  De ce " din pacate " ?
                  Daca cele doua circuite vor functiona simultan nu va trebuie pompa suplimentara .
                  Reveniti totusi cu mai multe detalii .
                  Instalatii verificari-revizii gaze

                  Comentariu

                  • Dosarele x
                    Membru Marcant
                    • 22.iul.2012
                    • 552

                    Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

                    Postat în original de tavioman
                    Primul circuit pentru
                    - bucatarie
                    -living
                    -formitor

                    Al 2-lea circuit pentru:
                    - dormitor 2
                    - baie
                    Puteti face circuite separate pt fiecare calorifer in parte,va trebuie o singura pompa de circulatie.
                    Distribuitorul va face separarea caloriferelor.
                    Tot ce spuneti si faceti se trece la DOSAR

                    Comentariu

                    • tavioman
                      Incepator
                      • 04.nov.2008
                      • 18

                      Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

                      Postat în original de Dosarele x
                      Puteti face circuite separate pt fiecare calorifer in parte,va trebuie o singura pompa de circulatie.
                      Distribuitorul va face separarea caloriferelor.
                      Acest lucru nu il pot face. Este imposibil fara niste costuri uriase.
                      Apartamentul este deja finisat.
                      Singura solutie la care pot avea acces, si asa foarte greu este cea cu 2 circuite.
                      Pe un circuit 5 calorifere, pe celalalt 3.
                      Ma gandeam la urmatorul: http://www.calorserv.ro/produse/set-...ire-SIN401000S
                      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	distribuitor.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	74,0 KB 
ID:	607342

                      Comentariu

                      • RaduCA
                        Living Legend
                        • 09.oct.2005
                        • 6452

                        Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

                        Postat în original de Mircea G
                        [...] Reveniti totusi cu mai multe detalii.
                        Subscriu.


                        Postat în original de tavioman
                        [...] Ma gandeam la urmatorul [...]
                        Dar două teuri (unul pe tur şi celălalt pe retur) de ce n-ar fi bune?
                        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                        Comentariu

                        • tavioman
                          Incepator
                          • 04.nov.2008
                          • 18

                          Răspuns la: Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

                          Nu stiu ce alte detalii sa ofer. Poate ma puteti ajuta sa-mi spuneti ca anume lipseste. Problema este ca trebuie neaparat sa fac doua circuite de incalzire.

                          Cred ca ar merge cu doua T-uri. Eu credeam ca este ceva inginerie mai mare la mijloc. De aceea am intrebat de distribuitor, nu ma pricep deloc la instalatii de incalzire cu agent termic.
                          Distribuitorul confera ceva avantaje fata de T-uri? Sau invers? Ajuta la ceva?

                          Comentariu

                          • RaduCA
                            Living Legend
                            • 09.oct.2005
                            • 6452

                            Răspuns la: Răspuns la: O singura centrala, doua circuite incalzire?

                            Postat în original de tavioman
                            Nu stiu ce alte detalii sa ofer. Poate ma puteti ajuta sa-mi spuneti ca anume lipseste. [...]
                            Ataşaţi o schiţă a apartamentului şi poziţionarea centralei şi a caloriferelor.


                            Postat în original de tavioman
                            [...] Distribuitorul confera ceva avantaje fata de T-uri? Sau invers? Ajuta la ceva?
                            Şi teul este tot un distribuitor/colector , aşa că eu zic că... nu.
                            De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
                            În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

                            Comentariu

                            • Dosarele x
                              Membru Marcant
                              • 22.iul.2012
                              • 552

                              Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                              Dupa mine distribuitorul este un "teu mai avansat" adica mai are si cate un robinet pe fiecare circuit, un dispozitiv de aerisire si unul de golire.
                              Nu vad de ce ar trebui sa dati o suma asa mare de bani pe un distribuitor cand se poate face din teuri si robineti.
                              Cunosc multi instalatori care procedeaza astfel (isi fac singuri distribuitoarele de care au nevoie) si nu cunosc sa fi avut probleme cu ele.
                              Tot ce spuneti si faceti se trece la DOSAR

                              Comentariu

                              • tavioman
                                Incepator
                                • 04.nov.2008
                                • 18

                                Răspuns la: Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

                                Multumesc pentru informatii.

                                Comentariu

                                Procesare...