Tevi, trasee incalzire, distribuitoare etc

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • michael13dmc
    a răspuns
    va multumesc d-ul Diaconu pentru raspuns, sa aveti o zi buna

    Lasă un comentariu:


  • calin.diaconu
    a comentat la răspunsul
    Salut!

    Vă pot oferi câteva sugestii pentru proiectul dumneavoastră. Din descrierea dată, se pare că aveți deja o experiență în domeniul instalațiilor și căutați să faceți o îmbunătățire pentru sistemul actual de încălzire.

    Înlocuirea centralei: Înlocuirea centralei de 20kw cu una mai puternică de 50kw pentru a acoperi încălzirea atât a anexei cât și a casei este o idee bună, mai ales având în vedere diferențele de climă între Grecia și România. Asigurați-vă că noua centrală este potrivită pentru necesitățile de încălzire ale celor două spații și că este compatibilă cu sistemul de distribuție existent.

    Pompa de circulație: Având în vedere că distanța dintre centrală și distribuitorul casei este de 25m, iar apoi sunt împărțite pe mai multe calorifere, este posibil ca debitele actuale ale pompei să nu fie suficiente pentru a menține o circulație optimă a agentului termic în sistem. În acest caz, puteți opta fie pentru adăugarea unei pompe suplimentare pe retur, fie pentru înlocuirea pompei actuale cu una mai puternică, care să aibă un debit mai mare.

    Evaluarea distribuției: Înainte de a lua o decizie finală, ar fi bine să evaluați distribuția actuală a agentului termic către calorifere pentru a verifica dacă există zone cu deficiențe de încălzire sau dacă unele calorifere primesc mai puțin agent termic decât altele. Dacă identificați astfel de probleme, puteți ajusta traseele țevilor sau puteți adăuga elemente de control (de exemplu, vane termostatice) pentru a echilibra sistemul.

    Verificarea dimensiunii țevilor: Asigurați-vă că diametrele țevilor utilizate sunt potrivite pentru necesitățile de încălzire ale fiecărei zone. În funcție de distanța de transport și de necesarul de căldură pentru fiecare zonă, poate fi necesară utilizarea unor țevi mai mari pentru a minimiza pierderile de căldură și a asigura o distribuție eficientă a agentului termic.

    Izolarea corectă a țevilor: Este important să mențineți țevile bine izolate pentru a minimiza pierderile de căldură în timpul transportului agentului termic către calorifere. Asigurați-vă că izolația este în stare bună și nu prezintă fisuri sau zone neizolate.

    În concluzie, înainte de a finaliza proiectul, este recomandat să faceți o evaluare detaliată a sistemului existent și să verificați necesitățile specifice ale spațiilor de încălzit. În cazul în care considerați că este necesară o pompă suplimentară sau o pompă cu debit mai mare, puteți opta pentru această soluție. Asigurați-vă că totul este realizat în conformitate cu standardele și normele de siguranță specifice instalațiilor termice.

    Vă urăm succes în finalizarea proiectului și o zi plăcută!
    Ultima editare de calin.diaconu; 03.aug.2023, 19:13. Motiv: Corecturi text

  • michael13dmc
    a răspuns
    salutari tuturor
    as dori niste pareri inainte sa finalizez proiectul ... nu sunt de meserie cu acte dar am lucrat in domeniu in alta tara, diferenta este clima (grecia) .... am centrala Burnout cu ventilator 20kw care o voi schimba cu una de 50kw pentru incalzirea unei anexe p+m de 80m²-5 calorifere si casei p+m 150m²-10 calorifere cu distribuitoare, mentionez, pana acum cu centrala de 20kw am incalzit anexa fara nici o problema, la primul foc îi scoteam pe toti din casa .... idea este, deoarece de la centrala pana la distribuitorul casei am 25m teava 32ppr f.bine izolata ca si coloana centrala iar de acolo la fiecare calorifer pex-al izolat 16 cu lungimi intre 3 si 10m, ar fi nevoie de inca o pompa pe retur langa distribuitor sau sa schimb cu o pompa mai mare cea de langa cazan si daca da, ce ati recomanda ... pompa recenta ce o folosesc pe anexa p+m este una DAB 55/130, calorifere la distanta de max 15m de centrala ce functioneaza de 7ani fara probleme.
    va multumesc si sa aveti o zi buna
    ​​​​

    Lasă un comentariu:


  • calin.diaconu
    a răspuns
    Acest topic important a ajuns deja la 71 de pagini (din 2009 până în 2023 ... când au trecut 14 ani?).

    De aceea, considerăm important să menționăm câteva din noutățile care au apărut între timp, și au fost validate de piața materialelor de construcții.

    Iată, de pildă, principalele avantaje ale utilizării țevilor PPR la instalațiile interioare, ceea ce explică de ce sunt solicitate si utilizate tot mai des de catre echipele de instalatori:
    1. Rezistența ridicată la coroziune: țevile PPR sunt extrem de rezistente la coroziune, ceea ce le face potrivite pentru a fi utilizate în instalații interioare, în care pot exista substanțe chimice sau alte elemente care pot deteriora alte tipuri de țevi.
    2. Durabilitate: țevile PPR sunt fabricate dintr-un material foarte rezistent și durabil, care poate rezista la presiuni și temperaturi ridicate, ceea ce le face ideale pentru utilizarea în instalații interioare.
    3. Rezistența la temperaturi ridicate: țevile PPR pot rezista la temperaturi ridicate, fapt care le face ideale pentru instalațiile de încălzire centrală, precum și pentru alte tipuri de instalații care implică transferul de fluide la temperaturi ridicate.
    4. Ușurința în instalare: țevile PPR sunt ușoare și flexibile, ceea ce face instalarea lor mult mai ușoară și mai rapidă decât în cazul altor tipuri de țevi.
    5. Fără depuneri: țevile PPR nu lasă depuneri în apă, astfel încât apa care curge prin acestea este întotdeauna curată și de înaltă calitate.
    6. Rezistența la presiune: țevile PPR pot rezista la presiuni ridicate, ceea ce le face ideale pentru utilizarea în instalații de apă potabilă sau alte instalații care necesită un flux mare de lichid.
    7. Rezistența la coroziune: țevile PPR nu se corodează, ceea ce le face ideale pentru utilizarea în instalații de apă caldă sau rece și în alte instalații care pot fi afectate de coroziunea altor tipuri de țevi.

    Lasă un comentariu:


  • calin.diaconu
    a comentat la răspunsul
    ghe_val_iri ... cu asemnea abordare nu putem fi de acord. Insa, din 2009 până azi, au trecut ceva ani (suntem in Anul Domnului 2023). Cum s-a comportat casa in discutie? Sperăm că sunteți bine-sănătos și nu ați întâmpinat probleme de nerezolvat!

  • calin.diaconu
    a comentat la răspunsul
    Stimate Neluc, va multumim pentru introducerea in discutie a ”principiului termosifonarii”. Completam cu aceste informatii - speram noi, utile pentru Forumistii Misiunea Casa: Principiul termosifonarii se referă la circulația naturală a fluidelor calde sau reci, prin intermediul diferențelor de densitate create de variațiile de temperatură.

    În domeniul instalațiilor, principiul termosifonarii se aplică în special la instalațiile de încălzire centrală, unde apa caldă din cazan este pompată prin intermediul unei pompe de circulație către radiatoarele din încăperi pentru a încălzi aerul din încăperi. În schimb, în instalațiile care folosesc principiul termosifonarii, apa caldă se ridică în radiatoare datorită diferenței de densitate între apa caldă și apa rece din cazan.

    Această circulație naturală a apei calde este determinată de faptul că apa caldă are o densitate mai mică decât apa rece și astfel tinde să se ridice către zonele mai înalte. În timp ce apa caldă circulă prin radiatoare și se răcește, ea devine mai grea și se întoarce la cazan pentru a fi reîncălzită. Acest ciclu continuă până când întreaga instalație ajunge la temperatura dorită.

    Prin folosirea principiului termosifonarii, instalațiile de încălzire pot fi mai eficiente din punct de vedere energetic, deoarece nu este nevoie de utilizarea unei pompe de circulație, care poate consuma energie electrică și poate necesita întreținere suplimentară.

  • calin.diaconu
    a comentat la răspunsul
    Foarte importanta observatia, confirmată de inginerii de structuri, vă multumim: ”mare atentie la armatura sa nu fie taiata”!

  • Ranettius
    a răspuns
    Acum, ca am cam 3 saptamani pot spune ca atat pe treapta 2 si respectiv 1 (separat pe cele 2 etaje, treapta 2 la etajul mai mare) cat si pe treapta 3 si respectiv 2 nu vad diferente, adica pare ca se incalzesc radiatoarele - si vremea e calda, centrala merge destul de putin. Pare totusi ca treapta 1 la etajul mic conduce la intrarea in postcirculatie mai rapid a centralei - ma gandesc ca pompa nu "trimite" destul apa si ce produce centrala in butelie ajunge mai repede la temperatura mare...

    Dauneaza cu ceva pompei daca o las pe treapta 3 (Dp-v). Daca viteza e mai mare sa zicem, e vreun efect negativ, in afara de faptul ca poate nu se cedeaza indeajuns caldura prin radiatoare?

    Lasă un comentariu:


  • Paulica Franaru
    a răspuns
    Postat în original de anastefan
    Buna seara !
    Am o centrala termica Ariston. In seara asta cand am comutat-o pe iarna am observat ca nu porneste incalzirea in calorifere.Am termostat la care am schimbat bateriile Apa la robinet se incalzeste. Care ar putea fi problema?
    Am avut aceeasi problema cu centrala Ariston si azi am rezolvat relativ usor. Vezi postarile mele de aici si aici.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Ma gandeam ca ai termostatate macar pe o parte din calorifere, poate vreo camera necesita regim diferit de incalzire. Pune cum spui tu cu toate ca nu cred ca este diferenta fata de Dp-v daca nu se schimba debitul, Nu stiu cat poate fi diferenta de energie consumata de pompa, daca are relavanta.

    Lasă un comentariu:


  • Ranettius
    a răspuns
    Multumesc!
    Utilizeaza viteza minima Dp-v si observa modul de incalzire.
    Totusi de ce Dp-v si nu turatie constanta? nu am capete termostatice, deci debitul e constant.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Postat în original de Ranettius
    Manualul zice doar ca pot seta turatie constanta cu 3 trepte sau debit constant (tot cu 3 trepte) - aceasta fiind recomandata cand ai si actuatoare/capete termostatice pe radiatoare/zone ipat.
    Iar legat de calcul pompa, oricum nu exista decat 2 tipuri de la Wilo fie 25-1-4 fie 25-1-6. Si oricum ambele circuite au mers pana acum bine-mersi doar cu pompa centralei, deci nu am ce calcule complicate sa fi facut acum ca sa iau pompe suplimentare.

    Am intrebat in ideea in care imi poate spune cineva care ar fi eventuale "simptome" daca viteza unei pompe e prea mica sau daca e prea mare...
    Daca viteza este prea mica si sub necesarul instalatiei (ceea ce pare sa nu fie din ce spui) nu se vor incalzi radiatoarele. Altceva nu vad sa se intample. Viteza prea mare poate cauza zgomote in instalatie.
    Utilizeaza viteza minima Dp-v si observa modul de incalzire.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Postat în original de anastefan
    Buna seara !
    Am o centrala termica Ariston. In seara asta cand am comutat-o pe iarna am observat ca nu porneste incalzirea in calorifere.Am termostat la care am schimbat bateriile Apa la robinet se incalzeste. Care ar putea fi problema?
    Si nu zice absolut nimic? Nicio eroare? Esti sigur ca termostatul functioneaza dincolo de bateriile schimbate?

    Lasă un comentariu:


  • Ranettius
    a răspuns
    Eu utilizez o pompa cu AUTOADAPT.
    Manualul zice doar ca pot seta turatie constanta cu 3 trepte sau debit constant (tot cu 3 trepte) - aceasta fiind recomandata cand ai si actuatoare/capete termostatice pe radiatoare/zone ipat.
    Iar legat de calcul pompa, oricum nu exista decat 2 tipuri de la Wilo fie 25-1-4 fie 25-1-6. Si oricum ambele circuite au mers pana acum bine-mersi doar cu pompa centralei, deci nu am ce calcule complicate sa fi facut acum ca sa iau pompe suplimentare.

    Am intrebat in ideea in care imi poate spune cineva care ar fi eventuale "simptome" daca viteza unei pompe e prea mica sau daca e prea mare...

    Lasă un comentariu:


  • anastefan
    a răspuns
    Buna seara !
    Am o centrala termica Ariston. In seara asta cand am comutat-o pe iarna am observat ca nu porneste incalzirea in calorifere.Am termostat la care am schimbat bateriile Apa la robinet se incalzeste. Care ar putea fi problema?

    Lasă un comentariu:

Procesare...