Corect.
Teoretic aici puteti pune si robinet normal, insa recomand unul cu cap termostatic, deschis la maxim.
De ce asa? Caci deasemenea recomand termostat de ambient wireless, pe care il puteti muta dintr-o camera in alta, in functie de preferinte, si astfel se poate alege pozitia cea mai potrivita pentru acesta (evident aceasta este pentru situatia in care instalatia se realizeaza in regie proprie sau instalatorul nu are cunostinte prea multe).
??? Pai in functie de preferinte.
Nu inteleg la ce va referiti? La temperatura instalatiei de incalzire? Daca ar fi fost centrala in condensatie as fi recomandat un senzor de temperatura exterior, daca este clasica, o temperatura ceva mai ridicata este mai recomandata (in manualul de utilizare ar trebui sa fie specificate setarile optime).
Centralele sunt prevazute cu by-pass. Se poate utiliza si centrala cu pompa cu turatie fixa, insa nu vad de ce am alege sa avem un consum mare de energie pentru ca pompa sa "invarta" apa doar prin by-pass.
In plus, daca va creste prea mult debitul pe un anumit tronson, vor aparea zgomote de curgere ale agentului termic.
A, parerea mea, chiar daca este apartament, nu va "zgarciti" la diametrele conductelor. Daca vorbim de apartament, (in cazul in care folositi PPR), 32 si 25 ar fi ok.
Evident ca ar merge si cu 25 si 20, insa apar pierderi hidraulice mai mari, viteze mai mari ale agentului termic, etc.