    Prin masurarea infasurarilor.Pasul unu.Dati multimetrul pe 200kohmi,si masurati la bornele de alimentare ale motorului sa vedeti daca aveti rezistenta ohmica ,[decuplati intai cablul de alimentare de la borne.]pasul doi masurati intre o borna si carcasa motorului sa vedeti daca apare rezistenta ohmica intre borna si carcasa este dus.Atentie decuplati curentul inainte de a masura motorul.

    Comentariu

    • Serban Valentin
      Membru Marcant
      • 12.nov.2006
      • 383

      Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

      Multumesc . Am sa fac aceasta verificare .

      Comentariu

      • Serban Valentin
        Membru Marcant
        • 12.nov.2006
        • 383

        Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

        Atasez doua fotografii . Una schema electrica si una unde am realizat masuratorile .Intre borna 1 si 2 aparatul imi indica valoare de 4.5-5.2 ohmi.Intre borna 1 sau 2 si carcasa / impamantare nu am rezistenta .Cum pot afla daca curentul dat de condensator ajunge la compresor ?
        Fișiere Atașate
        Ultima editare de Serban Valentin; 08.iun.2013, 14:43.

        Comentariu

        • Serban Valentin
          Membru Marcant
          • 12.nov.2006
          • 383

          Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

          In momentul in care U.I. da comanda, la bornele 1 si 2 ar trebui sa am 220 v? Ma gandesc ca unitatea interioara nu mai da comanda/ curentul /pentru U.E. Am sa verific si asta .
          Condensatorul are trei randuri de borne pentru cuplarea conductorilor : "fan" / "herm" si una nedefiniata .Eu am gasit legaturile ( dupa ce a fost inlocuit condensatorul de catre service )
          facute la "herm" si la borna nedefinita . Este corect?
          Ultima editare de Serban Valentin; 08.iun.2013, 15:42.

          Comentariu

          • Serban Valentin
            Membru Marcant
            • 12.nov.2006
            • 383

            Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

            U.I . functioneaza , in exploatare la bornele 1si 2 tensiunea este de 220 v . Deci compresorul este alimentat.La fel si in cazul ventilatorului.

            Comentariu

            • bogdan1
              Membru
              • 08.mai.2013
              • 125

              Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

              La motorul compresorului aveti bornele c,r,s. La borna c ar trebui sa va ajunga faza.Verificati cu ajutorul unui creion de tensiune prezenta fazei la acea borna.Prezenta fazei este conditonata de termostat.Daca apare masurati cu multimetru intre C.R;C,S.

              Comentariu

              • Serban Valentin
                Membru Marcant
                • 12.nov.2006
                • 383

                Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                Am scos bornele de la compresor ( C, R, S ) si am masurat tensiunea , la capetele firelor , ajunge ~ 135-150 volti.La capatul firului care ajunge la C faza imi este indicata foarte slab de creionul de tensiune . Intre bornele , de pe compresor, C si R aparatul imi indica o rezistenta , la fel si intre C si S . Intre R si S nu-mi indica rezistenta .Sa masor tensiunea intre C si R respectiv C si S , cu aparatul sub tensiune si firele cuplate la compresor , e cam periculos, nu m-am riscat ( spatiu mic si sa nu ating vreun fir sub tensiune ).Firul care pleaca din rigleta de tensiune nr. 1 se duce direct la borna C acompresorului. Firul ce pleaca din rigleta nr. 2 se duce in condensator iar din condensator pleaca doua fire ce duc fiecare la borna R si S acompresorului . Acum eu nu-mi dau seama care este acel termostat .Cum identific acel termostat? Daca as face o punte peste el atunci , teoretic daca acesta este defect, aparatul ar porni.
                Ultima editare de Serban Valentin; 10.iun.2013, 17:31.

                Comentariu

                • Serban Valentin
                  Membru Marcant
                  • 12.nov.2006
                  • 383

                  Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                  Cum pot desprinde U.I. din suportul de pe perete?

                  Comentariu

                  • Consultant climatizare
                    Moderator
                    • 17.oct.2007
                    • 3606

                    Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                    Postat în original de Serban Valentin
                    Cum pot desprinde U.I. din suportul de pe perete?
                    Depinde de model de obicei ele culiseaza pe o sina montata in perete.

                    Comentariu

                    • Serban Valentin
                      Membru Marcant
                      • 12.nov.2006
                      • 383

                      Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                      Am apelat si la al treilea meserias, concluzia: compresor blocat mecanic.Demontare , pierdere freon costuri mari nu se mai merita reparatia . Compresorul da sa functioneze pe partea electrica dar datorita blocajului nu porneste. Se incalzeste dar nu pleaca. Presupune ca ultima incarcare cu freon s-ar fi facut cu R407 peste R22 si asta l-ar fi blocat.Eu nu cred ca ar fi gresit. Cred ca blocarea se datoreaza uzurilor.O alta idee pentru o eventuala remediere?
                      Dintre cele doua variante pe care mi-o recomandati
                      DEDEMAN - cel mai expansiv retailer de materiale de constructii dezvolta cel mai complet site DIY, comunicand esentialul despre: ofertele de produse, servicii si companie

                      Ultima editare de Serban Valentin; 11.iun.2013, 17:27.

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3606

                        Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                        Ambele sunt de provenienta suspecta, ar trebui sa va ghidati dupa garantia oferita si timpul de interventie in caz de avarie.

                        Comentariu

                        • Consultant climatizare
                          Moderator
                          • 17.oct.2007
                          • 3606

                          Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                          Sa revenim putin la acest subiect, va rog sa-mi spuneti odata la cat timp ati reincarcat cu freon aparatul de aer conditionat.

                          Comentariu

                          • hspinache
                            Membru Marcant
                            • 07.iun.2009
                            • 479

                            Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                            Mie nu mi se pare normal ca sa se reincarce ; daca este etans , freonul sta acolo inauntru . Am cunostinte care au de 10 ani aparate , merg si acuma si nu au reincarcat niciodata. Daca pierde gazul , trebuie facuta proba de presiune . Daca nu iese la proba de presiune , trebuie cautat pe unde scapa .
                            Desi pare complicat nu trebuie sa ne sperie .
                            Daca ai compresorul blocat , poti sa cumperi o unitate exterioara de sh .

                            Comentariu

                            • Serban Valentin
                              Membru Marcant
                              • 12.nov.2006
                              • 383

                              Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                              Ultimele incarcari au fost la un interval de 2-3 saptamani anul acesta. In final am luat alt aparat.Cand l-am demontat pe cel vechi presiunea freonului era corespunzatoare. Problema U.E. a fost blocarea pe partea mecanica a compresorului.